29.06.2006 в 09:52:44
2filvik
Гмм, какая плита? Нет никакой плиты - зачем придумывать то, чего доподлинно неизвестно? Есть просто помещение с вводом на 13квт. Да пусть даже и помещение, типа квартира, но не квартира, просто помещение.
А чего это ты на 0.4 умножаешь - ты давай не из всякой хламиды бери цифирки, а из госта. Ты ведь у нас такой правильный - ПУЭ на помойку, ГОСТ - рулит. :)
filvik написал : И что имеем 5мА+8мА=13мА и это для квартиры, не для прачечной или свинарника.
Гмм..., а где любовь к правилам? 30/3=10... А у нас тринадцать ма... Т.е. по твоим любимым правилам на ввод 13квт требуется как минимум 2 узо по 30мА.
Ну и? Будешь по-прежнему настаивать что при проектировании надо гостами пользоваться, там все, типа, расписано... Да, надо пользоваться гостами, но только если у тебя все потребители уже известны. Если же потребители неизвестны - пользуем 0.4 на 1. Об этом я с самого начала и говорю. Только с поправкой на то, что чтобы не искать утечки на каждый предмет быта, гораздо проще сделать систему с запасом, т.е. рассчитать "неизвестную" схему.
filvik написал : Если это не квартира, то я действительно пользовался-бы правилами.
Да какая разница квартира или не квартира. Запас карман не тянет:)
29.06.2006 в 10:29:56
DMC написал : 2filvik
Гмм, какая плита? Нет никакой плиты - зачем придумывать то, чего доподлинно неизвестно?
Зачем тащим провод 3х6 на плиту(7-9кВТ), а он ведь за бабло достается. 3х1.5 на свет(1.5кВт), 3х2.5 санузел(2.2кВт), 3х2.5 кухня(3-4кВт).и тд. и тп. Так зачем эта паранойя про незнаю.
DMC написал : 2filvik
Есть просто помещение с вводом на 13квт.
Да пусть даже и помещение, типа квартира, но не квартира, просто помещение.
Что если мы назовем не квартира, а цех по производству цветов жизни, номенклатура приборов изменится?
DMC написал : 2filvik А чего это ты на 0.4 умножаешь - ты давай не из всякой хламиды бери цифирки, а из госта.
Пошел навстречу вашим правилам, по ГОСТу вааще 9.45мА получается.
DMC написал : 2filvik Ты ведь у нас такой правильный - ПУЭ на помойку, ГОСТ - рулит. :)
Наконец-то правильная мысль.
DMC написал : 2filvik Гмм..., а где любовь к правилам? 30/3=10... А у нас тринадцать ма... Т.е. по твоим любимым правилам на ввод 13квт требуется как минимум 2 узо по 30мА. Ну и? Будешь по-прежнему настаивать что при проектировании надо гостами пользоваться, там все, типа, расписано...
Это я считал исходя из правил, по ГОСТу я отметил что получается.
DMC написал : 2filvik Да, надо пользоваться гостами, но только если у тебя все потребители уже известны. Если же потребители неизвестны - пользуем 0.4 на 1. Об этом я с самого начала и говорю. Только с поправкой на то, что чтобы не искать утечки на каждый предмет быта, гораздо проще сделать систему с запасом, т.е. рассчитать "неизвестную" схему. Да какая разница квартира или не квартира. Запас карман не тянет:)
почему тянутся именно такие провода? че схема известна?
В данном случае запас организму не нужен, ни под каким соусом.
Наибольший запас дает, я повторюсь, специально обученная перемычка
сечением равным или больше чем сечение защищаемой цепи,
да и карман не тянет, даже если все того, то перемычка всегда как
новая и годная к дальнейшему использованию.
29.06.2006 в 10:46:32
2filvik
Заканчивай передергивать. Ничего у тебя там по госту не получается. Ибо нельзя применить гост к неизвестно чему. И это ты подтвердил сам - использовав дефолтные данный для неизвестной сети.
Если нам неизвестна болезнь - то нам и режим лечения так же неизвестен.
29.06.2006 в 10:59:44
DMC написал : 2filvik
Заканчивай передергивать. Ничего у тебя там по госту не получается. Ибо нельзя применить гост к неизвестно чему. И это ты подтвердил сам - использовав дефолтные данный для неизвестной сети. Если нам неизвестна болезнь - то нам и режим лечения так же неизвестен.
Я передергиваю, хм оригинально.
Правила действуют на ввод в помещение, завели и не знаем что
будет в данном помещении, тут все по правилам. (0.4мА на 1А)
Но только мы начили трассировать провода по помещению и определили
принадлежность помещения (квартира), устройства становятся ИЗВЕСТНЫ
и будте любезны использовать ГОСТ.
Краткий свод всей полемики, я привел.
Можете не напрягаться. С увжением FILVIK.
29.06.2006 в 19:19:09
2filvik
Может у вас, на стадии трассировки, уже и оборудование закуплено?
filvik написал : устройства становятся ИЗВЕСТНЫ и будте любезны использовать ГОСТ.
Хорошо, если они вам известны - то скажите мне ток утечки моей квартиры.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.