DMC написал : 2filvik
Да, именно воздух. Потому что ни один проектировщик не знает реального тока утечки устанавливаемого прибора. Именно таким образом и проектируются наши квартиры. Ведь согласись, что ни один человек не может спрогнозоровать что заюзает другой человек в данной розетке?

Розетка есть и останется устройством коммутации и каждый волен заюзать что захочет не превышая тока мах. устройства коммутации. :-)

DMC написал : 2filvik
Ничего я не путаю, просто так писать короче... Не всякая прямая дорога - самая короткая...:)

Упс.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 10:28:35

2filvik

filvik написал : Розетка есть и останется устройством коммутации и каждый волен заюзать что захочет не превышая тока мах. устройства коммутации.

Ну да, автомат определен... А утечку-то какую закладывать на данную линию - 0.75, 0.25, 3.5мА или сколько? Вот оперируя твоим гостом - какую утечку заложить на линию в 4 розетки и автомат 16А? А в одну розетку и автомат 16А? А на квартиру с вводом в 13квт?

filvik написал : Упс.

Почему упс, очень даже не упс - могли, например котлован выкопать... Ну или дорога через поле и асфальт...:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.06.2006 в 10:49:41

DMC написал : 2filvik
Ну да, автомат определен... А утечку-то какую закладывать на данную линию - 0.75, 0.25, 3.5мА или сколько? Вот оперируя твоим гостом - какую утечку заложить на линию в 4 розетки и автомат 16А? А в одну розетку и автомат 16А? А на квартиру с вводом в 13квт?

на квартиру с вводом в 13квт? - 63А на 30мА предельная утечка, это расчетная, практическая много меньше. Много на форуме хвастают у меня такой крутой прибор, (не про Вас) так скидывали-бы реальные токи утечки, меньше болтологии было-бы. А только и пишут УЗО выбило - каким током, на какой реальный ток
реагирует УЗО данной фирмы, ни слова. И сразу резюме, ставь больше выбивать не будет. Так до специально обученных перемычек дойдем, и будем хвастать у кого
прошивка свежее.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 12:14:33

2filvik

filvik написал : 63А на 30мА предельная утечка, это расчетная,

Можно поинтересоваться методой рассчета? И для чего она предельная - для мощности ввода или для чего-то другого?

filvik написал : Много на форуме хвастают у меня такой крутой прибор, (не про Вас) так скидывали-бы реальные токи утечки, меньше болтологии было-бы.

Лучше б про меня:))) Но у меня нет приборов для нормального измерения утечки - в личку приобретать нерентабельно, а по работе он мне не требуется...

Гмм, на счет болтовни и измерений - здесь не все так просто... Надо быть уверенным в правильной организации питания... А то намеряют..., как в том известном архивчике... токи утечек десятки ампер...:) Ну а так да, интересно было бы помотреть на множество и описания условий эксплуатации...

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.06.2006 в 13:36:23

Shprot написал : Давно хочу машину с сушкой, которая, собственно, особо и не нужна, но хочется... Да вот старая машина все молотит и молотит. Уж лет шесть-семь.

Лет 7 назад купил с сушкой BOSCH WFT-2830, 1400об, сушкой пользуемся постоянно. Жутко дорогая по тем временам была - порядка 1400уев. Она то кстати и "щиплется" от барабана (не от корпуса), стоя на кухне. А сейчас разве с сушкой солидные фирмы выпускают машины?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 14:32:03

2Prok12

Не только с сушкой, но и с глажкой...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.06.2006 в 16:04:37

DMC написал : 2filvik
Можно поинтересоваться методой рассчета? И для чего она предельная - для мощности ввода или для чего-то другого?

Вопрс был: А на квартиру с вводом в 13квт? Самый тяжелый вариант, на все 13кВт грузим ТЭы 13*0.75=9.75мА ну а остальное я расписывал (ломает повторять) на квартиру.

DMC написал : 2filvik
Гмм, на счет болтовни и измерений - здесь не все так просто... Надо быть уверенным в правильной организации питания... А то намеряют..., как в том известном архивчике... токи утечек десятки ампер...:) Ну а так да, интересно было бы помотреть на множество и описания условий эксплуатации...

Надо быть уверенным в правильной организации питания..-так пусть не жрут на ночь, кошмары сниться не будут, чет сбился, у всех-же 220вольт ну или 230вольт что при мА не столь критично.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 17:52:24

2filvik

А почему тены? На сколько мне известно в госте упомянуты и другие элементы.... Допустим это не квартира, а прачечная и стоят 98 стиральных машин - пусть они работают хоть и не одновременно, но утекают-то все, т.к. к сети-то они подключены...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25715

28.06.2006 в 18:00:31

dmc написал : стоят 98 стиральных машин

  1. :)
0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

28.06.2006 в 18:24:50

2ВТБ!

Да, сейчас 95, просто три увезли в ремонт. Обещали скоро вернуть...:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.06.2006 в 18:28:09

DMC написал : 2filvik
А почему тены? На сколько мне известно в госте упомянуты и другие элементы.... Допустим это не квартира, а прачечная и стоят 98 стиральных машин - пусть они работают хоть и не одновременно, но утекают-то все, т.к. к сети-то они подключены...

ТЭНы наиболее тяжелый случай. Нафига мне прачечная и 98 стиральных машин (ВТБ! пишет 95) много один хрен, ну очень много.

0