Купил АВР Новатэк ПЭФ-301. Расчитано на трехфазный вход и однофазный выход. Переключает на рабочую фазу при пропадании (или выходе за пределы заданных напруг) напряжения на одной из фаз. У меня задача несколько другая, есть небольшая серверная (потребление до 1,5-1,8 КВт), есть 2 трехфазных ввода, раньше были подключены на один ввод, но из-за периодических просадок напряжения (лифт, УПС переходил на батареи до 100 раз в сутки), переключились на новый ввод, где нагрузка стабильна и просадок нет. Но так как ввод могут и отключить на некоторое время (мало ли что, профилактика, ремонт), то было принято решение поставить АВР. С фазами все понятно, а вот как быть с нулем? Щитовые находятся примерно на расстоянии 5-7 метров (по кабелю) друг от друга. Я подведу кабели от обоих щитовых и подключу нули на одну общую планку, не буду ли я выравнивать своим кабелем перекосы нулей разных щитовых? Щитовые находятся в одном здании, одного предприятия, просто на разных этажах, насколько я знаю запитаны от разных трансов и разных вводов. Кроме того, как я понял, как таковой земли в щитах нет (уточнял когда спрашивал электриков, куда землю кидать), используется ноль. Кабель от щитовых будет 3х2.5, на одном из кабелей 2шт АВВ В16 (через один будет ввод на АВР, через второй на две ДИН розетки в щитке), на втором просто АВВ В16 и ввод на АВР. Может быть автоматы будут заменены на В10, но боюсь ложных срабатываний при пуске кондишна, как вариант, поставлю В10 на розетки, а АВР оставлю с В16.
Но больше волнует вопрос, положено ли, что бы на щитовых были уравняны потенциалы? Так как при перекосе мой кабель с 2.5 жилой просто испарится, даже если я тоже обьединю (планировал в моем щитке раздельно ноль и земля, в щитах землю к нулю) землю и ноль в кабеле, то сечение 5 таккже врядли сильно поможет. Могу конечно ноль взять от одного ввода, а со второго только фазу, но думаю что это точно запрещено.
Попутно еще, будет ли лучше, если на вводы взять одноименные фазы?