28.02.2011 в 10:41:52
Здравствуйте, поиском пользовался, но ответов на свои вопросы не нашёл. Перед нами стояла задача уложить ламинат на стяжку. Стяжка была очень нехорошая, представляла собой растрескавшиеся островки с загнувшимися вверх краями. В качестве одного из условий подготовки поверхности стояло - сделать это с минимальными затратами. То есть замена стяжки либо устройство поверх неё новой либо выравнивание полов фанерой к исполнению не принимались. Было сделано следующее: сняты все выступающие части кусков стяжки, особо подвижные куски были демонтированы и залиты заново. Промеряли правилом, перепадов больше двух мм на метр не обнаружили. Уложили ламинат по всей квартире на рулонную подложку, в одном месте ламинат прогибается, видимо всё-таки там какая-то большая впадина нашлась. Клиента это не устраивает, но выравнивать полностью пол всё же не хочет. Есть ли какие средства устранить впадину в этом конкретном месте чтобы ламинат перестал прогибаться? Заранее благодарен.
28.02.2011 в 11:48:01
Doomer написал : Клиента это не устраивает, но выравнивать полностью пол всё же не хочет.
А ему надо "и на ёлку залезть и ж... не ободрать"? Тяжелый случай.
Doomer написал : Есть ли какие средства устранить впадину в этом конкретном месте
Может "наливайкой"? Или плиточным клеем подровнять. Без гарантий.
28.02.2011 в 12:14:21
Doomer написал : Есть ли какие средства устранить впадину в этом конкретном месте чтобы ламинат перестал прогибаться?
может вместо рулонной локально в этом месте кинуть пробку такой же толщины? или подкладки из пробки...
DiVO написал : Может "наливайкой"? Или плиточным клеем подровнять. Без гарантий.
почему же без гарантий, все должно получиться. Если конечно эта впадина не "потянет" за собой еще впадину или там бугорок...
28.02.2011 в 12:30:22
Romariok написал : почему же без гарантий
Потому, что те куски хреновой стяжки, на которые будет налита наливайка, могут потом тоже отвалиться от основания.
Romariok написал : подкладки из пробки...
Как показала практика у моего друга никакие подкладки не устранили прогибание напольного покрытия. Пришлось через год снова приглашать тех, кто заливал стяжку и они устраняли косяки: разбирали покрытие, сошлифовывали бугры и подливали впадины. Сейчас более-менее, но остались ещё пару мест (в некритичных местах), где слегка прогибается. Но он решил на это забить, уж больно неприятен этот процесс исправления стяжки для проживающих в квартире с полностью сделанным ремонтом.
2Doomer
Кстати, проверьте, может не на впадине прогибается, а на бугре. Тогда его придется убирать.
28.02.2011 в 13:06:33
Существует ещё один момент (который желательно озвучить заказчику) это расхлябывание замков, особенно, если используются пазы типа «конструктор». Это может привести "к выходу из строя" досок, ещё до момента ввода в эксплуатацию, если увлечься сбором-разбором покрытия)
28.02.2011 в 13:17:33
Если в месте прогиба стяжка не крошится, то как уже рекомендовали выше, используйте пробковую подложку. Возмите толщину 2мм и выдернув старую вспененку, аккуратно вырезая и подкладывая подгоните "пирог" так чтоб прогиб был минимальный.
02.03.2011 в 15:23:41
Подкладывание чего-бы то ни было результатов не дало, решить проблему удалось розливом саморастекайки, причём удовлетворительно получилось со второго раза. Хозяева довольны, всем спасибо за помощь. Теперь нашёлся ещё один участок гуляющего пола ... Сказка-неотвязка.
02.03.2011 в 16:29:58
sever1 написал : используйте пробковую подложку. Возмите толщину 2мм
Рулон меньше 10м я не встречал и стоит он около 1000р. Если основание не ходит все-таки лучше зашпаклевать ровнителем полов Ветонит 5000. Интересно, как мерили перепады правилом если такая возникла ситуация? Если использовать все же пробку - ювелирно нужно аппликацию подгонять под неровность, иначе все на смарку - в соседних местах "люфт" начнется. Еще вопрос - какой толщины была рулонная подложка, из какого материала? Если "вспенка" надо учитывать, что она сожмется со временем.
02.03.2011 в 19:43:17
edoVV написал : Интересно, как мерили перепады правилом если такая возникла ситуация?
Ответ
Doomer написал : перепадов больше двух мм на метр не обнаружили.
На 1 метр это вы что то мало намерили. На 2 метра. Двухметровым правилом нужно мерить, а то и больше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу