ВТБ! написал :
К устройству ГЗШ в цоколе - с проводниками от заземлителей, включая молниеотвод, проложенными по негорючим материалам.
С этим понятно, логично! :)
ВТБ! написал :
pen коммутировать нельзя. Вообще. Никак.
Pe тоже, но есть одно изъятие - как раз Ваш случай. Но трёхполюсником.
ВТБ! написал :
Поставьте трёхполюсный автомат после точки разделения.
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и Pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение Pen-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
Уважаемый ВТБ! !
Я понял, что Вы имеете ввиду, исходя из ПУЭ. Но, физический смысл мне не до конца ясен, поэтому вопрос по логике к Вам (и к ПУЭ). Объясните суть, поскольку имея физтеховское образование, не могу тупо следовать правилам, смысл которых не совсем понимаю! :)
Вот как реально обстоит дело с проводкой: воздушка подходит под крышу моего двухэтажного домика. Оттуда я двухжильным проводом 4квадрата в двойной изоляции (ВВГ), в металлорукаве протянул его (под крышей) почти в противоположенный конец дома, и на первый этаж (сквозь деревянное перекрытие в трубе-кабель канале). И только там - на первом этаже, в помещении где щиток (кухня), у меня будет точка разделения и ГЗШ. Вы предлагаете PEN проводник напрямую (без автомата) посадить на землю там? Но, если честно, мне не очень хочется, чтобы у меня через дом ВСЕ время (в мое отсутствие) был протянут провод (PEN жила ВВГ), который по сути повторно заземляет воздушку! У меня вообще была идея поставить автомат вводной на втором этаже - там где ввод в дом, чтобы уезжая с дачи я не оставлял ни метра провода ВНУТРИ дома подсоединенным к ВЛ под напряжением! (например - случай, конечно, малореальный - вдруг у меня на этом 4х квадратном ВВГ проводе, который до щитка и точки разделения, возникнет утечка.) Я не стал этого делать- поскольку не совсем удобно, каждый раз приезжая на дачу, первым делом лезть на второй этаж, автомат включать. Да, сейчас мой автомат стоит в конце этого вводного провода - перед щитком (на первом этаже) - так что от замыканий внутри вводного провода я не защищен. Но, по крайней мере, уезжая с дачи я, отключая вводной автомат, по сути полностью отсоединяю воздушку от ВСЕЙ электрики в доме (включая счетчик и точку разделения). Кстати, в старом варианте схемы (которая 20 лет проработала)- когда были просто 2 пробки и счетчик - так и было - пробки разъединяли ОБА проводника (то есть рвали PEN).
В общем, я не понимаю, почему правильнее оставлять всегда PEN проводник подключенным на землю. Ну, нет у меня желания обеспечить постоянное повторное заземление воздушки через свой дом 4х квадратным проводом.
Я вижу только одну возможную проблему, которая может возникать (и по причине которой написан этот пункт ПУЭ)- всякий раз, включая вводной автомат я буду этим коммутировать PEN провод на землю - возможно в этот переходный момент из-за некоторого отличия потенциалов (которое всегда есть, скорее всего) могут протекать большие (хоть и кратковременные) коммутационные токи. - Только на сколько они большие будут?
В тоже время, повторюсь, в данной схеме подключения мой вводный автомат защищает от перегрузки вводной провод 4квадрата, в случае обрыва нейтрали на воздушке, подачи "плохими" электриками двух фаз, итд...