17.02.2020 в 21:44:59
dokar, лиса Алиса такая. :)
19.02.2020 в 10:50:28
Serpiph написал:
юра Т написал: если не подключено, то откуда у Вас появился ток?
На трубе он был и без меня. По моему защитному заземлению эти 2А побежали, когда я попытался собрать заземление в квартире. Заметил, когда проверял обычными токовыми клещами (которые работают от 0,5А и выше) результаты подключения и был очень удивлён. Сначала подозревал один из приборов в квартире, но постепенно вышел на варочную панель и газовую трубу. После чего сразу отключил заземление в розетке панели и побежал писать заявление в УК. С тех пока не подключал обратно ещё. Установлю изолирующую вставку и только потом подключу обратно. Если кто-то подскажет магазины в Москве и что лучше выбрать - буду очень признателен.
BV написал: Ещё можно написать про газ в подвале
Можно.) Но про подвал не знаю, поэтому и писать нечего.)
АлВас написал: И что, у вас газовщики на это никак не отреагируют?
Лично мне никакого ответа от газовщиков не было. Был только ответ от электрика из УК, что в этих бедах виновато оборудование газовой компании, а примерно через неделю это безобразие прекратилось. То ли газовщики приборы переподключили, то ли УК по стояку прошлась и проверила электрику - не знаю.
Serpiph, а ДСУП и СУП бы помогли? а как же жили/живут остальные жильцы стояка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу