Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

23.02.2011 в 20:38:31

Да, уже узнал, по 1100р. штука, правда есть ещё ЯТП 0.25-220/24 3 по 750 р., но я не имею понятия какой там транс стоит ( вдруг электронный ). Больше ничего в магазинах нет, придётся видимо по 1100 брать :(.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.02.2011 в 20:40:41

Ну на холодильник вам хватит

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2011 в 20:53:09

32gena написал : есть ещё ЯТП 0.25-220/24

ЯТП это ящик с трансформатором ОСО 0,25-220/24. Как правило, с розеткой и защитными автоматами.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

24.02.2011 в 06:09:46

пойдет любые 2 транса на 12,24,36 вольт
ОСО 0,25-220/24 этот имеет вторичную обмотку на 24 вольта 250 Вт

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

24.02.2011 в 11:10:49

32gena написал : нуль-труба 135 В

Вы имели ввиду труба стояка? И как там оказался потенциал, откуда? Вызывайте представителя ЖЭК.

0
Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

24.02.2011 в 11:44:48

Да, я имел в виду трубу газового стояка, просто она единственная железная осталась, отопление и вода - пластик. До того как поменял трубы и на них было тоже, умыться было проблематично - током било. По этой причине я и пишу "ноль-труба", а не "земля". Заземления в доме не предусмотрено, а "землиться" на такие трубы я не стал.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.02.2011 в 12:18:52

Мда

32gena написал : До того как поменял трубы и на них было тоже, умыться было проблематично - током било. По этой причине я и пишу "ноль-труба", а не "земля". Заземления в доме не предусмотрено, а "землиться" на такие трубы я не стал.

Похоже у вас в подъезде кто-то пытается тырить эл.во только с другой фазы :(:(

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.02.2011 в 13:35:27

32gena написал : это многоквартирный дом старой постройки

Возможно, на газовом стояке подъезда отсутствует изолирующий фланец.
Не забываем про катодную защиту.
Возможно, холодильник пробивает на корпус у кого-то.

0
Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

25.02.2011 в 17:51:22

Сегодня был электрик из ЖЭУ, посмотрел на проводку в щитке, кое где даже индикатором фазу нашел, потом мы с ним в подвал сходили, посмотрели там, после чего он вынес вердикт - напряжение линейное и нуля, как и земли тут нет и быть не может, есть 3 фазы (2 активных и 1 пассивная), по идее каждая квартира должна получать 1активную и 1 пассивную фазу, но пассивная гдето между 1 и 2 этажами когдато потерялась и 2 этаж посадили на то, что осталось (т.е. 2 фазы) и он питается за счёт разницы потенциалов между ними. На прощание сказал что тут пол района так запитано и по его мнению это нормально, оборудование подстанции менять никто не собирается и разница потенциалов будет всегда (обнадёжил), а на котёл посоветовал купить стабилизатор помощней, да подороже. На этом его визит был закончен, в принципе я и не ждал другого.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.02.2011 в 18:26:01

32gena написал : а на котёл посоветовал купить стабилизатор помощней,

  • стабилизатор не очень поможет. Вам, повторюсь, надо гальванически развязывать сеть и котел, а один из выводов после развязки сажать на корпус котла. По другому не выйдет. Должна быть четкая гальваническая связь между корпусом котла и одним из питающих проводов, но т.к. у вас ее нет и быть не может, вам надо делать именно развязку. Кстати такая же проблема присутствует при питании котлов от автономного генератора. Да, думается мне, проще и дешевле будет заказать транс (не автотрансформатор!) 220/220, чем думать и лепить что-то из покупного.
0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.02.2011 в 19:04:49

32gena написал : есть 3 фазы (2 активных и 1 пассивная)

  • в смысле, есть фазы АВС, а В - заземлена. В "треугольной" схеме без нуля - нормальная практика.
0
Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

25.02.2011 в 19:22:38

*** надо или транс 220/220 заказывать или ещё вариант вычитал SinPro 400-S910, тоже говорят гальваническая развязка есть, но дорогой собака. Может кто знает, стоит он того ?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.02.2011 в 19:34:36

и изоляционную вставку в газовую трубу

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

25.02.2011 в 19:55:19

Anat78 написал : вычитал SinPro 400-S910, тоже говорят гальваническая развязка есть, но дорогой собака.

  • да за три тысячи гривен вам дядька в мастерской чёрта лысого намотает и золотом выкрасит! Для таких целей СинПро - дурная трата денег. Тем более, что у него заземление "сквозное" со входа на выход, а у вас с квартире земли нет. Прийдется все равно колхозить.
0
Аватар пользователя
32gena

Местный

Регистрация: 22.02.2011

Калининград

Сообщений: 20

25.02.2011 в 20:17:44

Вот 3т. гривен меня и смущают, а "землю" можно и совсем скинуть с розетки ИБП.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу