После ряда вопросов здесь на форуме и раздумий, выдал предполагаемую схему (прилагаю).
Ставились задачи:
а) Максимально использовать существующую медную проводку 2.5мм2
б) не ставить огроменный щиток на стену, а заменить трехфазный щиток на 12позиций автоматов тоже трехфазным, но на 24позиции (две линейки по 12 под счетчиком). Использованы в схеме ВСЕ 24 позиции щитка...
Из соеднинений, показаных на схеме, на сег.день нет только подводки для стир.машины, теплых полов и водогрея - будут выполнены кабелем Nym 2.5мм2. В комнатах 1-4 уже сделана разводка строителями (плоский медный кабель, похожий на ВВГ), причем розетки и освещение - вместе, меня это не угнетает.
Вопросы по схеме.
1) Теплый пол 3.1кВт. Я включил его без УЗО, хотя могу подключть после левого по схеме трехфазного УЗО. Надо ли: не увеличится ли частота ложных срабатываний и от чего это защитит? Пол выполнен в стяжке кабелем Devi Dtip-18 и Dtie-17 с заземленным экраном - есть ли смысл в УЗО? Хватит ли автомата на 16А для такого пола?
2) Стир.машина (стоит в нише в санузле, над ней глубоко в нише висит водогрей): 2.2кВт посажена на автомат 16А. Может лучше автомат на 10А - хватает ведь впритык?
3) Надо ли однофазные УЗО на 63А, если ПЕРЕД ними стоит общий трехфазный автомат на 40А? Всегда ли надо стремиться ставить УЗО на максимальный рабочий ток, или надежнее (чувствительнее) УЗО с разумным выбором рабочего тока: 40А в данном случае?
Буду признателен за любые замечания. Однако прошу заметить, что в щитке места больше нет, а добавочный щиток ставить не хочу.