el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.05.2011 в 10:14:58

Вадим_Д написал : Вот схемку переработал. Подскажите может что то не так?

Реле следует поставить сразу после вводного АВ. Или кондеи, холодильник и стиралка уже не боятся повышенного напряжения? Если духовой шкаф включается обычной вилкой в обычную же розетку - АВ С16 и кабель 3*2,5.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2011 в 10:51:21

Марсик написал : Реле следует поставить сразу после вводного АВ.

Лучше перед.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

01.05.2011 в 11:09:52

Марсик написал : Реле следует поставить сразу после вводного АВ. Или кондеи, холодильник и стиралка уже не боятся повышенного напряжения? Если духовой шкаф включается обычной вилкой в обычную же розетку - АВ С16 и кабель 3*2,5.

Ну на холодильниках вроде как ставят уже защиту от повышенного напряжения. Некоторые модели выдерживают до 400В. Всплески правда.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

01.05.2011 в 11:12:44

Марсик написал : Если духовой шкаф включается обычной вилкой в обычную же розетку - АВ С16 и кабель 3*2,5.

Кабель 3х2,5 уже проложен. С розеткой еще не разбирался, но обычную ставить не хотелось бы. А что характеристику автомата лучше С? Вроде как по форуму советуют В.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

01.05.2011 в 11:14:20

avmal написал : Лучше перед.

Так что в схеме лучше после после счетчика поставить реле а потом уже вводной автомат и УЗО?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.05.2011 в 11:16:05

avmal написал : Лучше перед.

В случае неисправности реле (КЗ), сработает стоящий до него АВ. Установку реле перед АВ считаю разумной в основном для повышения удобства монтажа.

Просмотрел тему по диагонали, но так и уяснил окончательно: все, что на последней схеме, будет в квартирном щите?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2011 в 11:20:29

Вадим_Д написал : Ну на холодильниках вроде как ставят уже защиту от повышенного напряжения.

А от пониженного?

Вадим_Д написал : С розеткой еще не разбирался, но обычную ставить не хотелось бы.

И какая же причина? Не хотите, чтобы как у всех?

Вадим_Д написал : Так что в схеме лучше после после счетчика поставить реле а потом уже вводной автомат и УЗО?

Именно.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.05.2011 в 11:49:41

Вадим_Д написал : Кабель 3х2,5 уже проложен. С розеткой еще не разбирался, но обычную ставить не хотелось бы.

Производитель оборудования уже указал Вам верное решение, если снабдил шнур вилкой.

avmal можно вкратце: почему, на Ваш взгляд, следует устанавливать реле перед вводным АВ в квартирном щитке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2011 в 12:02:18

Марсик написал : почему, на Ваш взгляд, следует устанавливать реле перед вводным АВ в квартирном щитке?

Если вам понадобится обесточить щиток по какой-нибудь необходимости, то после включения придётся дожидаться окончания выдержки включения реле в случае установки реле после вводного аппарата.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

01.05.2011 в 17:05:52

Марсик написал : Просмотрел тему по диагонали, но так и уяснил окончательно: все, что на последней схеме, будет в квартирном щите?

В принципе да. Что то стоит добавить или убрать?

avmal написал : И какая же причина? Не хотите, чтобы как у всех?

Розетки обычные 16А наверно максимум выдерживают. Итого 3,5кВт. А какая потребляемая мощность духовки неизвестно, квартира недавно купленная и духовка тоже будет приобретаться. Или для духовки обычная розетка пройдет? В одном месте спрашивал там сказали макс. потребление 3,5кВт, вот и думаю стоит ли ставить розетку чтоб работала на грани?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.05.2011 в 18:14:54

Вадим_Д написал : Что то стоит добавить или убрать?

УЗО 10мА доступны?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.