vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

28.02.2011 в 12:03:31

В данный момент делаю ремонт, столкнулся с тем что вытяжка работает только при открытых окнах (пластик). Приточка отсутствует как класс. Больше всего не нравиться что из кухонной вытяжки поступают неприятные запахи от соседей. Думал на кухню поставить приточный клапан на окно.
На планировке видно какая мысль меня посетила: Толстыми зелёными линиями обозначены воздуховоды. Дом кирпичный, 3 этаж. Вход в квартиру в кладовку через 650 мм стену, в этой же кладовке, нагрев, вентилятор и разводка по комнатам. Какие вижу проблемы: 1.Сложность монтажа, т.к. рядом нет окна.

  1. Сложность обслуживания по той же причине.

А может это вообще в корне не правильно?

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

28.02.2011 в 13:18:35

vspupkin написал : А может это вообще в корне не правильно?

Почему сразу пессимистическое настроение ??? Как раз наоборот, все на своем месте. Только минимальнейшая подправка - вход решеткой в детскую комнату стоит сделать ближе к спальне, сразу возле с входом в нее. Это для того чтобы подальше уйти от вентилятора, чтобы меньше его слышать. И второе, прижимаете воздуховод к стене. В этом случае не надо будет в коридоре опускать весь потолок. Воздуховод только закроете и все. Ну в кладовой - сам бог велел потолок опустить из-за оборудования. Так что зря по поводу "не проходного варианта" ;) :)

vspupkin написал : 1.Сложность монтажа, т.к. рядом нет окна.

Ну что из этого, оно и не нужно. Немного Кулибничества и все будет ОК. Был у меня случай когда на 8-м этаже надо было сделать воздухозабор для приточной установки. Всякие варианты были. Обошлись малой кровью и притом очень просто. Высверлили отверстие под воздухозадор. Ребята сделали гильзу из металла, к ней закрепили наружную решетку. Через это отверстие на улицу выбросили веревку. К этой веревке внизу привязали "произведение искусства" прямо за стенку гильзы. Из квартиры подняли наверх. А там уже с помощью швабры и "русской матери" поставили гильзу. А выравнивали с двух сторон - снизу по мобильнику и из квартиры. Закрепили, запенили, получилось все как "в лучших домах ЛондОна и Парижу" ;) :) На все и про все ушло максимум полчаса. ;) :) Так что это не проблема. Любой вопрос решаем, но, само-собой, разными возможностями ;)

vspupkin написал :

  1. Сложность обслуживания по той же причине.

А что Вы собрались обслуживать ??? Наружную решетку??? Ведь все оборудование у Вас в помещении !!! Или что-то не так понял.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

28.02.2011 в 14:23:32

Ким написал : Только минимальнейшая подправка - вход решеткой в детскую комнату стоит сделать ближе к спальне, сразу возле с входом в нее. Это для того чтобы подальше уйти от вентилятора, чтобы меньше его слышать. И второе, прижимаете воздуховод к стене. В этом случае не надо будет в коридоре опускать весь потолок. Воздуховод только закроете и все.

Хорошо. Я так понимаю 125 трубы будет достаточно для разводки по комнатам.

Ким написал : А там уже с помощью швабры и "русской матери" поставили гильзу.

Как говорится все гениальное просто.

Ким написал : А что Вы собрались обслуживать ??? Наружную решетку??? Ведь все оборудование у Вас в помещении !!! Или что-то не так понял.....

Я пока слабо ориентируюсь в вентиляции, получается что фильтра, обратный клапан и ТЭН всё будет в помещении? Думал что то вроде фильтра грубой очистки ставится на входе у решётки.

Ким написал : Почему сразу пессимистическое настроение ???

Просто я уже устал от вечных поисков вещей, про которые читаю в интернете, в частности на этом форуме, а в нашей "деревне" найти не могу. Для электро щита компоненты искал ровно 2 месяца, нашел в другом городе и то не всё, у нас только китай ИЭК. И с вентиляцией также, назрела проблема с обртной тягой, сразу на форум, почитал, поехал искать хотя бы оконный клапан или КИВ. Нету! Даже контора есть с названием Климатсервис, там тоже нету. Поэтому воздуховоды решётки найти не проблема, даже могу сам сделать воздуховоды из оцинковки, а вот само устройство собирать из отдельных компонентов не вариант. Нужно готовое устройство. Объем квартиры 240 куб.метров. Может посоветуете какие нибудь модели? А я буду искать.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

28.02.2011 в 14:49:03

vspupkin написал : Я так понимаю 125 трубы будет достаточно для разводки по комнатам.

Неправильно пишите. Все должно считаться а не "пальцем в небо" ;) :) Исходя из того объема что написали, установка должна быть на 200-250 кубов, при условии проживания 4-х человек. Если меньше народонаселение ;) то можно и уменьшить приток. Исходим из 210 кубов (считать легче ;) :)) В этом случае получается что в комнаты распределяем по 70 кубов. Что касается воздуховодов. С улицы и после установки воздуховод 160мм, отвод в зал 125мм от воздуховода в 160мм, далее, переход с 160мм на 125мм, выходите из кладовой уже на 125мм и таким размером до конца.

vspupkin написал : получается что фильтра, обратный клапан и ТЭН всё будет в помещении?

Конечно. Только надо ставить не обратный клапан а отсечной, и желательно с приводом. Обратный клапан ставить нельзя иначе когда установка не будет работать, будет задувать сквозняк, т.к. обратник будет постоянно открываться от ветра.

vspupkin написал : Думал что то вроде фильтра грубой очистки ставится на входе у решётки.

Не за какие деньги, найдете проблему. Забьется и может получиться такое что и не пробъешь. Проще ершиком прочистить от пыли. А так - фильтра достаточно.

vspupkin написал : Может посоветуете какие нибудь модели? А я буду искать.

Проще сделать наоборот. Берете фотоаппарат и снимаете все что есть у Вас в продаже что касается вентиляции - оборудование, воздуховоды, решетки, короче все что возможно. Потом смотрим фото и выбираем что подойдет. А вот того чего нет - придется где-то в другом месте искать или искать замену. Как такой вариант ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

28.02.2011 в 20:01:52

Ким написал : выходите из кладовой уже на 125мм и таким размером до конца

В спальню и детскую один общий воздуховод или на каждую комнату отдельный?

Ким написал : Проще сделать наоборот. Берете фотоаппарат и снимаете все что есть у Вас в продаже что касается вентиляции - оборудование, воздуховоды, решетки, короче все что возможно. Потом смотрим фото и выбираем что подойдет. А вот того чего нет - придется где-то в другом месте искать или искать замену. Как такой вариант ???

Вариант неплохой. Только в данный момент у меня не стоит задача купить и собрать эту систему. Сейчас делаю ремонт с нуля и переезжаю туда, вентиляцией заниматься сейчас нету ни времени ни средств. Задача стоит на данном этапе предусмотреть чтобы в последствии безболезненно проложить воздуховоды и разместить основной блок. Уже 2 небольшие проблемки вырисовываются, надо решать пока стены не заштукатурили. В личку скину ссылку на магазин который есть у нас с каталогом, я думаю это будет лучше фотографий.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

28.02.2011 в 20:28:00

vspupkin написал : В спальню и детскую один общий воздуховод или на каждую комнату отдельный?

До угла и поворот делаете одним воздуховодом. За углом тройник 125/125/125 - прямо воздуховод к переходу для решетки в спальне, в сторону к переходу для решетки в детской.

vspupkin написал : Задача стоит на данном этапе предусмотреть чтобы в последствии безболезненно проложить воздуховоды и разместить основной блок.

Все правильно, а для того чтобы вентиляция не мешала делать ремонт надо проложить трассу воздуховода с выходами под решетки в комнаты и зал. А в кладовой уже в последнюю очередь все делать.

vspupkin написал : ссылку на магазин который есть у нас с каталогом

Я видел, завтра посмотрю и напишу

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

28.02.2011 в 20:29:21

vspupkin написал : В спальню и детскую один общий воздуховод или на каждую комнату отдельный?

До угла и поворот делаете одним воздуховодом. За углом тройник 125/125/125 - прямо воздуховод к переходу для решетки в спальне, в сторону к переходу для решетки в детской.

vspupkin написал : Задача стоит на данном этапе предусмотреть чтобы в последствии безболезненно проложить воздуховоды и разместить основной блок.

Все правильно, а для того чтобы вентиляция не мешала делать ремонт надо проложить трассу воздуховода с выходами под решетки в комнаты и зал. А в кладовой уже в последнюю очередь все делать.

vspupkin написал : ссылку на магазин который есть у нас с каталогом

Я видел, завтра посмотрю и напишу

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

01.03.2011 в 08:23:14

Подредактировал схему. Возник вопрос: А не будет из-за близко расположенных решёток спальни и детской нарушена звукоизоляция?

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12816

01.03.2011 в 13:38:40

vspupkin написал : А не будет из-за близко расположенных решёток спальни и детской нарушена звукоизоляция?

;) :) Стена будет намного сильнее проводить звук ("петь") чем воздуховод. Звук распространяется прямолинейно. И любое препятствие/поворот воздуховода - для него преграда. Так что это не проблема Что касается чертежа. Я бы еще чуть-чуть подправил. Отверстие для воздухозабора сдвинул бы от центра ближе к стене с залом. И тогда получилось бы следующее: воздухозабор через фасадную стену 160мм; отвод вправо 90 град.; собирается вся установка; отвод 90 град (если что-то не встало вдоль фасадной стены можно установить оборудование после отвода); небольшой участок (а может быть что и не нужен будет) диам.160мм; тройник 160/125/160 с переходом на 125мм; далее по прямой пошла трасса в сторону спальня/детская. Что касается зала - боковой отвод тройника 125 мм; желательно на всякий случай поставить дроссель клапан или предусмотреть возможность чтобы поджать ветку; прямой участок воздуховода вдоль стены (дверь в кладовую). Для чего эти "выкрутасы". В Ваше варианте сразу после выхода из приточки стоит тройник. А это сразу сопротивление и плюс шум (удар воздуха в препятствие). Далее, ветвь влево (в зал) в Вашем варианте получается самая короткая, поэтому с более меньшим сопротивлением чем правая, поэтому основная масса воздуха пойдет в зал. "Придушить" можно эту ветку, но тогда еще добавляется шум от того чем будете "душить". Ну и "не особо важный момент" - Вы занимаете центральную часть кладовой оборудованием, следовательно, занижаете потолок минимум на 200 мм. В моем же варианте, все оборудование стоит вдоль стены, центр свободен. Воздух из установки направлено перемещается по воздуховоду только прямо, т.е. шум может создаваться только за счет трения воздуха об воздуховод. Для зала за счет тройника резко ограничили количество воздуха, т.е. в эту ветку однозначно пойдет меньше. А чтобы направить необходимое кол-во в зал - желательно поставить дроссель-клапан, но может быть и такое что и не понадобится.

Вот примерно где-то так ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

10.03.2011 в 13:46:00

Спасибо за "ликбез". Примерная картина вырисовывается. Ещё вопросик. Увидел в магазине прямоугольный воздуховод 60х200. Как он по сравнению с круглым на 125мм? По площади сечения почти равны. Планирую его пустить для разводки по комнатам под потолком.

0
vspupkin
vspupkin
Новичок

Регистрация: 17.11.2009

Салават

Сообщений: 74

29.03.2011 в 14:37:09

В связи с временной приостановкой ремонтных работ решил всё таки прокладку трассы до комнат с долблением стен произвести сейчас. Как уже писал выше положил глаз на прямоугольные воздуховоды 60х204 мм. Хочу их использовать, одна беда вент. решеток не увидел для них в магазине. эту проблему думаю как нибудь обойду потом. Набросал эскиз.

  1. В зале потолок из ГКЛ поэтому необходимо опустить воздуховод на 120мм. ниже относительно других комнат. Для этого идеально подходят два вертикальных отвода соединеных вместе.
  2. Может показаться странным идиотское заужение до 125мм перед первым тройником. Просто судя по сайту производителя (Vents) переход с прямоугольника 60х204мм у них только на диаметр 125. Хотя смутно помню что гдето видел на диаметр 160мм. Если даже не найду закажу из оцинковки неоходимый переход.
  3. Достаточно двух участков 680 и 550 мм. для размещения фильтров 2-3 шт, вентилятора 400-480м.куб, нагревателя на 1,2 КВт?
0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.