dokar написал: ...как вы это будете делать , оперативно и ничего не отключая, в действующих сетях/цепях , с помощью миллиамперметра .

есливчо, клещи, при таких условиях, тоже бесполезны ;)

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 12:35:33

АлВас написал: А обычного тестера, любого, для этого мало, только клещи нужны?

АлВас, как Вы будете использовать миллиамперметр для измерения разницы токов между фазным и нулевым проводами? Или разницу между всеми проводами для определения утечки на землю?

Ixtim написал:

Serpiph написал: единицы и десятки миллиампер.

измерять столь малые токи клещами - технофейк. простой миллиамперметр принесёт гораздо больше пользы

Ixtim, подскажите, как это сделать в моём варианте? Или как померить миллиамперметром утечку через газовую трубу или трубу отопления? Обычные токовые клещи с дискретностью в 10-100мА и диапазоном от 0,5А и выше тоже ничего не увидят. А указанные мною варианты с дискретностью в 1мкА и диапазоном от 10мкА самое оно.

Ixtim написал:

dokar написал: ...как вы это будете делать , оперативно и ничего не отключая, в действующих сетях/цепях , с помощью миллиамперметра .

есливчо, клещи, при таких условиях, тоже бесполезны ;)

Ixtim, ошибаетесь. :) В моих случаях они незаменимы. :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20265

15.02.2020 в 12:40:34

Serpiph, Про ваши случаи можно поподробнее ?

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 12:44:06

Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА. Если для UPS Вы ещё как-то сможете подключить тестер (хотя я бы поостерёгся это делать), то как это сделать с неразрывной газовой трубой в квартире? Тестер установок показал мне, что моё УЗО срабатывает при 24мА, стало интересно почему так, оказалось, что к измеренным 24мА надо прибавить 7мА уже имеющегося расхождения между фазой и нулём,так как проверял при подключённых и работающих приборах. Исходный дифток на выходе УЗО измерил как раз Fluke 368. :p

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.02.2020 в 12:45:16

Это какие клещи достоверно измеряют 20...30 мА?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.02.2020 в 13:11:28

Serpiph написал: Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА.

Откуда такие данные, за счет чего?

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:14:28

dokar написал: Serpiph, Про ваши случаи можно поподробнее ?

dokar, конечно. Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке намухлевали со своими приборами, в результате по трубе время от времени тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток, пришлось ругаться в УК, а они дёргали газовщиков, в результате это безобразие ушло. Но я периодически проверяю клещами. Flir CM85 имеют нижнюю границу в 0,5А, поэтому купил Fluke 368 с нижней границей в 10мкА и верхней в 60А. Проверка УЗО: заменил у себя старые автоматы, поставил новые АВ и УЗО, при переделке защитного заземления немного дёрнуло палец, проверил - UPS давал 4,5мА.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:15:02

АлВас написал: Это какие клещи достоверно измеряют 20...30 мА?

АлВас, Fluke 360, 368, 369 к примеру. А так стоит прочитать мой пост выше для начала перед тем, как спрашивать.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 13:18:17

АлВас написал:

Serpiph написал: Как пример, ток утечки на землю у моего UPS примерно 4,5мА. Ток, идущий по газовой трубе, примерно 2,17мА.

Откуда такие данные, за счет чего?

АлВас, сам измерил, клещами Fluke 368 FC. А первоначально начал искать клещами Flir CM85 и щупом Fluke i30s, подключённым к осциллографу.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.02.2020 в 18:35:31

Serpiph написал: тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток

а где в это время была Ваша диэлектрическая вставка?

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

15.02.2020 в 23:54:22

юра Т написал:

Serpiph написал: тёк ток до 2А, который по моему заземлению через газовую плиту уходил ко мне в щиток

а где в это время была Ваша диэлектрическая вставка?

юра Т, а её и нет. Плиту подключал в 2011 году, когда я даже и не предполагал, что существует нечто такое.)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20265

16.02.2020 в 00:12:05

Serpiph написал: Плиту подключал в 2011 году, когда я даже и не предполагал, что существует нечто такое

https://zen.yandex.ru/media/sivakova/novye-pravila-gazifikacii-jilyh-domov-ot-minstroia-5c4203fd8ff8fa00afb4d74e

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

16.02.2020 в 08:05:28

Serpiph написал: ...Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке...

Судя по этому тезису, вы просто тролло-флудер.. ;)

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

16.02.2020 в 12:34:49

Ixtim написал:

Serpiph написал: ...Газовая труба в многоэтажном доме: газовщики на чердаке...

Судя по этому тезису, вы просто тролло-флудер.. ;)

Ixtim, если бы. Ответ УК на моё письменное обращение меня ошарашил также, как и Вас моё сообщение. Что наверху стоит какое-то контрольное оборудование газовой компании. Тем не менее, проблема решилась.

ток

вид

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

16.02.2020 в 12:57:40

dokar написал:

Serpiph написал: Плиту подключал в 2011 году, когда я даже и не предполагал, что существует нечто такое

https://zen.yandex.ru/media/sivakova/novye-pravila-gazifikacii-jilyh-domov-ot-minstroia-5c4203fd8ff8fa00afb4d74e

dokar, спасибо за информацию, но эти требования вступили в силу с середины 2019 года. Подключение плиты (точнее, газовой варочной панели) делал не лично я сам, а мастер, который собирал весь кухонный гарнитур, принимала работу супруга, а я позже осмотрел место подключения и согласился с тем, что получилось. Прошу прощения за некоторую дезинформацию пару постами выше. Но про диэлектрическую вставку я тогда ещё не знал. Кстати, панель и сейчас без подключённого заземления в розетке.

0