ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.06.2006 в 09:24:05

Alexei_76 написал : этот вводной автомат просто разделяет то, что идет от воздушки (L and PEN) ко всему остальному

PEN коммутировать нельзя. Вообще. Никак. PE тоже, но есть одно изъятие - как раз Ваш случай. Но трёхполюсником.

Фундамет бетонный. А к чему вопрос?

К устройству ГЗШ в цоколе - с проводниками от заземлителей, включая молниеотвод, проложенными по негорючим материалам.

это схема TN-C-S - и я могу ошибиться только если в инете дано ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ определение

Не советую ввязываться в терминологический спор с DMC - он не изменит своих убеждений. Вам принципиально важно как он назовёт эту схему? ;) Нет? Вот и ладушки - практические рекомендации от этого не изменятся.

чтобы в случае обрыва на линии от меня до трансформатора - ко мне не сливался ток от всех потребителей кто вместе со мной окажется "отрезанным" от транса

Поставьте трёхполюсный автомат после точки разделения.

"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexei_76
Alexei_76
Новичок

Регистрация: 31.03.2006

Троицк

Сообщений: 39

23.06.2006 в 11:03:01

ВТБ! написал : К устройству ГЗШ в цоколе - с проводниками от заземлителей, включая молниеотвод, проложенными по негорючим материалам.

С этим понятно, логично! :)

ВТБ! написал : pen коммутировать нельзя. Вообще. Никак. Pe тоже, но есть одно изъятие - как раз Ваш случай. Но трёхполюсником.

ВТБ! написал : Поставьте трёхполюсный автомат после точки разделения.

"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и Pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение Pen-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."

Уважаемый ВТБ! !

Я понял, что Вы имеете ввиду, исходя из ПУЭ. Но, физический смысл мне не до конца ясен, поэтому вопрос по логике к Вам (и к ПУЭ). Объясните суть, поскольку имея физтеховское образование, не могу тупо следовать правилам, смысл которых не совсем понимаю! :)

Вот как реально обстоит дело с проводкой: воздушка подходит под крышу моего двухэтажного домика. Оттуда я двухжильным проводом 4квадрата в двойной изоляции (ВВГ), в металлорукаве протянул его (под крышей) почти в противоположенный конец дома, и на первый этаж (сквозь деревянное перекрытие в трубе-кабель канале). И только там - на первом этаже, в помещении где щиток (кухня), у меня будет точка разделения и ГЗШ. Вы предлагаете PEN проводник напрямую (без автомата) посадить на землю там? Но, если честно, мне не очень хочется, чтобы у меня через дом ВСЕ время (в мое отсутствие) был протянут провод (PEN жила ВВГ), который по сути повторно заземляет воздушку! У меня вообще была идея поставить автомат вводной на втором этаже - там где ввод в дом, чтобы уезжая с дачи я не оставлял ни метра провода ВНУТРИ дома подсоединенным к ВЛ под напряжением! (например - случай, конечно, малореальный - вдруг у меня на этом 4х квадратном ВВГ проводе, который до щитка и точки разделения, возникнет утечка.) Я не стал этого делать- поскольку не совсем удобно, каждый раз приезжая на дачу, первым делом лезть на второй этаж, автомат включать. Да, сейчас мой автомат стоит в конце этого вводного провода - перед щитком (на первом этаже) - так что от замыканий внутри вводного провода я не защищен. Но, по крайней мере, уезжая с дачи я, отключая вводной автомат, по сути полностью отсоединяю воздушку от ВСЕЙ электрики в доме (включая счетчик и точку разделения). Кстати, в старом варианте схемы (которая 20 лет проработала)- когда были просто 2 пробки и счетчик - так и было - пробки разъединяли ОБА проводника (то есть рвали PEN).

В общем, я не понимаю, почему правильнее оставлять всегда PEN проводник подключенным на землю. Ну, нет у меня желания обеспечить постоянное повторное заземление воздушки через свой дом 4х квадратным проводом.

Я вижу только одну возможную проблему, которая может возникать (и по причине которой написан этот пункт ПУЭ)- всякий раз, включая вводной автомат я буду этим коммутировать PEN провод на землю - возможно в этот переходный момент из-за некоторого отличия потенциалов (которое всегда есть, скорее всего) могут протекать большие (хоть и кратковременные) коммутационные токи. - Только на сколько они большие будут?
В тоже время, повторюсь, в данной схеме подключения мой вводный автомат защищает от перегрузки вводной провод 4квадрата, в случае обрыва нейтрали на воздушке, подачи "плохими" электриками двух фаз, итд...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.06.2006 в 12:06:20

Alexei_76 написал : физический смысл мне не до конца ясен

Куда проще - при отключении трёхполюсника N отключается не только от линии, но и от заземления, PE только от линии.

У меня вообще была идея поставить автомат вводной на втором этаже - там где ввод в дом, чтобы уезжая с дачи я не оставлял ни метра провода ВНУТРИ дома подсоединенным к ВЛ под напряжением!

Так и поставьте там или в щитке - но трёхполюсный. Левый контакт на входе L. Правый - PEN. С правого на средний - перемычка. На выходе имеете L, N, PE. Ваша идея реализована - и правила соблюдены.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexei_76
Alexei_76
Новичок

Регистрация: 31.03.2006

Троицк

Сообщений: 39

23.06.2006 в 13:06:21

ВТБ! написал : Куда проще - при отключении трёхполюсника N отключается не только от линии, но и от заземления, Pe только от линии.

ВТБ! написал : Так и поставьте там или в щитке - но трёхполюсный. Левый контакт на входе L. Правый - Pen. С правого на средний - перемычка. На выходе имеете L, N, Pe. Ваша идея реализована - и правила соблюдены.

Теперь понял схему. :) Просто в моем случае точка разделения была непосредственно на ГЗШ (после автомата). А в Вашем землится на ГЗШ уже чисто Pe проводник.

И собственно отличие понял - разрыв этим трехполюсником N и Pe проводов. Собственно, это единственное отличие!! Кстати, правила- правилами, но, учитывая, что у меня после моей точки разделения (на ГЗШ) стоят еще автоматы по группам потребителей, и УЗО - то есть точка разделения РЕАЛЬНО ДО защитных устройств - и при их отключении N БУДЕТ отключаться от Pe - ВОТ ЧЕСТНО - не вижу смысла ставить трехполюсник! :)

0
Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

26.06.2006 в 16:07:20

ВТБ! написал : Так и поставьте там или в щитке - но трёхполюсный. Левый контакт на входе L. Правый - PEN. С правого на средний - перемычка. На выходе имеете L, N, PE. Ваша идея реализована - и правила соблюдены.

Жаль, раньше не зашёл на этот форум... А я голову ломаю, как мне практически разделить PEN на PE и N в соответствии с ПУЭ... Оказывается, всё уже придумано! Вот только технически воткнуть ещё один провод под винт в АП50Б довольно проблематично - воздушку-то с трудом удалось зажать, откусив часть алюминиевых жил. Есть другие решения?

0
Мехнет Равшанович
Мехнет Равшанович
Новичок

Регистрация: 05.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 60

26.06.2006 в 18:01:41

kotiara написал : Я читал здесь на форуме , что молниеотвод и заземление нельзя совмещать

Я прочитал об этом в собственном проекте электроподключения. Не только нельзя, но и разносить по диагонали по разным углам дома. А делать так - три штыря диам 15 мм забить на три метра вглубь, сверху приварить полосу 40 на 5 мм и медную жилу. Болтовые соединения допускаются. Затем меряется сопротивление и подбивается еще штырек, "если чего".

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.07.2006 в 09:41:30

ВТБ! написал : Так и поставьте там или в щитке - но трёхполюсный. Левый контакт на входе L. Правый - Pen. С правого на средний - перемычка. На выходе имеете L, N, Pe.

А почему данное решение не применяется при трехфазном вводе?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

11.07.2006 в 10:14:25

2Мехнет Равшанович

Мехнет Равшанович написал : Сообщение от kotiara Я читал здесь на форуме , что молниеотвод и заземление нельзя совмещать

Я прочитал об этом в собственном проекте электроподключения. Не только нельзя, но и разносить по диагонали по разным углам дома.

А теперь подведите нормативную базу под это высказывание, плс.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

11.07.2006 в 19:47:34

2dmc

а как это визуально определить ? Подходим к ближайшему столбу - да у них всех вниз идет проволка-катанка так в мм 9. Подходим к трансформатору (благо в поселке он доступен) - там то же самое.

Судя по дискуссиям об устройстве зазаемления в квартире, общая рекомендация - заземление избегать и ограничиваться защитным занулением. А что рекомендуется на дачах в плане самостоятельного изменения системы (т.е. безо всяких там проектов и т.д.) - заземление делать или ограничиваться молниотводом ?

0
IFS
IFS
Новичок

Регистрация: 19.04.2006

Москва

Сообщений: 19

13.07.2006 в 10:24:31

Пару месяцев назад я тоже мучился этой проблемой, можете поискать тему под именем IFS. В итоге сделал дорого, но считаю, надежно. Посчитал, что забивая и соединяя стальные уголки в землю, обрекаю детей или внуков возвращаться к этой проблеме, либо остаться в обозримой перспективе без защиты. В интернете нашел, что имеются омеднённые стержни Galmar с муфтами и насадками а также с совместимым хомутом-разъемом, произведенные в европе. Срок службы их, если не врут,в 6 раз дольше стальных уголков. Позвонил, заказал, молодые люди с большим тяжелым перфоратором приехали, в течение часа загнали 7 штук (по 1м20см каждый).
Дальше, я вложил медный провод в полдюймовую металлопластиковую трубку, тоже самое сделал со стальной катанкой для молниеотвода, залепил трубки на концах сантехническим герметиком и уложив на полуметровой глубине соединил всю эту немудреную схему. Желаю успеха.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.07.2006 в 11:22:29

2SergeyE

Гмм, вообще-то молниеотвод и защитное заземление - это две, совершенно не взаимосвязаные вещи...

Загородом надо делать нормальное заземление - благо сама земля доступна в любом объеме. Т.е. на участке делается нормальный контур, по всем правилам, заземления и на него заводится ноль от ВЛ. Это самое надежное решение.

В городских условиях ты ограничен очень многими запретами раздела владения имуществом, ты должен соблюдать все правила, которые диктуются условиями системы многокватирного здания с разными владельцами помещений, етс... Т.е. в многоэтажке ты не можешь трогать арматуру зданий, металлические инженерные комуникации, ты так же не можешь сделать нормальный контур заземления(по многим причинам). Ты так же не можешь обеспечить у себя надлежащую безопасность не затрагивая интересы других жильцов и общего имущества здания... Вобщем заковыка на заковыке... Починить все можно только совместными усилиями - начиная от ввода в здание, т.к. это основа всей безопасности. Т.е. при нормальном вводе и его обслуживании даже пресловутая TN-C с занулением - не менее безопасна чем TN-C-S или TN-S. Т.е. по сути это одно и тоже, с маленькими поправочками. При нашем же обращении с обрудованием - эти поправочки выплывают и делают эти системы более отличными друг от друга, в плане безопасности пользования.

2IFS

Гмм, прочитав ваш пост(старый пока не читал), я понял одно - вы ничего не поняли, более того, у вас или у ваших детей, могут возникнуть серьезные проблемы из-за ошибочности ваших выводов и суждений...(судя по приведенной вами информации).

Так, прочитал тему "Допустим ли такой способ заземления?" - и ничего не понял... Вы там сперва чего-то пытались сделать, потом просто исчезли из обсуждения...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу