avmal написал : Перед счётчиком поставьте рубильник 2Р 63А, а после счётчика автомат С50А выкиньте и оставьте только диффавтомат УЗО-22-С50-2-100ES.

fish написал : С учетом всех замечаний и пожеланий

Получается, что не всех. И напишите правильно название диффавтомата после счётчика.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.02.2011 в 22:21:56

2avmal ,сорри, опечатался. С учетом поправки будет так:

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2011 в 22:52:36

fish написал : С учетом поправки будет так:

Решили, всё-таки, автомат перед счётчиком поставить?

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.02.2011 в 23:04:51

[QUOTE=avmal]Решили, всё-таки, автомат перед счётчиком поставить? Это рубильник ВМ 63Р Вы мне его рекомендовали перед счётчиком поставить.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.02.2011 в 23:23:50

2avmal Ответил и только потом дошло _почему так задан вопрос.Ну конечно я опять неправильно нарисовал.Вы правы перед счётчиком будет рубильник ВМ63Р.А как у меня нарисовано так это автомат.Sorry.Перерисовал:

0
Вложение
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.02.2011 в 23:06:01

Ребята всем спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

23.02.2011 в 23:10:47

Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.02.2011 в 06:59:08

nezlo написал : Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?

Если вводной АВ на 50 А, то УЗО лучше взять 63 А 30 мА

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.02.2011 в 13:24:26

nezlo написал : Расматривал финальную схему, на ней перед УЗО (AC) 40А 30мА стоит AB C50, так допустимо или же обычно нужно ставить УЗО на >50A?

В данном случае после УЗО стоят 3 АВ С10 - суммарный ток 30А, что вполне допустимо.

0