Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 23:03:03

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6 /2004

  1. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, например, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой.

ПУЭ!!! 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

15.02.2011 в 23:16:55

Bladiclab написал : Вернее кто сидеть будет

Обоснуйте (смысл разделения N и PE теряется хватит и совмещенного).

Bladiclab написал : Инициатива чья

Проект. Очень серьёзные дядьки.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 23:22:12

mascot71 написал : Обоснуйте (смысл разделения N и PE теряется хватит и совмещенного).

То есть если правильно понял в ВРУ с кабеля с подстанции рабочий ноль и заземление на одной шине (под разными болтовыми соединениями)?

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

15.02.2011 в 23:34:04

Bladiclab написал : То есть если правильно понял

Нет, не правильно, в ВРУ 5 шин L 1(кор/жел),2(черн/зел),3(сер/кр); N(син); PE(ж-з).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 23:37:59

3 фазы на рубильнике. Ноль на шине (на изоляторах). РЕ на шине (корпус ячеек).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.02.2011 в 23:39:27

tdutybq1973 написал : В помещение, где установлены силовые шкафы, проходит заземляющая шина цветом зелено-желтая, приемочная комиссия требует наклеить на эту шину возле приваренного болта, наклейку с обозначением ЗЕМЛЯ. Правильно ли требование?

Неполное. Для начала они должны потребовать от Вас выполнения п.1.7.139. В частности:

обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.

Т.е.: никаких приваренных болтов!

tdutybq1973 написал : В правилах ПУЭ я не нашел этого требования.

На вскидку: п.1.7.118, 1.7.119.,4.1.3. можно еще поискать... Так-же выполненные работы должны соответствовать требованиям:НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

15.02.2011 в 23:41:49

2Bladiclab Три фазы от вводного автомата на шины, ноль на шину, землю на шину, корпус на земляную шину, да, естественно, все шины на изоляторах.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 23:44:14

mascot71 написал : ноль на шину, землю на шину, корпус на земляную шину, да, естественно, все шины на изоляторах.

Тогда получается, ячейки висят в воздухе.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

15.02.2011 в 23:47:37

Bladiclab написал : Тогда получается, ячейки висят в воздухе

Честно говоря Вас не понял. Я про силовые шкафы, в т.ч. ГРЩ. Ячейки, по-моему, корректно для подстанции.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.02.2011 в 23:51:25

Имею в виду электрощитовую дома.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

16.02.2011 в 00:03:00

2Bladiclab ТС говорил, как я понял, о производстве. Здесь под ВРУ я подразумевал ГРЩ и силовые шкафы, пром.оборудования, думаю что и в жилом фонде скоро перейдут TN-S.

0