12- этаж. Дом серия «с-137» 1978 года. Электроплиты. До счетчика стоит ограничивающий АВ С 32( хотя у одного соседа почему то С 40) Ремонт в квартире с полной заменой старой AL проводки. Есть желание в лестничном щитке оставить только счетчик и автомат с пожарным УЗО( до квартиры метра 3 -4) . Основную разводку сделать в квартире. К щитку на лестнице в текущем его состоянии подключиться сложно, учитывая старые провода и соединения. Однажды щит залило водой из трубы, сыпались искры, потом все высохло так и работает, ни какого ремонта ремонтники не делали, только недавно планово меняли эл. счетчики. Один из вопросов новый счетчик Очень много показывает. Электрик из ЖЭК который будет подключать на этаж сказал: « Да, схема похоже неправильная, надо все переделывать, но надо ждать пока по заявке снимут пломбы со счетчиков» И тогда он будет сам переделывать. Но есть сильные опасения КАК он качественно сделает. Одну из его работ по прокладке кабеля в квартире уже видел….. Уныло…. Вопрос: Как Правильно сделать щиток на лестнице? Пояснения к фото: Ввод на счетчики с линии через 3 АВ справа-снизу. Наша N водная справа внизу под ржавый винт. Изначально было три группы АВ. Потом сосед отключи свои( обрезанный провод обведен) и поставил себе один АВ [I]Legra**nd на ввод один на вывод(* на каком основании там стоит С40 неизвестно) Наша группа «Кв1». Наша Фаза L приходит после счетчика на АВ Multi9 с 25 это на плиту и на два АВ свет розетки. Нейтраль N( белый провод) после счетчика идет на пучок проводов покрытых белой изоляцией. От туда расходиться на N для эл плиты(красный) и всей квартиры(зеленые). PE для плиты берется с правой «П» образной пластины ( красные провод) На «П» образные пластины приходят разнообразные провода Это и N и PE чьей-то стиралки (провод NYM) и N на счетчики соседей(правая пластина белые провода вниз) и неизвестные тонкие провода((( Составил возможный вариант. Правильно? Как грамотно сделать разделение PEN на PE и N для всех потребителей и как надежно сделать соединение PE с поверхностью щитка и отвод от магистрального стояка), учитывая, что щит покрашен и шину PE качественно сложно надежно соединить. Уточнения по внутриквартирной схеме: Плита 7КВт( 1фаз.), но так как входной АВ на квартиру с32 то на плиту С25. Как оптимально расположить Узо в данной схеме учитывая его стоимость, объединить Узо плиты и всей кухни, или что-то вывести из под него? Можно ли взять PE от этажного щитка и развести по всей квартире, а не только на эл.плиту учитывая что этажный PEN достаточно толстый. По минимуму PE охота хотя бы на стиральную машину и посудомойку и кух. комбайн так как они стоят на кухне рядом с электроплитой, трубой ХВС и ГВС и отоплением. Вот только захочет ли электрик подключать такую схему и как его убедить?
0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.02.2011 в 21:35:24

nezlo написал : Можно ли взять PE от этажного щитка и развести по всей квартире, а не только на эл.плиту учитывая что этажный PEN достаточно толстый.

Нужно.

nezlo написал : но так как входной АВ на квартиру с32

В исходном варианте вам "было положено" 25+16+16 = 57А т.к. общего автомата тогда не было. Ставьте вводной 40А

nezlo написал : Как грамотно сделать разделение PEN на PE и N для всех потребителей и как надежно сделать соединение PE с поверхностью щитка и отвод от магистрального стояка), учитывая, что щит покрашен и шину PE качественно сложно надежно соединить.

Фазу забрать где положено - с одного из винтов пластины распределения - где провода стояка прикручены. PE и N я бы забрал отдельным сжимом ("орехом") прямо с провода PEN стояка. ПС счетчик в квартире бы поставил тоже. А в подъездном только вводной.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.02.2011 в 10:54:51

Насяльника написал : PE и N я бы забрал отдельным сжимом ("орехом") прямо с провода PEN стояка.

Это последний этаж и соответсвенно конец провода. На фото видно что сам провод за щитком, подобраться сложно хотя конечно орех было бы оптимально.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.02.2011 в 11:00:47

nezlo написал : На фото видно что сам провод за щитком, подобраться сложно хотя конечно орех было бы оптимально.

Запас есть и работа не сложная, проводить только с отключением в ВРУ.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

13.02.2011 в 18:38:50

2nezlo что же Вы розеточные линии УЗО обделили? Стиралка в ванной или в кухне? В санузле розетки будут?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.02.2011 в 22:46:34

Не видно как PEN крепится к щиту Если без кооперации с соседями.
То начните с вопроса о снятии пломбы

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

14.02.2011 в 03:24:35

Марсик написал : что же Вы розеточные линии УЗО обделили?

Хотелось на схеме отразить достаточный минимум, от финансов зависит)) Будет возможность поставлю. Единственное что смущает что в комнатах большая часть потребителей это ЖК телевизоры и компьютеры, не будет ли ложных срабатываний. На кухне ветка на два холодильника без УЗО чтобы при длительном отсутствии не лишиться продуктов если сработает случайно.

Стиралка а над ней посудомойка и все это в углу кухни по левую руку от входа( на том месте где на кухне нарисован телевизор). В ванне только лампочка под потолком, розеток и других приборов не планируется.

gugulaki написал : Не видно как PEN крепится к щиту

Сейчас? фото есть http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=185195&d=1297520563

Если это конечно PEN ))) По внешниму виду к щитку подходят 4 кабеля. Концы 3-х зажаты на концах стальных пластин под винт и все это на изоляторах.Это фазы. 4-й кабель зажат на конец стальной пластины в правом нижнем углу щитка. Эта пластина часть корпуса щитка. Скорее всего это и есть PEN
Для снятия пломб уже вызвали специалистов. Сказали от недели до месяца.....

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.02.2011 в 08:50:49

Да это PEN.

Все таки вы с соседями в сговоре?

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

14.02.2011 в 08:55:45

Для Вашего щита: стиралку и посодумойку под УЗО 10 мА. На все квартиру поставьте УЗО 63/30

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.02.2011 в 09:28:04

nezlo написал : Хотелось на схеме отразить достаточный минимум, от финансов зависит))

Вы его вполне отразили! А вот распределить его можно, например, так:

  1. В этажном щите дешевый китайский диф С40 100(300)мА - ИЭК какой-нибудь, например;
  2. В квартирном щитке, после вводного кабеля: а) Диффавтомат С16 30мА - холодильники; б) 2Р АВ С40 в качестве вводного, после него:
  3. УЗО 63А 30мА, на нем: а) АВ С16 - розетки "Комната 1", "Комната 2"; б) АВ С16 - розетки "Комната 3", "Коридор"; в) АВ С10 - свет "Комната 1", "Комната 2", "Комната 3"; г) АВ С10 - свет "Коридор + Ванна", "Кухня".
  4. УЗО 63А 30мА, на нем: а) АВ С16 - стиралка; б) АВ С10 - посудомойка; в) АВ С16 - розетки; г) 2Р АВ С32 - плита;
0
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

14.02.2011 в 11:12:58

Марсик написал : а) АВ С16 - стиралка;б) АВ С10 - посудомойка;

У своей посудомойке (узкая, Bosch) только вчера смотрел написано 10А/16А, 13А 2500kwt А вот стиралке (тоже узкая, без сушки) требуется всего лишь 10А.

з.ы. И кстати, моей посудомойке требуется УЗО тип А, а не распространенный АС

0