21.06.2006 в 16:05:57
посоветуйте, как лучше выровнять имеющуюся стяжку в новостройке
исх.данные:комната 18,5 кв.м.
планируется укладка паркетной доски плавающем способом на подложку
в других помещениях (кухня, прихожая) будет лежать плитка
залитая строителями стяжка имеет небольшие трещинки, перепады высоты пола по комнате около 2-3 см.
из предлагавшихся вариантов наиболее рациональными кажутся два:
1) большие неворности заполнить плитонитом Р1 (или более дорогим ветонитом 5000), потом залить наливным полом Р3 (ветонит 3000)
2) сбить "бугры" (вопрос - чем?), уменьшив перепад высоты до 1 см, потом все залить наливным полом, причем постелить армирующую сетку 5*5.
заливать столько раз, пока пол не будет ровным (перепад на 2 м не более 2 мм, как требуется для плавающего покрытия).
в обоих случаях есть вопрос - нужно ли ставить маяки? если нужно, то из чего их делать, т.к. есть версия, что железные маяки не очень хорошо влияют на финишную стяжку и могут дать в ней трещины
21.06.2006 в 16:28:41
стяжку строителей сбивать и делать новую-качественную.
как делать можете почитать тут:
ps. если собираетесь реанимировать стяжку строителей, то воспользуйтесь поиском по форумам. но сбить и сделать новую стяжку стоит по работе 10$/кв.м + 7$/кв.м материал, реанимировать то что есть будет стоить дороже и результат будет хуже. да и электрику если делать будете, то провода в новой стяжке можно спрятать.
21.06.2006 в 17:16:25
Реанимация стяжки от строителей - аналог шаманского танца с бубном у костра. Никакие заклинания и магические мантры её не оживят, увы. При такой маленькой площади сбить всё и вынести нафиг. Дешевле выйдет. Я за вариант с наливным полом без классических рельсов-маяков. В две итерации. Причем для наливного пола БЕЗ ПОДЛОЖКИ можно без сетки. Растекаться она точно мешает. Как сделать самому - писал дня два назад в другой ветке. Главное внимание - зачистке основания, грунтовке и пропорции сухая смесь - вода. В комнатах с паркетной доской толщиной 14.5мм на подложке 3мм уровень пола делать на 3мм ниже (примерно), чем там где плитка 10мм + плиточный клей 4-5мм
21.06.2006 в 20:34:38
Стяжка, самая популярная тема на мастерсити. ИМХО, Нет ничего проще в отделке чем стяжка, идеальный горизонт.
22.06.2006 в 11:17:18
Prok12 написал : Реанимация стяжки от строителей - аналог шаманского танца с бубном у костра. Никакие заклинания и магические мантры её не оживят, увы. При такой маленькой площади сбить всё и вынести нафиг. Дешевле выйдет. Я за вариант с наливным полом без классических рельсов-маяков. В две итерации. Причем для наливного пола БЕЗ ПОДЛОЖКИ можно без сетки. Растекаться она точно мешает. Как сделать самому - писал дня два назад в другой ветке. Главное внимание - зачистке основания, грунтовке и пропорции сухая смесь - вода. В комнатах с паркетной доской толщиной 14.5мм на подложке 3мм уровень пола делать на 3мм ниже (примерно), чем там где плитка 10мм + плиточный клей 4-5мм
1) а если все сбивать и заливать заново, сколько это все будет сохнуть, просто у меня стены уже выровнены, и даже двери вставлены (рассчитывали сначала по незнанию, что просто наливным полом зальем и быстро высохнет) 2)а что вы имели ввиду под "вариантом с наливным полом без классических рельсов-маяков. В две итерации. Причем для наливного пола БЕЗ ПОДЛОЖКИ можно без сетки"? это в случае если не сбивать старую стяжку, а поверх нее? 3) правильно я понимаю, что там где будет лежать плитка, можно ничего не сбивать, а только выровнять пцс-ом и все хорошо схватится вместе с плиточным клеем?
22.06.2006 в 15:24:17
lenusya написал : 1) а если все сбивать и заливать заново, сколько это все будет сохнуть, просто у меня стены уже выровнены, и даже двери вставлены (рассчитывали сначала по незнанию, что просто наливным полом зальем и быстро высохнет) 2)а что вы имели ввиду под "вариантом с наливным полом без классических рельсов-маяков. В две итерации. Причем для наливного пола БЕЗ ПОДЛОЖКИ можно без сетки"? это в случае если не сбивать старую стяжку, а поверх нее? 3) правильно я понимаю, что там где будет лежать плитка, можно ничего не сбивать, а только выровнять пцс-ом и все хорошо схватится вместе с плиточным клеем?
Сохнуть (точнее схватываться) современные саморастекайки будут неделю, не боле. Всё от строителей надо сбивать, если трещины и стяжка "бухтит": звук при простукивании отрезком ок.50см пол-дюймовой трубы разный, т.е стяжка отошла от основания. Про 2 итерации я писал в другой ветке -
23.06.2006 в 14:21:58
Prok12 написал : Сохнуть (точнее схватываться) современные саморастекайки будут неделю, не боле. Всё от строителей надо сбивать, если трещины и стяжка "бухтит": звук при простукивании отрезком ок.50см пол-дюймовой трубы разный, т.е стяжка отошла от основания.
Спасибо за ответы. А что Вы имеете ввиду - что неделю будет сохнуть саморастекайка, залитая поверх старой стяжки? Меня интересует, сколько будет сохнуть новая стяжка, если все оставшееся от строителей сбить и сделать новую стяжку, а ведь это будет, как я понимаю, 4-7 см, и прочность будет набирать 28 дней, а потом еще сохнуть 1 см слоя в неделю?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу