fish написал : не понял:пункт 2.АВ С10 Освещение коридора и линия звонка будет не под узо (кроме УЗО в этажном щите)?

Именно так: при срабатывании дифзащиты на других линиях освещения не придется брести к щитку в потемках.

Biychanin написал : В целом согласен,но куда такое количество УЗО и ДИФов,они ведь место занимают и денег стоят(хотя для москвы деньги....)3. УЗО 32А 30мА;-убрать.

  1. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия розетка для бойлера в туалете";
  2. Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия на стиральную машину". заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.

Biychanin написал : Просто ставить не доводилось,в руках не держал,считал что имеется,иначе бы не советовал.

Сначала думаем - потом пишем.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

03.02.2011 в 19:11:23

Марсик написал : Сначала думаем - потом пишем.

Но ведь есть такие УЗО 32А 10мА ,просто я их не ставил,не было повода.
Злые Вы однако:mad: А вообще Марсик посоветуйте парню все АВ на ДИФы поменять

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2011 в 20:09:04

Biychanin написал : есть такие УЗО 32А 10мА

Дайте ссылку.

Biychanin написал : Злые Вы однако

Может и злые, но справедливые.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.02.2011 в 21:41:19

Biychanin написал : Но ведь есть такие УЗО 32А 10мА ,просто я их не ставил,не было повода.

Найдите, поставьте и расскажите нам.

Biychanin написал : А вообще Марсик посоветуйте парню все АВ на ДИФы поменять

Что же Вы стесняетесь - сами предложите! Только аргументированно.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

03.02.2011 в 23:10:17

Ребят, по итогам обсуждения получилось как-то так:

Как по вашему, на этом можно остановиться? Работать будет? avmal, не будете так добры дать ссылочку на индикатор наличия питания, как у вас на щитках?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2011 в 00:20:26

fish написал : ссылочку на индикатор наличия питания, как у вас на щитках

http://www.electro-mpo.ru/card4718.html Только не берите зелёный. Причина для меня загадка, но они быстро из строя выходят.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

04.02.2011 в 00:29:49

2avmal Понял спасибо.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

04.02.2011 в 00:46:35

[b] 2Марсик]Кстати, а зачем в этажном щите хоровод автоматов 2Р С50? Так монтажники из энергосбыта заставляют делать.А зачем я не понял... .

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.02.2011 в 08:20:26

fish написал : Как по вашему, на этом можно остановиться? Работать будет?

Работать будет. А чтобы еще и индикатор горел, подключите его параллельно выходу нижнего (по схеме) УЗО.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

04.02.2011 в 08:27:43

Марсик написал : Что же Вы стесняетесь - сами предложите! Только аргументированно.

Я аргументировал: цена вопроса и место в щите.

Для московского,вернее западного региона: По УЗО 32А 10мА. Фирменных (АВВ,легранд) нет согласен, но в нашем регионе такими не торгуют. Если на заказ и то не факт что привезут. Поэтому монтируем,что есть ИЭК и ДЭК кажется.
Просто мы живем разными понятиями(читай достаток,возможности),если я предложу заказчикуhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121203&d=1265483998, и назову цену,меня не поймут.

Наш вариант показан здесьhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=182919&d=1296661482, ведь работает,что еще надо,и таких 99%. Поэтому потихоньку пытаемся продвигать прогресс в массы.
P.S. Для себя сделал вывод: не стоит давать советы обратившимся из-за Уральских гор.:(,потому как говорим мы на разных языках.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2011 в 09:09:11

Biychanin написал : не стоит давать советы обратившимся из-за Уральских гор.,потому как говорим мы на разных языках.

Уральские горы тут не при чём - на разных языках можно говорить и с соседом. Просто не надо давать советы по вопросам, по которым не в теме.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

04.02.2011 в 09:35:29

avmal написал : Уральские горы тут не при чём - на разных языках можно говорить и с соседом. Просто не надо давать советы по вопросам, по которым не в теме.

Ну почему не в теме,такие щитыhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=182969,только других производителей я монтировал.И,на мой взгляд,не плохо,по крайней мере (тфу,тфу) обиженных клиентов и претензий отЭСО нет. А форум,он на то и форум по другому можно писать в личку.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2011 в 09:58:19

Biychanin написал : Ну почему не в теме

Ну, так дайте ссылку на рекомендованное вами УЗО 32А 10мА ...

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

04.02.2011 в 12:11:13

avmal написал : Ну, так дайте ссылку на рекомендованное вами УЗО 32А 10мА ...

http://www.ortice.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=26&sobi2Id=697&Itemid=15

Что первое попалось.Но повторюсь я лично в руках не держал,ну нет у меня таких объемов работы,что-бы устанавливать всю электротехническую продукцию. У нас даже такой девайс на заказ не возят если бы вагон,а то один... А опыта и информации стараюсь набираться, в том числе и от форумчан, и критику в свой адрес воспринимаю нормально. Просто не считаю себя идиотом и не хочу что-бы другие считали.

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

04.02.2011 в 12:21:31

http://asp-v.vistcom.ru/index.htm Вот сайт с такими девайсами. А оно Вам нужно?

Точно! В каталоге EKF, на 23 странице есть узо 100 А/10мА!!!!

0