03.02.2011 в 17:29:47
fish написал : не понял:пункт 2.АВ С10 Освещение коридора и линия звонка будет не под узо (кроме УЗО в этажном щите)?
Именно так: при срабатывании дифзащиты на других линиях освещения не придется брести к щитку в потемках.
Biychanin написал : В целом согласен,но куда такое количество УЗО и ДИФов,они ведь место занимают и денег стоят(хотя для москвы деньги....)3. УЗО 32А 30мА;-убрать.
- Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия розетка для бойлера в туалете";
- Диф С16 10мА - под него "Отдельная линия на стиральную машину". заменить на УЗО 32А 10мА и два АВ С16.
Biychanin написал : Просто ставить не доводилось,в руках не держал,считал что имеется,иначе бы не советовал.
Сначала думаем - потом пишем.
03.02.2011 в 19:11:23
Марсик написал : Сначала думаем - потом пишем.
Но ведь есть такие УЗО 32А 10мА ,просто я их не ставил,не было повода.
Злые Вы однако:mad:
А вообще Марсик посоветуйте парню все АВ на ДИФы поменять
03.02.2011 в 20:09:04
Biychanin написал : есть такие УЗО 32А 10мА
Дайте ссылку.
Biychanin написал : Злые Вы однако
Может и злые, но справедливые.
03.02.2011 в 21:41:19
Biychanin написал : Но ведь есть такие УЗО 32А 10мА ,просто я их не ставил,не было повода.
Найдите, поставьте и расскажите нам.
Biychanin написал : А вообще Марсик посоветуйте парню все АВ на ДИФы поменять
Что же Вы стесняетесь - сами предложите! Только аргументированно.
03.02.2011 в 23:10:17
Ребят, по итогам обсуждения получилось как-то так:
Как по вашему, на этом можно остановиться? Работать будет? avmal, не будете так добры дать ссылочку на индикатор наличия питания, как у вас на щитках?
04.02.2011 в 00:20:26
fish написал : ссылочку на индикатор наличия питания, как у вас на щитках
04.02.2011 в 00:29:49
2avmal Понял спасибо.
04.02.2011 в 00:46:35
[b] 2Марсик]Кстати, а зачем в этажном щите хоровод автоматов 2Р С50? Так монтажники из энергосбыта заставляют делать.А зачем я не понял... .
04.02.2011 в 08:20:26
fish написал : Как по вашему, на этом можно остановиться? Работать будет?
Работать будет. А чтобы еще и индикатор горел, подключите его параллельно выходу нижнего (по схеме) УЗО.
04.02.2011 в 08:27:43
Марсик написал : Что же Вы стесняетесь - сами предложите! Только аргументированно.
Я аргументировал: цена вопроса и место в щите.
Для московского,вернее западного региона:
По УЗО 32А 10мА. Фирменных (АВВ,легранд) нет согласен, но в нашем регионе такими не торгуют. Если на заказ и то не факт что привезут. Поэтому монтируем,что есть ИЭК и ДЭК кажется.
Просто мы живем разными понятиями(читай достаток,возможности),если я предложу заказчику
Наш вариант показан здесь
P.S. Для себя сделал вывод: не стоит давать советы обратившимся из-за Уральских гор.:(,потому как говорим мы на разных языках.
04.02.2011 в 09:09:11
Biychanin написал : не стоит давать советы обратившимся из-за Уральских гор.,потому как говорим мы на разных языках.
Уральские горы тут не при чём - на разных языках можно говорить и с соседом. Просто не надо давать советы по вопросам, по которым не в теме.
04.02.2011 в 09:35:29
avmal написал : Уральские горы тут не при чём - на разных языках можно говорить и с соседом. Просто не надо давать советы по вопросам, по которым не в теме.
Ну почему не в теме,такие щиты
04.02.2011 в 09:58:19
Biychanin написал : Ну почему не в теме
Ну, так дайте ссылку на рекомендованное вами УЗО 32А 10мА ...
04.02.2011 в 12:11:13
avmal написал : Ну, так дайте ссылку на рекомендованное вами УЗО 32А 10мА ...
Что первое попалось.Но повторюсь я лично в руках не держал,ну нет у меня таких объемов работы,что-бы устанавливать всю электротехническую продукцию. У нас даже такой девайс на заказ не возят если бы вагон,а то один... А опыта и информации стараюсь набираться, в том числе и от форумчан, и критику в свой адрес воспринимаю нормально. Просто не считаю себя идиотом и не хочу что-бы другие считали.
04.02.2011 в 12:21:31
Точно! В каталоге EKF, на 23 странице есть узо 100 А/10мА!!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу