4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.02.2011 в 23:01:52

у вас там коммунизм еще в Беларусии.. У нас из-за них пару раз транс на 80 Мегаватт сгорел, - с тех пор и не включают.. Может в сетях на 220/330 и работают, - не скажу.. А у вас на каком напряжении БАУРПНы включены ?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.02.2011 в 23:30:23

4eh написал : а завтра 10 человек из тупиковой ветки принесут заявы, что у них сгорели холодильники от пониженного напряжения.. Напряжение на трансах никто не регулирует, и не будет.. Им проще сказать, что это не возможно, грубо выражаясь - послать обывателя на

ну так ТС будет иметь бумажку, она будет "страховкой" на случай если у него сгорит что ни будь дорогое...

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

03.02.2011 в 15:25:23

4eh написал : А у вас на каком напряжении БАУРПНы включены ?

БАУРПН - это совсем уж древность. Этих не осталось. АРТ-1Н, АРТ-1М, ЭРНТ-1, РНМ...
На ПС 35/10 и на стодесятках. Не поленился, пересчитал. 48 :) На 330 - там контроллер под это дело заточен, на двух АТ 6 приводов гоняет синхронно.

4eh написал : У нас из-за них пару раз транс на 80 Мегаватт сгорел,

:D Из-за рук кривых он сгорел. И от жадности манагеров. На ремонты денег нету, ремонтный персонал посокращают, а потом трансформаторы за бешеные бабки менять. Или мириться с потерями и компенсациями пострадавшим потребителям и сидеть с выведенной автоматикой.

А кто будет нести ответственность в случае выхода из строя техники они не знают, наверное поставщик электроэнергии... Только сложно будет доказать.

Если поставщику ЭЭ не удаётся отбиться и спихнуть на владельца дома (плохой ноль в этажных щитках, вводном устройстве) то приходится оплачивать ремонт погоревшей техники. Не могу сказать, как оно в России, но у нас поставщик ЭЭ оплачивает этот ремонт только по решению суда. Иначе финансовые проверяльщики задолбут до потери пульса.

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.02.2011 в 23:39:45

rele_svg написал : БАУРПН - это совсем уж древность.

я бы сказал РЕЛИКТ .. Чудо релейной техники.. :) Я бы себе такой блочёк на память где-нить в гараже повесил бы.. Тем более он как витрина магазина электротоваров 60хх я просто не знаю как называются более новые блоки, ввиду того, что нам они без надобности были...

0
Фиалка65
Фиалка65
Новичок

Регистрация: 25.05.2012

Солнечногорск

Сообщений: 6

25.05.2012 в 15:23:21

У меня такая же ситуация с повышенным напряжением. После того, как в нашем новом доме у многих жильцов перегорела бытовая техника из-за проблем с нулём, я установила цифровое реле напряжения. Год жила проблем не знала. А на новогодние каникулы вдруг потух свет и пошло-поехало. С января живу, как ёлка с постоянным включением и выключением света в квартире. Отключается и днём и ночью. При отключении света реле показывает разные напряжения от 244В до 251В. Я всё фиксирую на фотоаппатрат. Обращения с заявлениями в управляющую компанию ни у чему не привели. Так как мы сами себе управляющая компания (ЖСК). Председатель ЖСК говорит, что виновник поставщик. Мол что дают, тем и пользуемся. Поставщик переводит стрелки на управляющую компанию. Заявление с фотографиями помогло достучаться до поставщиков. Сегодня приезжал поставщик. Сделали замеры поступающей электроэнергии в щиток дома. Показания в норме: фазы равны 225, 233 и 223. Зная, что по ГОСТу напряжение должно быть 220В с допустимыми спадами -5% и скачками +10%, т.е. максимальная допустимость повышения = 242В. Вывод: причина где-то в доме. Только вот где её искать? Мне предложили перебросить фазы. Поможет или нет узнаю в воскресенье.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.05.2012 в 16:07:42

плохой ноль у вас

0

Переделка зарядных устройств и не только

Фиалка65
Фиалка65
Новичок

Регистрация: 25.05.2012

Солнечногорск

Сообщений: 6

26.05.2012 в 08:55:14

Anat78 написал : плохой ноль у вас

Благодарю за ответ. Anat78, значит перебрасывание фазы не поможет и завтра в воскресенье можно сразу приступать к поиску "0"? Или всё таки можно попробовать? Управляющая компания уверяет, что с "0" всё нормально, но проблема остаётся, т.к. свет продолжает выключаться. :(

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115976

26.05.2012 в 09:37:08

Фиалка65 написал : Управляющая компания уверяет, что с "0" всё нормально, н

Как проверяли - электрик есть? С вольтметром бегал по вводному, подъездному, лестничному щиткам?

Фиалка65 написал : Так как мы сами себе управляющая компания (ЖСК). Председатель ЖСК говорит, что виновник поставщик.

0
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
Новичок

Регистрация: 20.11.2010

Сообщений: 12

26.05.2012 в 20:15:50

У меня похожая ситуация. Днём 225, 230, 233. Вечером 215, 220, 235. А ночью 215, 235, 255. А виной всему перекос фаз из-за уличного освещения, которое питается от одной фазы, вместо трёх. И переделывать не хотят, много бумажной волокиты. Для себя нашел выход - перешел на другую фазу в этажном щите. Кстати заметил повышенное напряжение благодаря УЗМ-51М, которое отключало ночью электроэнергию.

0
Фиалка65
Фиалка65
Новичок

Регистрация: 25.05.2012

Солнечногорск

Сообщений: 6

27.05.2012 в 11:19:05

BV написал : Как проверяли - электрик есть? С вольтметром бегал по вводному, подъездному, лестничному щиткам?

BV, электрик приходящий. Ответственный за управление дома уверяет, что были проверена все щитки в доме. Но как проверишь? :confused:

0
Фиалка65
Фиалка65
Новичок

Регистрация: 25.05.2012

Солнечногорск

Сообщений: 6

27.05.2012 в 11:26:36

Chudo-Yudo написал : Кстати заметил повышенное напряжение благодаря УЗМ-51М, которое отключало ночью электроэнергию.

Chudo-Yudo, как вам удалось рассмотреть с помощью УЗМ-51М показатель завышенного напряжения? У меня , всё видно и поэтому могу фиксировать показания на фото и видео. С ними легче ходить по кабинетам.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу