21.03.2011 в 17:53:49
EagleX написал :
Да просто при таком расположении рубильника, будет свобода выбора, хочешь то включи, хочешь другое, но не грубить с нагрузкой на генератор.
21.03.2011 в 17:54:15
IMHO должно быть так:
21.03.2011 в 17:58:15
domovoi197 написал : нагрузку буду раскидывать равномерно по фазам, чтобы не было перекоса, ну примерно по 4 квт на каждую фазу думаю, не больше
А нагрузку по группам желательно разбивать не только по мощности, а еще и по функционалу. Пусть будет больше групп, но не стоит смешивать допустим питание электроплиты и свет в другом конце дома.
domovoi197 написал : ASP по 25 А
В таком случае будет отсутствовать селективность. Если уж выбьет автомат в одной из фаз, с той же вероятностью может выбить и вводной АВ (правда зависит от кривой отключения). Каждый последующий автомат должен быть ниже по номиналу предыдущего.
21.03.2011 в 18:00:55
EagleX написал :
Спасибо, вот уже складывается картина щитка. Да вводной автомат и счетчик они опломбировали сразу, так что сейчас больше гемороя будет его менять, у нас без взяток хрен кто попу поднимет даже свои косяки чтобы исправить.
21.03.2011 в 18:08:35
Ну ASP пусть так и остаются в этой последовательности? Или их лучше вставить сразу после эл счетчика, до УЗО?
21.03.2011 в 20:01:43
Народ вы гдееееееееееее??????????? Советуйте скорей, щиток делать уже невтерпеж
21.03.2011 в 21:35:15
у ВАС 3 фазы? ASP выкинуть
Кто сидит на линии 25 А? Ток утечки узо? Номинальный ток УЗО?
21.03.2011 в 21:49:35
Да три фазы заходит в дом, через автомат 25А, я же писал выше всю ситуацию. УЗО 25А 30мА
21.03.2011 в 21:52:11
gugulaki написал :
А кто будет защищать от возможных скачков в сети, как не ASP?
21.03.2011 в 21:54:07
У УЗО поднимите номинал до 32(40) А. ASP к чертям. Если нужна защита от повышенного напряжения то какое-либо реле+контактор или УЗМ. Опишите потребителей.