Сообщений: 5472

06.02.2011 в 14:00:29

Судя по щиту РЕ – есть. Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.02.2011 в 14:03:51

BenL написал : Что понимается под изысками?

Десятки точечных светильников, например. Посчитайте суммарную мощность всех светильников - если не больше 2кВт, хватит одного С10.

BenL написал : электрик, который этим занимался пропал

Сами доделывать будете?

0
BenL
BenL
Новичок

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

06.02.2011 в 14:15:13

Марсик написал : Сами доделывать будете?

По возможности, да. С проводами работать умею, да и с электрикой вроде дружу. Осталось тонкости выяснить:)

0
BenL
BenL
Новичок

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

06.02.2011 в 14:30:47

Я так понимаю, для подогрева пола нужен автомат+УЗО. А что надо для кондиционера?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2011 в 15:15:47

BenL написал : А что надо для кондиционера?

Достаточно автомата 1P+N или 2Р.

0
BenL
BenL
Новичок

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

06.02.2011 в 23:26:03

Главный вопрос!!! Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести планки РЕ и N вниз. Проблема в том, что имеющихся проводов при этом не хватит до низу. Посоветуйте как быть с данной проблемой!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.02.2011 в 23:39:55

BenL написал : Так как новую проводку в этот щиток надо ввести тоже сверху, нужно перенести

Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

0
BenL
BenL
Новичок

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

07.02.2011 в 00:10:42

Bladiclab написал : Что смонтировано переносить не надо. Вы же АВ и УЗО будите набирать (соединять) по-новому. И завод кабелей с верху новых. Я бы внизу смонтировал бы колодки (N, PE) и от верхних (с 2 мест продублировал).

Да мне и не очень то хочется их переносить. Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.02.2011 в 00:12:40

BenL написал : Но, я боюсь, что не хватит места для ввода проводов, если оставить планки вверху.

Пост № 18. Что уточнить?

0
BenL
BenL
Новичок

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 22

07.02.2011 в 00:29:54

я говорил про то, что сами планки могут помешать:)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.02.2011 в 00:37:56

У Вас в щит заведено 7 кабелей в гафре.
Сколько еще нужно?
По моему еще 8шт. можно. Колодки мешать не будут.

0