DMC
Так тут "шешнадцать" арматурина в землю, а то и больше. :( Могу ошибаться, сварку предпочитаю наблюдать с расстояния в десяток метров, повернувшись к ней спиной. :cool:
21.06.2006 в 18:45:35
DMC
Так тут "шешнадцать" арматурина в землю, а то и больше. :( Могу ошибаться, сварку предпочитаю наблюдать с расстояния в десяток метров, повернувшись к ней спиной. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2006 в 16:29:33
ВТБ! написал : Хочется заземления - придётся захотеть молниеотвод. На него и заземлите электроустановку тем или иным способом.
Расскажите поподробнее про связь молниеотвода и заземления? Дело в том, что я переделал электрику на даче (в апреле тут задавал вопросы на эту тему). У меня к дому подходит воздушка. На входе в щиток (до счетчика, но после вводного автомата) я заземлил PEN проводник (Вернее посадил его на шину заземления, а от соседних болтов взял PE и N проводники). Если не ошибаюсь, называется TN-C-S. Заземление сделал нормально - 3 уголка в землю, обвязка, итд...
Нужно ли в моем случае молниеотвод?
Кстати, другая ситуация - решил я улучшить ТВ прием - и вынести антену на крышу. В этом случае молниеотвод нужен? Можно ли в качестве оного использовать то же самое заземление (антену отдельной шиной с ним-заземлением соединить)? Или надо что-то независимое делать?
22.06.2006 в 16:38:27
Alexei_76 написал : На входе в щиток (до счетчика, но после вводного автомата) я заземлил PEN проводник
После автомата PEN не бывает. PEN следует делить до автомата. Хотите рвать PE? Ставьте трёхполюсный автомат, после него PE на шину, N на счётчик.
Дом деревянный? Цоколь кирпичный/бетонный (негорючий) есть?
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2006 в 17:35:26
2Alexei_76
То что ты сделал называется TN-C. Сделал, кстати говоря, не совсем правильно - разделение должно быть до вводного автомата, а для защиты от ненормированного напряжения перед счетчиком должно быть установлено реле напряжения. В противном случае тебе надо было ноль от воздушки пускать только на питание, а землю брать только от своего заземления. При этом качество заземления должно быть отменным. А все трехпроводные линии защищены УЗО.
Если поблизости(расстояние не скажу) нет ничего выше твоей антены - то молниеотвод обязателен, и он должен быть намного выше антены.
В общем это должна быть толстостенная металлическая труба, приличного диаметра. Соединение с заземлителем должно производиться посредством сварки и провдника так же приличного сечения. Линия от молниеотвода до заземлителя должна быть как можно прямее и короче(если эта линия меньшего сечения).
Твое защитное заземление к заземлителю молниеотвода должны быть подключено в точке, расположенной как можно ближе к земле. Это для того, чтобы импульс молнии, даже если он и пойдет на твой защитный проводник имел как можно меньший потенциал.
Вот глянь:
А вообще в инете можно найти практически все...
22.06.2006 в 17:40:53
DMC написал : При этом качество заземления должно быть отменным.
Это если без УЗО.
защитное заземление к заземлителю молниеотвода должны быть подключено в точке, расположенной как можно ближе к земле. Это для того, чтобы импульс молнии, даже если он и пойдет на твой защитный проводник имел как можно меньший потенциал.
Так вот почему ГЗШ норовят в подвал запихнуть. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2006 в 18:53:14
Кстати листал намедни проектную документацию на подключение коттеджа (официальный док из мосэнерго), так вот там молниезащита заземляется отдельным контуром.
22.06.2006 в 18:56:06
smittt
Цоколь коттеджа из несгораемых материалов, наверное? А то и весь коттедж...
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2006 в 19:00:10
2ВТБ!
ВТБ! написал : При этом качество заземления должно быть отменным. Это если без УЗО.
Не, не так. Это у нас получается TT, а узо в ней является единственным средством защиты человека. Автомат здесь не котируется - слишком большое сопротивление цепочки: земля(почва)-корпус прибора
===== 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземле нной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя , не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защ иты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должн о быть соблюдено условие:
Rа Iа
22.06.2006 в 19:07:48
2smittt
Да, такое возможно, но это частный случай и там должны быть свои меры безопасности. См. ПУЭ 1.7.55
22.06.2006 в 19:09:39
DMC
Ага, для УЗО 300мА получается полторы сотни ом, для 30мА - полторы тысячи. Я не призываю делать заземление с таким дрянным сопротивлением, но и к единицам ом стремиться необязательно. Будет десятка полтора - уже праздник.
Следование моим советам вредит кошельку
23.06.2006 в 02:36:53
ВТБ! написал : После автомата PEN не бывает. PEN следует делить до автомата. Хотите рвать PE? Ставьте трёхполюсный автомат, после него PE на шину, N на счётчик.
Дом деревянный? Цоколь кирпичный/бетонный (негорючий) есть?
DMC написал : То что ты сделал называется TN-C. Сделал, кстати говоря, не совсем правильно - разделение должно быть до вводного автомата, а для защиты от ненормированного напряжения перед счетчиком должно быть установлено реле напряжения.
Так-так... давайте разберемся - поскольку я не согласен. :)
Чем вас так смутила фраза "вводной автомат"? Видимо тем, что я НИ словом не обмолвился о всех остальных автоматах и УЗО (и счетчике), стоящих, разумеется ПОСЛЕ точки разделения PEN проводника на N и PE. Господа - этот вводной автомат просто разделяет то, что идет от воздушки (L and PEN) ко всему остальному - включая ГШЗ и точку разделения на ней, ну, и дальше счетчик, группы автоматов и УЗО итд... N идет на счетчик, автоматы, а PE уже ничем не прерывается. Извиняюсь, что не привожу схему - влом ее рисовать на компе, если честно, а сканера нет под рукой. Но, мне кажется, все и так понятно.
Дом (скорее домик) изначально деревянный был, потом кирпичем обложили. Фундамет бетонный. А к чему вопрос?
Все таки, это схема TN-C-S - и я могу ошибиться только если в инете дано ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ определение. Повторюсь - это, скажем так ПЕРВЫЙ вводной автомат и он СПЕЦИАЛЬНО поставлен ДО точки разделения - т.е. ДО того места, где PEN провод с воздушки будет присоединяться на мое заземление - чтобы в случае обрыва на линии от меня до трансформатора - ко мне не сливался ток от всех потребителей кто вместе со мной окажется "отрезанным" от транса. Поскольку надежды на вторичные заземлители на столбах нет.
А реле напряжения у меня стоит - но только уже после точки разделения, и после счетчика. И оно управляет двухполюсным магнитным пускателем, который разрывает фазу и ноль (защитный ноль ессно не трогает) идущие от счетчика к группам автоматов и УЗО.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу