2 Kamikaze
Спасибо за ответ! А то тут один известный форумчанин, любящий закоротки в розетках и ДПС с.п. +УЗО на другом форуме сказал, что - ( УЗИП кл I+II ---...они НЕ-ставяться в квартирах-дачах и Вам был ответ здесь на эту тему):eek: Теперь бы ещё с номиналом предохранителя определиться и местом расположения (я имею в виду последовательно или параллельно нагрузке -безопасность или бесперебойность) по некоторым сведениям для УЗИП класса II рекомендуют до 32А. Подскажите, если сможете - на вводе 3х6кв.мм + АВ на 40А"С"(может поменять на"В") + дальше думаю как скомбинировать ПлавПред, УЗИП, РН DIGITOP на, якобы 40А c контактором ABB ESB-63-40 (63А) кат.24B AC/DC ибо веры этому РН нет(только сорость 0.02с подкупает и цена + УЗО АВВ 63/0.3 противопожарное (т.к. квартира находится в состоянии перманентного ремонта (проклятый кризис) и большая часть проводки пока Al 2x2.5кв.мм с кучей жутких, замурованных просто в стене, скруток по 12 одноцветных проводов 42 года давности :scare + далее на другой щиток + АВ на 25А"С" + ну и далее на остальные (групповые) УЗО...+ автоматы и т.д. Потребителей,по мере продвижения ремонта, потихоньку от Al 2x2.5кв.мм откусываю, а провод оставляю умирать в стене:)
И уже на конечных требовательных потребителей буду брать наверное ЗАСы-1.2Р Подскажите, покритикуйте.
Да, по поводу сменных вставок, надеюсь, что до взрыва или вылета оных из гнёзд дело не дойдёт (может изолирующие вставки поставить).