MasterNic
MasterNic
Местный

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 120

08.02.2011 в 02:04:24

BV написал : А под оргалитом сюрпрайз - АСФАЛЬТ

Да, я в посте #8 отметил тоже это чудо - 14 этаж между прочим. Сам вглядывался, пока осенило.

ArVicBor написал : Если нет повреждении, не считая тех что на фото

Повреждения в полу появились позже, когда я стал готовить место под трап перед стяжкой, поэтому они не считаются. Пол был целый. Интересовало как себя может повести такой пол, если на него выльется случайно незамеченно небольшое количество воды - ну там, обьём стакана или тарелки максимум, что всегда было всё равно у нас маловероятно, но тем не менее, и простоит на полу день или полдня (стараюсь брать по своим условиям наихудший случай).

ArVicBor написал : Содрать до основания, выкинуть, сделать нормальную гидру. Вот тогда можно лить по ватерлинию

Делаю три слоя г/и поверх линолеума, далее стяжка на полиэтилене, гидроизоляция, плитка.

Просто когда вскрыл, большие сомнения появились, что эта хрень могла протечь в условиях, что я изложил выше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122577

08.02.2011 в 02:20:23

MasterNic написал : далее стяжка на полиэтилене, гидроизоляция, плитка.

Толщина пирога не зашкаливает? Сколько потолки?

0
TARLEV
TARLEV
Резидент

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

08.02.2011 в 02:22:08

MasterNic написал : Делаю три слоя г/и поверх линолеума, далее стяжка на полиэтилене, гидроизоляция, плитка.

2MasterNic Чего боитесь, протечек? Лучше наверное сантехнику сделать наверняка, чем бассейн городить.

0
MasterNic
MasterNic
Местный

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 120

08.02.2011 в 02:54:11

Подводку поставил Rehau Rautitan, ну а трапы и трубы канализации обычные. Боюсь ненормальную бабку снизу, которая к себе не пускает посмотреть где и как протекло(уже два раза только через суд добивался посмотреть, где и как протекло), зато скорее пишет акт через дэз и с ним скорее в суд, выбивать деньги на ремонт и золотые зубы. Пятно на потолке неизвестного происхождения - на час-два работы маляра - нет, хочу новый потолок и новые обои. Так что приходится бассейн городить, так спокойнее будет жить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122577

08.02.2011 в 03:01:59

2MasterNic Проблемное место ГИ - примыкание к стенам

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

08.02.2011 в 08:53:28

BV написал : Проблемное место ГИ - примыкание к стенам

+1 асфальт явл ГИ, Битум тоже, так что вся эта штуковина нормальная ГИ, но как писали, именно стены, потом под всем этим протекает. что бы не поднимать уровень пола (или нет желания снимать этакую толщину (я бы снял, и получил более высокие потолки), достаточно использовать обмазочную ГИ по всему полу, по примыканиям с армирующей тканью и с заходом на стены. кстати ести битум скрыт (покрытием и т.д. защищен от воздействий света и пр) то выделятся особо нечему.

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

08.02.2011 в 08:54:40

MasterNic написал : Так что приходится бассейн городить, так спокойнее будет жить.

MasterNic написал : Делаю три слоя г/и поверх линолеума, далее стяжка на полиэтилене, гидроизоляция, плитка.

Ахренеть сендвич. Не, вот такое точно не айс. Вот дорыться до основания, ободрать, отчистить, сделать заново по человечески (например у KIILTO хорошо расписано и показано, что, как, где и чем). Тогда и спать спокойно

0
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

10.02.2011 в 21:43:55

Предположу что это битумный асфальт

0
otyan
otyan
Резидент

Регистрация: 27.02.2008

Москва

Сообщений: 1789

11.02.2011 в 03:01:01

ArVicBor написал : Вот дорыться до основания, ободрать, отчистить, сделать заново по человечески

Однако дорого это , и долго, если самому.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу