dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

15.02.2020 в 12:40:34

Serpiph, Про ваши случаи можно поподробнее ?

0

Да, ни фига.

Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 12:44:06

Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА. Если для UPS Вы ещё как-то сможете подключить тестер (хотя я бы поостерёгся это делать), то как это сделать с неразрывной газовой трубой в квартире? Тестер установок показал мне, что моё УЗО срабатывает при 24мА, стало интересно почему так, оказалось, что к измеренным 24мА надо прибавить 7мА уже имеющегося расхождения между фазой и нулём,так как проверял при подключённых и работающих приборах. Исходный дифток на выходе УЗО измерил как раз Fluke 368. :p

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.02.2020 в 12:45:16

Это какие клещи достоверно измеряют 20...30 мА?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.02.2020 в 13:11:28

Serpiph написал: Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА.

Откуда такие данные, за счет чего?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:14:28

dokar написал: Serpiph, Про ваши случаи можно поподробнее ?

dokar, конечно. Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке намухлевали со своими приборами, в результате по трубе время от времени тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток, пришлось ругаться в УК, а они дёргали газовщиков, в результате это безобразие ушло. Но я периодически проверяю клещами. Flir CM85 имеют нижнюю границу в 0,5А, поэтому купил Fluke 368 с нижней границей в 10мкА и верхней в 60А. Проверка УЗО: заменил у себя старые автоматы, поставил новые АВ и УЗО, при переделке защитного заземления немного дёрнуло палец, проверил - UPS давал 4,5мА.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:15:02

АлВас написал: Это какие клещи достоверно измеряют 20...30 мА?

АлВас, Fluke 360, 368, 369 к примеру. А так стоит прочитать мой пост выше для начала перед тем, как спрашивать.

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:18:17

АлВас написал:

Serpiph написал: Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА.

Откуда такие данные, за счет чего?

АлВас, сам измерил, клещами Fluke 368 FC. А первоначально начал искать клещами Flir CM85 и щупом Fluke i30s, подключённым к осциллографу.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.02.2020 в 18:35:31

Serpiph написал: тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток

а где в это время была Ваша диэлектрическая вставка?

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 23:54:22

юра Т написал:

Serpiph написал: тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток

а где в это время была Ваша диэлектрическая вставка?

юра Т, а её и нет. Плиту подключал в 2011 году, когда я даже и не предполагал, что существует нечто такое.)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20671

16.02.2020 в 00:12:05

Serpiph написал: Плиту подключал в 2011 году, когда я даже и не предполагал, что существует нечто такое

https://zen.yandex.ru/media/sivakova/novye-pravila-gazifikacii-jilyh-domov-ot-minstroia-5c4203fd8ff8fa00afb4d74e

0

Да, ни фига.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.02.2020 в 08:05:28

Serpiph написал: ...Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке...

Судя по этому тезису, вы просто тролло-флудер.. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу