01.02.2011 в 09:28:46
ПО мне так первый получше. Т.к. при аварийной ситуации часть квартиры все равно останется со светом
01.02.2011 в 09:29:44
Noble написал : Меня гложет чувство, что оба варианта - не фонтан.
Поддерживаю... Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ... Или дать заявку на трёхфазный ввод.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.02.2011 в 09:39:43
То, что ноль останется подключенным в случае вылета одного автомата - ничего страшного? На шинке-то они объединены будут на общей.
Планируется два кабеля 3*10. Продублировать землю будет нелишним?
sergey_sav написал : Если оставлять два счётчика, то оставить и два ввода и два щита и старое разделение зон ...
Старое разделение не получится. Вся проводка - под замену.. Ориентировочно - кухня с санузлами - одна фаза. Комнаты - другая.
01.02.2011 в 09:44:20
У вас приборы учета в одном месте?
01.02.2011 в 09:50:25
Ага. Соседние квартиры. На одном этажном щитке.
01.02.2011 в 09:51:27
квартирный щит один?
01.02.2011 в 09:52:37
Да.
01.02.2011 в 09:52:53
просто к примеру взять 4*10 или 5* 10
01.02.2011 в 09:55:45
У вас же получается не стояк, а отдельные вводы с индивидуальных приборов учета. если по правилам то вести с каждого счетчика по фазе, нулю и ре для каждого ввода
02.02.2011 в 06:49:46
То есть полностью разделять, безо всяких общих нулевых и PE шин?
Ммм, неправильно понял пост выше. Сейчас вчитался - дошло:) Главный вопрос - в квартирном щитке можно сажать N и PE на общие шины? То есть как в варинте нумер 1, но плюс продублировать провод со второго кабеля на PE.
02.02.2011 в 07:15:04
Обеденить PE1 с PE2 и N1 с N2, необходимо, для того что бы не было разного потенциала
02.02.2011 в 07:44:06
Я бы не сажал. Мало того нужно два независимых квартирных щита. Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза? Ладно в люстру а если ноль приходящий в АВ второго пропадет??? Только раздельные щиты.
02.02.2011 в 09:03:55
Bladiclab написал : Отключив двухполюсником один ввод и смело лесть в щит где присутствует разнородная фаза?
А если вариант с 3p+n автоматом?
02.02.2011 в 09:09:25
sergey_sav написал : дать заявку на трёхфазный ввод.
самый разумный совет. Падайте на колени в ГорСвете..