Кратко ситуация: установил газовый котёл, но он частенько блокировался из-за проблем с электричеством в доме (в квартире проводка новая, но "земля" не подключена, потому что некуда), поставил стабилизатор "Ресанта", реже стал отключаться, но всё равно бывает. В выходной взял пробник и обнаружил, что он светиться примерно одинаково на "фазе" и "нуле", на всякий случай и трубы газовые пощупал (вода и отопление на пластике), там не светиться, но иногда от неё "щипало" не слабо. Потом взял тестер и намерил : фаза-нуль 198 В, фаза-труба 178 В, нуль-труба 135 В. Всё это конечно приблизительно, напряжение не стоит на одном значении ни секунды. Взял контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".
Я не профи, но некоторые познания имею и понимаю, что так быть не должно. Может вы знаете в чём дело и главное, как с этим бороться ? Заранее благодарен.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 02:34:20

#2267735

32gena написал : как с этим бороться ?

Начните с контура заземления.

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

22.02.2011 в 02:46:24

#2267745

Спасибо, но это многоквартирный дом старой постройки, сделать контур заземления проблематично.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 06:23:49

#2267782

если дом старый то возможно что питание осуществляется но старой схеме 127/220 (переделанной под 220)поэтому то и будет у вас показывать такое напряжение везде(необходимо проверить напряжение фаза-труба и ноль-труба с помощью лампы накаливания). Если хотите обезопаситься можно поставить разделитльный трансформатор на котел(там мощность небольшая), но и заземление понадобится

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

22.02.2011 в 08:16:35

#2267824

По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества. Люди!!! Это до добра не доводит!

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.02.2011 в 08:23:37

#2267827

Ваш котел к газовой трубе надо подключать через диэлектрическую вставку. Это для начала с такими делами:

32gena написал : Взял контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 09:05:05

#2267869

32gena, заявление в УК, ноль нужно "перезаземлить"

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.02.2011 в 09:12:02

#2267881

Аникей написал : По-моему, модераторам следует удалять советы проверять напряжение лампами накаливания, так же как и о способах воровства электричества. Люди!!! Это до добра не доводит!

Согласен. Хоть бы упомянули для понимающих про ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 маломощные лампы, включённые последовательно, и обязательно в колпаках - на случай БУХ. А вообще что, сейчас за владение мультиметром расстрел полагается? А без нормального РЕ - несерьёзно все это... И "мозги" глючить будут.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 09:12:05

#2267882

Мультиметр всегда может показать простую наводку в проводах, так как не является никакой нагрузкой

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.02.2011 в 09:16:27

#2267891

Если нужна нагрузка - то сначала замер мультиметром, а потом такой нагрузкой, как я описал. При ПРАВИЛЬНОЙ схеме никаких наводок не будет.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 09:20:19

#2267896

так человек то уже измерения мультиметром выполнил так что следующий этап это измерение напряжения с помощью лампы и мультиметра. Читай выше

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 09:22:52

#2267900

я думаю, нужно бросить эти измерения.

32gena написал : контрольку (на 220 !!), небольшая разница есть конечно, но светит хорошо и "фаза-труба" и "нуль-труба".

Если у человека между "нолем" и трубой лампочка горит

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 09:30:55

#2267908

тогда вызывать газовщиков и ставить диэлектрическую вставку на котел. И трубу не трогать больше

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

22.02.2011 в 11:07:09

#2268040

Ещё раз спасибо, диэлектрическую вставку конечно поставлю на трубу, но на ней по крайней мере индикатор не светится, а на "нуле" светиться почти как на "фазе". Думаете наводка ? Но ведь лампочка на 220 горит без проблем ! Я думаю надо как то "ноль" почистить, но не знаю каким образом это сделать.:-( При существующем положении вещей, мне "фаза" в квартире вообще не нужна, между трубой и нулём почти 140 В, поднять стабилизатором можно до 220. Счетчик конечно будет стоять тогда, но я же не воровать хочу, а сделать в квартире нормальную электрику, с чистым нулем.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 11:09:49

#2268048

Это только через электриков вашего ЖКО пишите заявление на главного инженера с просьбой проверки

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

22.02.2011 в 13:58:20

#2268449

232gena, да не будет у вас в квартире чистого нуля. Система 127/220, треугольник. Трансформаторы на ТП непонятно какой системы обмоток. (у меня напруга была отн. земли 130 и 70 В соответственно). ЖКОвский электрик вам вряд ли чем поможет. Ваш выход - намотать разделительный транс 220/220 и один из его выводов посадить на корпус котла.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 15:32:17

#2268585

не проще ли купить транс? :)

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

22.02.2011 в 17:38:22

#2268776

Может купить и проще, но знать бы ещё где и сколько он стоит ?

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 17:42:32

#2268784

Какой нафиг транс. Подать заявку в свой жэк, пусть выяснят. Если скжут что ничего не могут сделать, тогда и будите ставить трансы, стабилизаторы

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

22.02.2011 в 22:17:45

#2269357

Мне проще бороться с проводами, чем с работниками ЖЭУ. Теперь задумался о разделяющем трансформаторе, самому мотать не приходилось, а купить- не могу найти попроще, отдавать за катушку с проволокой (правда красиво упакованной) 8 тыс. рублей, както рука не поднимается.

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 22:20:27

#2269370

32gena, это мы предположили что вы питаетьс от транса 127/220, а может и ноль у вас горит во вру.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.02.2011 в 23:44:31

#2269559

Какой мощности котел, вот например на 60 ватт http://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v.aspx

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

23.02.2011 в 00:48:29

#2269701

Если впритык, то 180 ватт, но если уж брать так хоть с небольшим запасом.

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

23.02.2011 в 03:41:10

#2269824

Я тут подумал, а что если взять 2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток, интересно получу ли я 220 на первичке второго, если на первый их подам. А если удасться много ли в мощности потеряю и будут ли эти цепи гальванически развязаны ? Как думаете - не бред ?

Аватар пользователя
ю-мет

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

23.02.2011 в 03:53:56

#2269828

А как у соседей тоже ноль на трубу такую напругу показывает,и желательно в соседнем подъезде.Два транса так конечно можно соеденить, но слишком это все как то не по душе, бывает трансы горят а тут аж два.Развязаны они будут аж два раза,и потери там небольшие.

Аватар пользователя
ю-мет

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Краснодар

Сообщений: 149

23.02.2011 в 03:57:27

#2269831

avmal написал : Начните с контура заземления.

32gena написал : Спасибо, но это многоквартирный дом старой постройки, сделать контур заземления проблематично.

Даже в старых домах щиток на площадке должен быть заземлен,но это надо знать точно.И здря Вы не хотите сходить в ЖКО только надо именно написать заявление,сидеть не кому не охота бейте на то что могет взорваться дом.

Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

23.02.2011 в 18:52:04

#2270638

ю-мет написал : Даже в старых домах щиток на площадке должен быть заземлен

В старых домах, системах TN-C, не было заземления. Там- зануление.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.02.2011 в 19:14:39

#2270666

32gena написал : Я тут подумал, а что если взять 2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток, интересно получу ли я 220 на первичке второго, если на первый их подам. А если удасться много ли в мощности потеряю и будут ли эти цепи гальванически развязаны ? Как думаете - не бред ?

Получите обратно 220, именно так я получаю "еще одно 220" при испытаниях реле напряжения с помощью пары трансов на 220/36В. НО! Это для обычных "железных" трансформаторов. Не электронных!

Комментатор написал : В старых домах, системах TN-C, не было заземления. Там- зануление.

Равно как и в новых, с TN-C-S и пятипроводным стояком.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

23.02.2011 в 19:41:45

#2270700

Спасибо, завтра куплю 2 одинаковых транса и буду дальше мудрить.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.02.2011 в 19:52:33

#2270713

32gena написал : 2 одинаковых транса 220/12 В (их валом в любом магазине и не дорого ) и соединить выводы их вторичных обмоток,

Транс на 180-200 ватт явно не 100 рублей будет стоить, тем более их надо два.