DMC написал :
2filvik
Гмм, какая плита?
Нет никакой плиты - зачем придумывать то, чего доподлинно неизвестно?
Зачем тащим провод 3х6 на плиту(7-9кВТ), а он ведь за бабло достается.
3х1.5 на свет(1.5кВт), 3х2.5 санузел(2.2кВт), 3х2.5 кухня(3-4кВт).и тд. и тп.
Так зачем эта паранойя про незнаю.
DMC написал :
2filvik
Есть просто помещение с вводом на 13квт.
Да пусть даже и помещение, типа квартира, но не квартира, просто помещение.
Что если мы назовем не квартира, а цех по производству цветов жизни,
номенклатура приборов изменится?
DMC написал :
2filvik
А чего это ты на 0.4 умножаешь - ты давай не из всякой хламиды бери цифирки, а из госта.
Пошел навстречу вашим правилам, по ГОСТу вааще 9.45мА получается.
DMC написал :
2filvik
Ты ведь у нас такой правильный - ПУЭ на помойку, ГОСТ - рулит. :)
Наконец-то правильная мысль.
DMC написал :
2filvik
Гмм..., а где любовь к правилам? 30/3=10... А у нас тринадцать ма... Т.е. по твоим любимым правилам на ввод 13квт требуется как минимум 2 узо по 30мА.
Ну и? Будешь по-прежнему настаивать что при проектировании надо гостами пользоваться, там все, типа, расписано...
Это я считал исходя из правил, по ГОСТу я отметил что получается.
DMC написал :
2filvik
Да, надо пользоваться гостами, но только если у тебя все потребители уже известны.
Если же потребители неизвестны - пользуем 0.4 на 1. Об этом я с самого начала и говорю. Только с поправкой на то, что чтобы не искать утечки на каждый предмет быта, гораздо проще сделать систему с запасом, т.е. рассчитать "неизвестную" схему.
Да какая разница квартира или не квартира. Запас карман не тянет:)
почему тянутся именно такие провода? че схема известна?
В данном случае запас организму не нужен, ни под каким соусом.
Наибольший запас дает, я повторюсь, специально обученная перемычка
сечением равным или больше чем сечение защищаемой цепи,
да и карман не тянет, даже если все того, то перемычка всегда как
новая и годная к дальнейшему использованию.