EagleX написал :

Да просто при таком расположении рубильника, будет свобода выбора, хочешь то включи, хочешь другое, но не грубить с нагрузкой на генератор.

0
EagleX
EagleX
Новичок

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.03.2011 в 17:54:15

IMHO должно быть так:

  1. Вводной автомат - должен сответсвовать разрешенной мощности. Номинал лучше не трогать.
  2. Счетчик - на совести эксплуатационной организации - если они считают что он соответствует всем требованиям - значит пусть стоит.
  3. УЗО - лучше на ступеньку выше чем автомат - 32А, 30мА. А дальше разбивка по группам. С соответствующими автоматами. И в одной из групп (где котельная, тв и лампочка) предусмотреть переключатель на генератор, а между переключателем и генератором АВ на 16А.
0
EagleX
EagleX
Новичок

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.03.2011 в 17:58:15

domovoi197 написал : нагрузку буду раскидывать равномерно по фазам, чтобы не было перекоса, ну примерно по 4 квт на каждую фазу думаю, не больше

А нагрузку по группам желательно разбивать не только по мощности, а еще и по функционалу. Пусть будет больше групп, но не стоит смешивать допустим питание электроплиты и свет в другом конце дома.

domovoi197 написал : ASP по 25 А

В таком случае будет отсутствовать селективность. Если уж выбьет автомат в одной из фаз, с той же вероятностью может выбить и вводной АВ (правда зависит от кривой отключения). Каждый последующий автомат должен быть ниже по номиналу предыдущего.

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 18:00:55

EagleX написал :

Спасибо, вот уже складывается картина щитка. Да вводной автомат и счетчик они опломбировали сразу, так что сейчас больше гемороя будет его менять, у нас без взяток хрен кто попу поднимет даже свои косяки чтобы исправить.

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 18:08:35

Ну ASP пусть так и остаются в этой последовательности? Или их лучше вставить сразу после эл счетчика, до УЗО?

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 20:01:43

Народ вы гдееееееееееее??????????? Советуйте скорей, щиток делать уже невтерпеж

0
gugulaki
gugulaki
Старожил

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 21:35:15

у ВАС 3 фазы? ASP выкинуть

Кто сидит на линии 25 А? Ток утечки узо? Номинальный ток УЗО?

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 21:49:35

Да три фазы заходит в дом, через автомат 25А, я же писал выше всю ситуацию. УЗО 25А 30мА

0
domovoi197
domovoi197
Новичок

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 21:52:11

gugulaki написал :

А кто будет защищать от возможных скачков в сети, как не ASP?

0
gugulaki
gugulaki
Старожил

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 21:54:07

У УЗО поднимите номинал до 32(40) А. ASP к чертям. Если нужна защита от повышенного напряжения то какое-либо реле+контактор или УЗМ. Опишите потребителей.

0
gugulaki
gugulaki
Старожил

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 21:54:42

Вот про ASP устройсва читайте http://asp.nvcomp.ru/