rzia написал : Вообще то пробивной предохранитель по низкой стороне установлен в целях безопасности, что будет, когда высокая сторона пробьет на низкую?

а дифзащита зачем ?Земляная сразу просигналит, либо отключит по высокой в голове.. однозначно - лучше всего купить такой предохранитель и поставить его на место,конечно.. а насчет инспектора, - начальник участка ремонта оборудования, подписывая акт ППР обязательно делает запись в протоколе - проведена ревизия пробивного предохранителя итд.. И подписывается,- отвечая за его работу..Дальше стрелка ппереводится на эксплуатационщиков.Если они приняли от ремонтного персонала недоделанный транс и ввели его в работу, - то по шапке получат они, ибо они подписались, что транс в порядке..Если Рем. и эксп - одно лицо,то пилюлей получать в любом случае им и только им, так что подписывают статью они - только самим себе..А инспектору -главное бумаги,- он по камерам трансов бегать -контролировать не будет..

0
rzia
rzia
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

22.02.2011 в 21:48:38

4eh Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.02.2011 в 21:59:55

rzia написал : Извините, но такие трансформаторы ДЗТ не ставят, слишком шикарно будет. Кроме того если трансформатор до 630 кВА на нем вообще релейную защиту не ставят, в лучшем случае автоматические выключатели, а в худшем просто предохранители. А релейку только в очень ответственных местах.

ясно..я наверное работал в местах, где любой ТСН 250 КВА - был очень ответсвенным местом..прошу пардону тогда..

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

23.02.2011 в 00:39:54

4eh написал : а дифзащита зачем ?Земляная сразу просигналит, либо отключит по высокой в голове..

Дифзащита на 10кВ Вы о чем? Земляная что там отключит? На какой высокой? По 35кВ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.02.2011 в 00:54:37

rHOM написал : Дифзащита на 10кВ Вы о чем? Земляная что там отключит? На какой высокой? По 35кВ?

че вы так заволновались то ? В слове дифзащита на 10 киловольт вы не УЗО случайно увидели??. я не о вашем конкретном случае говорил, и не вам.. тот кому был адресован вопрос - прекрасно понял о чем речь.. говорилось о том, что существуют и другие защиты, кроме ПП способные заметить пробой высокой обмотки на низкую у трансов с изолированными нейтралями.. :)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

23.02.2011 в 10:27:30

Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты, на ТЭЦ он запитан от шин и никакой дифзащты, понятно, на трансформаторе до 1 МВА не будет. Да и ТСН на ПС 35 какой.. 25 КВА может, от силы 40..

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

23.02.2011 в 13:09:40

rele_svg написал : Нет, ну о чём речь.. На подстанции ТСН входит в зону дифзащиты

Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора. Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

25.02.2011 в 02:57:47

rHOM написал : Вобщем да, на ПС обычно ТСН сидят на ШМ-10кВ, что входит в зону действия ДЗТ силового трансформатора. Всеравно она не заменет пробивной предохранитель.

не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..

0
rzia
rzia
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 37

25.02.2011 в 08:22:26

4eh написал : но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель, с комплектом релейных токовых защит и земляной на сигнал .. Стоял ли на нем ПП точно не скажу.. но на 80% уверен, что его там небыло.. и пробой земляная защита бы отмаяковала нарас.. потом бы уже искал и отключал вручную.. Два часа давалось на отыскание , перевод нагрузки и отключение..

Причем тут земляная защита и ПП? Если у Вас не было ПП это нарушение ПУЭ. Но судя по городу Прага, Вас это не касается. Это все наши СССРовские требования.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

25.02.2011 в 10:38:18

rzia написал : Если у Вас не было ПП это нарушение ПУЭ.

У него ТСН с заземленной нейтралью, там ПП не нужны.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

25.02.2011 в 10:42:30

4eh написал : не знаю как оно " обычно " но у меня ТСн с низкой стороной 3х220 " Сидел " - как обычный отходящий фидер от секции шин 6кВ, через маслянный выключатель

У нас 134 ПС 110/35кВ, ни на одной ТСН не подключен через МВ. Где-то на 10-20 подстациях ТСНы сидят на секциях через ПР. Так-же на ШМ они через ПРы подключены. Смысл ставить МВ по высокой стороне, притом с таким набором защит?

0