АлВас написал:
Serpiph написал:
Ixtim написал:
Serpiph написал:
...Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке...
Судя по этому тезису, вы просто тролло-флудер.. ;)
Ixtim, если бы. Ответ УК на моё письменное обращение меня ошарашил также, как и Вас моё сообщение. Что наверху стоит какое-то контрольное оборудование газовой компании. Тем не менее, проблема решилась.


Serpiph, И о чем говорят эти показания, насколько это существенно? И главное- в чем причина? Перед измерением на дисплее были одни нули?
АлВас, да, перед измерением на экране одни нули. Прибор измеряет только переменное напряжение, поэтому кнопки отстройки нуля нет. Сейчас (1,89мА) это несущественно по сравнению с 2А до этого. Значение иногда плавает от 1,89 до 2,1мА.