Greedy
Greedy
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 26

09.02.2011 в 21:44:03

Инструкция по монтажу не будет лишней можно нарваться на
[QUOTE=Greedy] У маломощного мультисплита любого бренда действует ограничение: (L1+L2+L3)=45 и (L1+L2)=35 и L

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

09.02.2011 в 22:52:51

Добрый вечер!

Greedy написал : нарваться на

слушайте, а Вы уверены, что перевод верный? Умора, либо я что-то пропустил про свойства фреона R410A, судя из инструкции от "HITACHI": "Если длина трубы – больше чем 35m, добавьте освежающий R410A в 20 граммах для каждого превышение метра."

про дозаправку - понятно, а что значит - ОСВЕЖАЮЩИЙ??????? Что бывает и не ОСВЕЖАЮЩИЙ?????? Если я правильно понял, то выходит, что: добавив ОСВЕЖАЮЩИЙ R410A из расчета необходимого - у Вас оборудование будет работать на УРА?! А, если Вам попадется НЕ ОСВЕЖАЮЩИЙ R410 - тогда пиши пропало? И нельзя больше 35 метров трассы прокладывать?

С Уважением,

0
Greedy
Greedy
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 26

09.02.2011 в 23:17:25

Спасибо что обратили внимание. В английской версии документа (L1 + L2 + L3) = Maximum 45m (However, L1 + L2 = Maximum 35m) Minimum piping length for each indoor unit is 5m. Maximum piping length for one indoor unit is 25m.

*In case the pipe length is more than 35m, add refrigerant R410A at 20 gram per every meter exceeds.

vnipi написал : И нельзя больше 35 метров трассы прокладывать?

Нет. Ограничение по 2 внутренним блокам (L1+L2)=35м. Но для 3-х блоков (L1 + L2 + L3) = 45m неоходим долив 200г хладогена.

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

09.02.2011 в 23:32:08

Добрый вечер!

Greedy написал : Получается по смыслу что если подключено 2 внутренних длина может быть (L1+L2)=45м. Но неоходим долив 200г хладогена.

Если производитель гарантирует, что работа кондиционера в допустимых пределах при дозаправке будет допустимой.
Значит при монтаже надо будет точно замерить на сколько трасса все же увеличится, и по весам добавить эти необходимые граммы. Но здесь уж лучше Вам посоветовал бы присутствовать лично при этой дозаправке, а то зальют на глаз.
И дозаправку надо будет делать при окончании работ, перед запуском оборудования, хотя по Вашим постам, можно было на это не указывать. Вы уже наверное разбираться стали в климатике ого-го как.

С Уважением,

0
Greedy
Greedy
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 26

09.02.2011 в 23:44:10

vnipi написал : Сообщение от Greedy
Получается по смыслу что если подключено 2 внутренних длина может быть (L1+L2)=45м. Но неоходим долив 200г хладогена.

Ниже правильно

Greedy написал : Нет. Ограничение по 2 внутренним блокам (L1+L2)=35м. Но для 3-х блоков (L1 + L2 + L3) = 45m неоходим долив 200г хладогена.

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

10.02.2011 в 00:09:20

Доброй ночи! 2 Greedy:

что могу сказать, давайте я завтра постараюсь ответить повнятней, после консультации у себя?

Предложил бы Вам еще посетить выставку по климатике, осталось в принципе до начала марта совсем недолго. Зато на выставке, Вы бы могли и воочию увидеть сами блоки, да и специалистов-консультантов там будет выше крыше по всем брендам, только успевайте от одного стенда до другого ходить. Только сильно не злоупотребляйте гостеприимством хозяев стенда, а то к концу дня можно уже ничего не помнить. Это шутка (просто традиция там такая: кому чай-кофе, кому и покрепче, и на очередном "стенде" можно уже и забыть зачем на выставку-то пришли). Сам так не экспериментировал, но такие кадры попадались под конец рабочего дня, если все же надумаете съездить - езжайте лучше не в 1-ый и не в последний день. В 1-й могут не все каталоги привезти, да и сумбурный день как таковой, а на последний уже ничего не остаться, да и к закрытию уже напряжение спадает. Здесь можно поподробней про выставку прочитать: http://www.climatexpo.ru/ а здесь лучше зарегестрируйтесь заранее: http://www.climatexpo.ru/main/visitors/article/online_reg/

С Уважением,

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

12.02.2011 в 16:30:24

Добрый день!

vnipi написал : что могу сказать, давайте я завтра постараюсь ответить повнятней, после консультации у себя?

Извините, Ув. Greedy, по этому вопросу не уточнил еще.
Не забыл. Не было времени. Но я помню, в нач. след. неделе отпишусь здесь.

С Уважением,

0
Greedy
Greedy
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 26

14.02.2011 в 22:07:18

При большой длине трасс 21-25м наверное мне необходима усиленная термоизоляция трубок- большей толшины. Подскажите что можно использовать. Тем более что собираюсь отапливать до уличной -12*С балкон-кабинет (6м2). На балконе будет теплый пол но температура термостата будет выставлена минимальная ну например +15 (датчик воздуха или даже датчик пола). Т.е. темпера воздуха на балконе будет поддерживаться постоянно +12-15*С при минальном расходе элетроэнергии. Блок 1,8-2кВт будет подключаться при использовании помещения. При небольшой площади помещения идаже при температуре на выходе из блока например 36*C (при уличной -12) блок многократно пропустит через себя воздух небольшого помещения и сумеет быстро поднять температуру до комфортной +24*C. Ну вот потеря пары градусов при уличной -12 на длине трассы в 25 будет уже критична. Даже с низким COP 1,9 при температуре за бортом -12*C это имеет смысл во первых это в 1,9 раза дешевле чем отапливться от сети во вторых кондиционер будет подключаться только при пользовании помещением. От куда взялся COP 1,9? Для наружного RAM-90QH5 использую данные табл возможных комбинаций блоков для блока 1,8 имеем COP (тепловой эффективности) 3,21. При падении эффективности при -12*С до 60% имеем COP 3,21x0,6= 1,926

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.02.2011 в 22:40:23

Не блещет как-то Hitachi своими данными не блещет ...

А всему виной кашерная логика инвертора и схема гидравлики ...

А вот с термоизоляцией Вы явно перемудрили, просто не надо использовать K-Flex и делов-то ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Greedy
Greedy
Новичок

Регистрация: 05.02.2011

Москва

Сообщений: 26

14.02.2011 в 23:17:27

Бориска66 написал : Не блещет как-то Hitachi своими данными не блещет ...

А вот Ваш M.Heavy SCM80ZD-S. Пользуюсь Вашей ссылкой, спасибо. EER и COP из скромности видимо спрятаны но посчитаем... Для блока 2,2 кВт COP= Мощность обогрева стандартная/Потребляемая мощность стандартная= 3,2кВт/1,18=2,71. У Hitachi 3,21 это у 9-и киловатника ! Не zubadan конечно но SCM80ZD-S явно устаревшая моделька.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.02.2011 в 01:30:22

Greedy написал : SCM80ZD-S явно устаревшая моделька.

Она снята с производства уже как 5 лет .... Живёте позавчерашнем днём ....

И считаете очень криво и не правильно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу