Москва

Сообщений: 125

03.02.2011 в 00:02:00

Уважаемые форумчане, прошу помощи. Ремонт сделан, отделка закончена. Долбить что - то уже поздно,проводка закрыта к сожалению и распаечные коробки тоже, необходимо исходить из существующих реалий. Итак, квартирный щиток. Если учесть, что я человек, далекий от электрики, первое, что не понравилось, - маленький. Нет УЗО на потребители. Автомат 32 А на варочную плиту на провод 4 квадрата. И тут же на этом автомате под один зажим провод 1,5 квадрата от электрозвонка (типа защита). Одна из линий розеток объединена с одной из групп освещения. Линия розеток на кухне разведена шлейфом (Бога ради), но ответвление в подрозетниках на некоторые розетки сделаны проводом 1,5 от основного 2, 5 квадрата. Щиток разбомбил, что можно было разъединить - разъединил. Имею теперь такие линии для квартиры из двух комнат.
1.Освещение зала и комнаты.
2.Освещение коридора. 3.Освещение в нишах: коридора, зала и лампа на балконе, бракомнаты. 4.Освещение: - кухни, подсвет кухонного шкафа

  • туалет плюс вентилятор вытяжки
    • ванная плюс вентилятор вытяжки и подсветка зеркала. 5.Розетки: зал, коридор, комната. 6.Отдельная линия розетка для бойлера в туалете. 7.Отдельная линия на стиральную машину. 8.Отдельная линия зависимой варочной поверхности. 9.Линия розеток на кухне плюс одна розетка в комнате. 10.Линия звонка.

Исходя из того, что есть, попытался нарисовать схему электроснабжения для двушки. Прошу комментариев. Щиток мыслю на 24 модуля АББ, автоматы групп ЛЕГРАНД DХ 1P + N. УЗО и дифы в зависимости от результатов обсуждения.

0
Вложение
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

03.02.2011 в 02:03:14

Освещение туалета все таки стоит вывести под свою дифзащиту, а остальной свет заменить дифавтомат на простой автомат. То же самое сделать с бойлером. И на звонок вывести автомат на 4 А.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.02.2011 в 08:33:19

Бойлер на свой диф, т.к. он включается редко. Большую часть времени будет отключен. Дом новый? Зачем УЗМ?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.02.2011 в 10:04:07

fish написал : Ремонт сделан, отделка закончена. Долбить что - то уже поздно

Вот это всегда очень забавляет.

Один из возможных вариантов:

  1. УЗО 63А 30мА;
  2. а) "Розетки: зал, коридор, комната" АВ С16;
  3. б) "Линия розеток на кухне плюс одна розетка в комнате" АВ С16;
  4. в) "Отдельная линия зависимой варочной поверхности" АВ С32 и молиться, чтобы кабель качественным оказался.
  5. АВ С10 - под него "Освещение коридора" и "Линия звонка".
  6. УЗО 32А 30мА;
  7. а) "Освещение зала и комнаты" АВ С10;
  8. б) "Освещение в нишах: коридора, зала и лампа на балконе, бракомнаты" АВ С10;
  9. в) "Освещение: кухня, туалет, ванная" АВ С10.
  10. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия розетка для бойлера в туалете";
  11. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия на стиральную машину".
  12. АВ С50 - на ввод.

gugulaki написал : Дом новый? Зачем УЗМ?

Присоединяюсь к вопросу. По умолчанию считаю дом новым. Кстати, а зачем в этажном щите хоровод автоматов 2Р С50?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 10:55:53

fish написал : Ремонт сделан, отделка закончена. Долбить что - то уже поздно

Думаю, что не поздно ещё создать нормальную схему и заменить щиток.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

03.02.2011 в 11:14:14

2NordlineOSTОсвещение туалета все таки стоит вывести под свою дифзащиту, а остальной свет.... Это был бы лучший вариант,но под отделкой не видно ни проводки ни коробок.

2gugulaki Бойлер на свой диф Дом новый? Зачем УЗМ?

Про бойлер понял посажу на отдельной линии на свой диф.А по УЗМ не понял:сколько схем пересмотрел народ старается его поставить навроде от перепадов напряжения ,отгорания... .Дом не новый 1987г.Стояк четырёх проводный.Фото выкладывал в теме(Апгрейд этажного щита)там вы мне сказали о более тонком нулевом проводе ,чем фазные.Так и есть,но оказалось фазные-алюминий около 35кв.А нулевой на вид чуть больше 10кв ,но медь.

2Марсик]Вот это всегда очень забавляет. А меня это наоборот угнетает.Отдать такие деньги за монтаж да и ребята ведь не с улицы а по рекомендации.Как писал ранее - доверился сантехникам - залил под собой два этажа.Доверился электрикам теперь репу чешу как выкрутиться. Один из возможных вариантов - схемку перерисую единственно не понял:пункт 2.АВ С10 Освещение коридора и линия звонка будет не под узо (кроме УЗО в этажном щите)?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.02.2011 в 11:20:07

fish написал : Про бойлер понял посажу на отдельной линии на свой диф.А по УЗМ не понял:сколько схем пересмотрел народ старается его поставить навроде от перепадов напряжения ,отгорания... .Дом не новый 1987г.Стояк четырёх проводный.Фото выкладывал в теме(Апгрейд этажного щита)там вы мне сказали о более тонком нулевом проводе ,чем фазные.Так и есть,но оказалось фазные-алюминий около 35кв.А нулевой на вид чуть больше 10кв ,но медь.

Тогда ставьте УЗМ. Если у вас все групповые линии защищены УЗО, то в этажном вам не нужен

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 11:24:03

gugulaki написал : Если у вас все групповые линии защищены УЗО, то в этажном вам не нужен

Нужен селективный диффавтомат.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.02.2011 в 11:27:17

Мое имхо, если все защищено по группам устройствами с током утечки до 30 мА, то дубляж селективным устройством не обязателен.

Но это при том случае если абсолютно все защищено ниже стоящими, если хоть одна линия не защищена - то общее УЗО(АВДТ) обязательно

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

03.02.2011 в 11:28:48

2avmal Думаю, что не поздно ещё создать нормальную схему и заменить щиток. Очень надеюсь на вашу помощь.Во многих ваших щитах на вводе стоит какой-то индикатор одноплюсный от Легранд если я правильно понял это индикатор наличия питания в цепи.Если можно как он правильно обзывается. Мне показалось,что это и удобно и симпатично.Хочу обязательно иметь у себя в новом щитке.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

03.02.2011 в 11:42:41

Марсик написал : Один из возможных вариантов:

  1. УЗО 63А 30мА;
  2. а) "Розетки: зал, коридор, комната" АВ С16;
  3. б) "Линия розеток на кухне плюс одна розетка в комнате" АВ С16;
  4. в) "Отдельная линия зависимой варочной поверхности" АВ С32 и молиться, чтобы кабель качественным оказался.
  5. АВ С10 - под него "Освещение коридора" и "Линия звонка".
  6. УЗО 32А 30мА;
  7. а) "Освещение зала и комнаты" АВ С10;
  8. б) "Освещение в нишах: коридора, зала и лампа на балконе, бракомнаты" АВ С10;
  9. в) "Освещение: кухня, туалет, ванная" АВ С10.
  10. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия розетка для бойлера в туалете";
  11. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия на стиральную машину".
  12. АВ С50 - на ввод.

В целом согласен,но куда такое количество УЗО и ДИФов,они ведь место занимают и денег стоят(хотя для москвы деньги....)3. УЗО 32А 30мА;-убрать.

  1. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия розетка для бойлера в туалете";
  2. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия на стиральную машину". заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.

avmal Уважаю Ваш опыт,но парень пишет в самом начале,что уже поздно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 11:57:14

gugulaki написал : если все защищено по группам устройствами с током утечки до 30 мА, то дубляж селективным устройством не обязателен.

А вводной кабель?

Biychanin написал : заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.

Вы уже нашли такое УЗО?

Biychanin написал : Уважаю Ваш опыт,но парень пишет в самом начале,что уже поздно.

Никогда ничего не поздно - было бы желание.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

03.02.2011 в 13:04:41

avmal написал : Вы уже нашли такое УЗО?

А что,дефицит,или нет в "линейке"?

avmal написал : Никогда ничего не поздно - было бы желание.

И деньги,и нервы,и время и.........

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 14:07:00

Biychanin написал : А что,дефицит,или нет в "линейке"?

А вы разве не изучили этот вопрос прежде, чем давать совет?

Biychanin написал : И деньги,и нервы,и время и.........

Лучше всё это вместе взятое пережить за один день, чем растягивать на долгие годы до следующего ремонта.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

03.02.2011 в 15:06:11

avmal написал : А вы разве не изучили этот вопрос прежде, чем давать совет?

Просто ставить не доводилось,в руках не держал,считал что имеется,иначе бы не советовал.Ну пусть будет на 40А,63А. А Вы как-то все вопросом на вопрос. В нашей месности не все электрики ,а тем более заказчики слышали про УЗО,если предлагаешь поставить,считают вымогателем. "А зачем,а оно надо".

avmal написал : Лучше всё это вместе взятое пережить за один день, чем растягивать на долгие годы до следующего ремонта.

Все зависит от обстоятельств.

0