17.02.2011 в 20:21:50

Купил АВР Новатэк ПЭФ-301. Расчитано на трехфазный вход и однофазный выход. Переключает на рабочую фазу при пропадании (или выходе за пределы заданных напруг) напряжения на одной из фаз. У меня задача несколько другая, есть небольшая серверная (потребление до 1,5-1,8 КВт), есть 2 трехфазных ввода, раньше были подключены на один ввод, но из-за периодических просадок напряжения (лифт, УПС переходил на батареи до 100 раз в сутки), переключились на новый ввод, где нагрузка стабильна и просадок нет. Но так как ввод могут и отключить на некоторое время (мало ли что, профилактика, ремонт), то было принято решение поставить АВР. С фазами все понятно, а вот как быть с нулем? Щитовые находятся примерно на расстоянии 5-7 метров (по кабелю) друг от друга. Я подведу кабели от обоих щитовых и подключу нули на одну общую планку, не буду ли я выравнивать своим кабелем перекосы нулей разных щитовых? Щитовые находятся в одном здании, одного предприятия, просто на разных этажах, насколько я знаю запитаны от разных трансов и разных вводов. Кроме того, как я понял, как таковой земли в щитах нет (уточнял когда спрашивал электриков, куда землю кидать), используется ноль. Кабель от щитовых будет 3х2.5, на одном из кабелей 2шт АВВ В16 (через один будет ввод на АВР, через второй на две ДИН розетки в щитке), на втором просто АВВ В16 и ввод на АВР. Может быть автоматы будут заменены на В10, но боюсь ложных срабатываний при пуске кондишна, как вариант, поставлю В10 на розетки, а АВР оставлю с В16.

Но больше волнует вопрос, положено ли, что бы на щитовых были уравняны потенциалы? Так как при перекосе мой кабель с 2.5 жилой просто испарится, даже если я тоже обьединю (планировал в моем щитке раздельно ноль и земля, в щитах землю к нулю) землю и ноль в кабеле, то сечение 5 таккже врядли сильно поможет. Могу конечно ноль взять от одного ввода, а со второго только фазу, но думаю что это точно запрещено.

Попутно еще, будет ли лучше, если на вводы взять одноименные фазы?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2011 в 21:25:13

kirich написал : Купил АВР Новатэк ПЭФ-301.

kirich написал : Я подведу кабели от обоих щитовых и подключу нули на одну общую планку, не буду ли я выравнивать своим кабелем перекосы нулей разных щитовых?

kirich написал : положено ли, что бы на щитовых были уравняны потенциалы?

kirich написал : сечение 5 таккже врядли сильно поможет

kirich написал : будет ли лучше, если на вводы взять одноименные фазы?

Судя по вопросам, вы не за своё дело взялись.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2011 в 21:44:32

avmal написал : Судя по вопросам, вы не за своё дело взялись.

Согласен, я инженер радиоэлектронщик, но больше этого там сделать некому, думаю что квалификация местных электриков в этом плане еще ниже.

Можете подсказать что либо по теме?

Хотя мне непонятна такая реакция на вопросы, -
будет ли лучше, если на вводы взять одноименные фазы? ИМХО при одноименных фазах ситуация при переключении будет лучше.

Купил АВР Новатэк ПЭФ-301. Вы можете сказать что то против данного девайса?

Я подведу кабели от обоих щитовых и подключу нули на одну общую планку, не буду ли я выравнивать своим кабелем перекосы нулей разных щитовых? Я волнуюсь за надежность работы подключенного оборудования, потому вполне естественно что решил сначала проконсультироваться на форуме.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.02.2011 в 21:49:12

Этот блок АВР не расчитан для работы с линиями питания без общего нуля. Необходимо 3-фазное АВР расчитанное на питание от двух подстанций. Но проще попросить электриков сделать общий ноль

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.02.2011 в 21:52:13

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2011 в 21:54:49

Anat78 написал : Этот блок АВР не расчитан для работы с линиями питания без общего нуля. Необходимо 3-фазное АВР расчитанное на питание от двух подстанций

  1. В фирме, торгующей их оборудованием и занимаюшейся собственно АВР и пр мне сказали что можно.
  2. Зачем мне 3 фазы АВР?
  3. Как в данном случае работает АВР расчитаное на питание от двух разных подстанций? там полная гальваническая развязка и рвется ноль? (Т.е. перекидываются все 4 провода, 3 фазы и ноль)

Собственно потому, что я как электрощик, понимаю что такое земляная петля, я и решил проконсультироваться.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2011 в 21:55:39

На Ваших чертежах я вижу разрыв фазы, ноль на них не указан.

Схема из инструкции, я собираюсь подключить вместо фаз АВС фазы с разных вводов, например А с первой на А и А со второй на В (можно и А на А и В на В, непринципиально), на вход фазы С ничего подключаться не будет.

0
Вложение
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.02.2011 в 22:06:14

значит общий ноль все таки будет?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.02.2011 в 22:10:19

Anat78 написал : значит общий ноль все таки будет?

Как я понимаю, в данном случае без него никак. (вариант брать с одного из вводов только фазу я не рассматриваю). И мне кажется, что по правилам нули двух этих щитов должны быть обьединены.

Мне надо как то сформулировать вопросы и требования к энергетику.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

17.02.2011 в 22:20:37

Требование : сделать общий ноль 2 щитовых и подвести по фазе от каждой (лучше конечно сразу все фазы от щитовых)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.02.2011 в 23:38:17

kirich написал : понимаю что такое земляная петля,

а объясните и мне тогда, что это такое,-я впервые слышу такой термин..Может это из электроники ...

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.02.2011 в 00:29:52

4eh написал : а объясните и мне тогда, что это такое,-я впервые слышу такой термин..Может это из электроники ...

Да, это из электроники, например когда по одному земляному проводнику начинает течь и силовой ток и сигнальный. В лучшем случае помехи (например стоит видеокамера метрах в 100 от монитора, камера заземлена и монитор заземлен, но из-за силовых токов есть разница потенциалов и соотв есть помехи), в худшем например стоит мощный силовой модуль, и по шине питания проходит и сигнал управления этим модулем, может начаться "звон" по цепи управления, часто с феерверком. Ко мне так приятель недавно с вопросом обращался, мол полевики горят в сварочнике, после моей рекомендации полностью разделить силовую и сигнальную землю вылеты прекратились. Обычно это указывается в апликейшнах к мощным ключевым радиоэлементам.

Anat78 написал : Требование : сделать общий ноль 2 щитовых и подвести по фазе от каждой (лучше конечно сразу все фазы от щитовых)

  1. Насколько это правильно, делать общий ноль, есть ли нормативка какая то?
  2. А смысл вести все фазы? (один щит находится прямо в серверной, так что с этим проще).
0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2011 в 03:01:50

kirich написал : Щитовые находятся в одном здании, одного предприятия, просто на разных этажах, насколько я знаю запитаны от разных трансов и разных вводов.

Точную схему питания и заземления узнайте, с сечением и материалом проводников.

kirich написал : Но больше волнует вопрос, положено ли, что бы на щитовых были уравняны потенциалы?

ПУЭ-7 п.1.7.120., 1.7.137.

kirich написал :

  1. Насколько это правильно, делать общий ноль, есть ли нормативка какая то?

ПУЭ-7 п.7.1.36.

kirich написал :

  1. А смысл вести все фазы? (один щит находится прямо в серверной, так что с этим проще).

ПУЭ-7 п.7.1.21. п.1.7.132., п.1.7.135.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.02.2011 в 03:33:57

ПPOPAБ написал : Точную схему питания и заземления узнайте, с сечением и материалом проводников.

Ок, завтра узнаю. Насколько мне известно сейчас, на территории 2 трансформатора (может и 3, неуверен на 100%) в отдельных будках. Кабель к щиту вели (после появления второго ввода), вроде алюминий, общий диаметр кабеля около 4см.

kirich написал : ПУЭ-7 п.7.1.21. п.1.7.132., п.1.7.135.

Не совсем понял про отношение к трем фазам, вообще совмещать ноль и землю после разделения я и не планировал. Планировал от щита вести 3х2.5, в щите фазный к одной из фаз, ноль и землю к нулю щита. В щитке с АВР они будут идти уже раздельно.

ПУЭ хорошая вещь, но иногда тяжело понять, что они хотели сказать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2011 в 04:27:43

kirich написал : ПУЭ хорошая вещь, но иногда тяжело понять, что они хотели сказать.

О.К. Попытаюсь изложить неформализовано.

  1. Вводы в здание должны быть заземлены и соединены СУП(1.7.82). Проводником сечения не менее половины большего PEN КЛ и не менее 6 кв. меди. Требуется отдельный проводник СУП(1.7.136.) и устройство ДСУП(1.7.83.) для Вашего щитка и оборудования.
  2. Рабочий ноль разных цепей питания не соединяется между собой. (N) Рекомендуется применение ОПН и АВ 2р.
  3. PEN- не допустим в однофазных цепях питания (кроме вводов от ВЛ). Минимальное сечение PEN- 16 кв. al, 10 кв. cu. Т.е. разделение PEN необходимо выполнить на щите с 3ф питанием.
0