pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

10.02.2011 в 22:16:05

Добрый день! Почитав форум , пришел к выводу что нужно срочно переделывать щиток, т.к. безопасности нет вообще! Сейчас имеем : частный дом- (старая и новая часть), линия воздушка, голый алюминий, ввод 2-х проводной, заходит прямо на опломбированный счетчик, со счетчика - фаза L - на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, ноль N соединен вместе, через клеммы WAGO есть система заземления ТТ(самодельная, треугольник и три штыря), но не на все группы , РЕ заходит прямо на розетки. в распределительных коробках скрутки, есть даже медь с алюминием:swoon

Сейчас хочу после счетчика, поставить щиток (бюджетный вариант),.

Вот попытался сделать схему щитка (правильно , неправильно не знаю). имеющиеся группы (по схеме):

  1. двухконтурный котел (заземлен )
  2. кухонные розетки (заземлены) - холодильник, микроволновка, чайник, тостер, вытяжка (5 розеток в одной планке )
  3. новые розетки в новой части дома (заземлены) - компьютер, утюг, обогреватель, фен, телевизор, видео. 4.(БЕЗ земли) освещение в новой части + (БЕЗ земли)( освещение и розетки старой части) = две группы на один автомат
  4. стиральная машина (земля)
  5. (БЕЗ земли) - уличное освещение, гараж(свой щиток с 2-мя автоматами), погреб (понижающий трансформатор на 36В)

Хотелось бы услышать замечания по доработке, если можно по подробнее, т.с. разжевывая, и получить ответы на вопросы:

  1. Какие УЗО применять ?????(производитель, тип, номиналы и т.д)

  2. Какой контактор применить и нужно ли ????( производитель, тип, номинал и т.д)?

3 Может контактор лучше с реле ограничения перенапряжения????? или и с УЗО и ЗУБРом?

  1. Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?

  2. На сколько мест брать щиток (может побольше, с запасом на будущее?) Вроде все, даже не знаю...

Понимаю, что не совсем все правильно, но исходя из ситуации:(.....т.с. малой кровью

Заранее спасибо!

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.02.2011 в 10:47:50

pokand написал : Какие УЗО применять ?????(производитель, тип, номиналы и т.д)

любой бренд

pokand написал : Какой контактор применить и нужно ли ????( производитель, тип, номинал и т.д)?

Зачем?

pokand написал : Может контактор лучше с реле ограничения перенапряжения?????

Можно

pokand написал :

  1. Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?

Нужно, будут отключения. будите искать причину и устранять

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.02.2011 в 10:53:38

2pokand если новый щиток будет рядом со счетчиком, УЗО 63А 100мА не нужно. Укажите сечения отходящих кабелей.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

11.02.2011 в 11:43:29

как-то интересно... сперва зубр, потом контактор. Суть? Контактор управляется Зубром? тогда по-другому схема будет выглядеть.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.02.2011 в 12:10:20

Марсик написал : 2pokand если новый щиток будет рядом со счетчиком, УЗО 63А 100мА не нужно.

А если ТТ, то желательно. И 2х контурную диф защиту желательно на все линии, одна из которых не более 30мА.

До счетчика должен быть ограничивающий потребляемую мощность АВ, или если будет стоять рубильник, то ограничивающий потребляемую мощность АВ нужен после счетчика.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

11.02.2011 в 22:19:39

Марсик

2pokand если новый щиток будет рядом со счетчиком, УЗО 63А 100мА не нужно. 
Укажите сечения отходящих кабелей. 

Как узо не нужно??? Провода вроде 2,5

ink_mast До счетчика должен быть ограничивающий потребляемую мощность АВ, или если будет стоять рубильник, то ограничивающий потребляемую мощность АВ нужен после счетчика.

У меня до счетчика ничего нет и сразу после нет, зачем же я сам себе мощность буду ограничивать??

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.02.2011 в 22:36:54

pokand написал : У меня до счетчика ничего нет и сразу после нет, зачем же я сам себе мощность буду ограничивать??

До счетчика коммутационный аппарат требует ПУЭ (для замены счетчика - под пломбу), после для выполнения своих договорных обязательств.

В итоге, счетчик могут не опломбировать.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.02.2011 в 23:07:04

ink_mast Частный сектор, ввод напрямую в клеммы счетчика - скорее правило, чем исключение а вот сечение подходящих проводов интересно, что они по предположению ТС 63 А выдержат

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

11.02.2011 в 23:41:13

gugulaki написал : а вот сечение подходящих проводов интересно, что они по предположению ТС 63 А выдержат

Почему подводящих?????? 2,5 мм2 провода которыми выполнена проводка в доме.

В итоге, счетчик могут не опломбировать.

Он у меня давно опломбирован, не в этом дело, я делаю щиток отдельный от счетчика, с счетчика пойдут фаза и ноль на щиток, и прошу советов по наполнению щитка!!!!!!!

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

12.02.2011 в 19:37:37

От счетчика до щитка какое сечение кабеля?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

12.02.2011 в 19:38:37

если 10 кв мм есть, то все в норме

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу