Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 16:52:30

После ряда вопросов здесь на форуме и раздумий, выдал предполагаемую схему (прилагаю).
Ставились задачи: а) Максимально использовать существующую медную проводку 2.5мм2 б) не ставить огроменный щиток на стену, а заменить трехфазный щиток на 12позиций автоматов тоже трехфазным, но на 24позиции (две линейки по 12 под счетчиком). Использованы в схеме ВСЕ 24 позиции щитка...

Из соеднинений, показаных на схеме, на сег.день нет только подводки для стир.машины, теплых полов и водогрея - будут выполнены кабелем Nym 2.5мм2. В комнатах 1-4 уже сделана разводка строителями (плоский медный кабель, похожий на ВВГ), причем розетки и освещение - вместе, меня это не угнетает.

Вопросы по схеме.
1) Теплый пол 3.1кВт. Я включил его без УЗО, хотя могу подключть после левого по схеме трехфазного УЗО. Надо ли: не увеличится ли частота ложных срабатываний и от чего это защитит? Пол выполнен в стяжке кабелем Devi Dtip-18 и Dtie-17 с заземленным экраном - есть ли смысл в УЗО? Хватит ли автомата на 16А для такого пола? 2) Стир.машина (стоит в нише в санузле, над ней глубоко в нише висит водогрей): 2.2кВт посажена на автомат 16А. Может лучше автомат на 10А - хватает ведь впритык? 3) Надо ли однофазные УЗО на 63А, если ПЕРЕД ними стоит общий трехфазный автомат на 40А? Всегда ли надо стремиться ставить УЗО на максимальный рабочий ток, или надежнее (чувствительнее) УЗО с разумным выбором рабочего тока: 40А в данном случае?

Буду признателен за любые замечания. Однако прошу заметить, что в щитке места больше нет, а добавочный щиток ставить не хочу.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2006 в 17:54:54

Prok12 написал : в щитке места больше нет, а добавочный щиток ставить не хочу

Значит, кондиционеры и посудомоечную машину придётся втыкать в розетки. А добавить щиток возле кухни тоже ни в какую не желаете? Если ещё и санузел хоть один рядом, тогда можно на проводах сэкономить...

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.06.2006 в 17:59:57

2Prok12

  1. Теплый пол обязательно подключается через узо. При этом, если теплый пол выполнен не заводскими матами, оборудованными металлическим экраном, а каким-то греющим кабелем, то необходимо устраивать систему выравнивания потенциалов для защиты от шагового напряжения(это поверх кабеля укладываеся металлическая сетка, которая подключается к шине заземления в щитке).

  2. Что написано в паспорте для стиралки по поводц автомата? Например в моем - линия должна быть защищена автоматом не менее 10А.

  3. Цена на узо 63А и 40А - сильно различается? Чуствительность узо - странный какой-то параметр... Ты где его взял-то? Под это определение косвенно попадают всего 3 параметра узо:

  4. Номинальный ток утечки, указывается в мА.

  5. Временной параметр - селективное оно или не селективное

  6. Характеры неисправности, на которые реагирует узо(тип А, АС, етс...)

Номинальный ток силовых контактов, указывается в А - под определение чуствительности никак не попадает, и определяется номинальным рабочим током автомата этой цепи. Это просто параметр величины тока, который может протекать неограниченное количество времени, при НУ, без нарушения функциональности прибора. Так же на каждом приборе указывается такой параметр, как максимальная отключающая способность, указывается в тысячах ампер(3000, 4500, 6000) или килоамперах(3кА, 4.5кА) - это сверх ток, который безболезненно переносит данный прибор, и в рамках которого он обязана честно выполнять свои функции. Так вот - эти два параметра к чуствительности и быстродейтвию узо не имеют никакого отношения, это т.с. параметр прочности прибора.

Так вот... Что выбрать при автомате 40А - узо на 40А или на 63А? Дело все в том, что узо и автомат могут собираться из очень отличающихся комплектующих, выпущенных на разных контенентах, а поэтому могущих несколько отличаться по токовым характеристикам. Да, существуют нормативные рамки что типа контактная группа узо на 63А должна выдерживать такой-то ток, автомат на 63А должен отключаться при таком-то токе за столько-то и за столько-то... НО кажкаждый прибор состоит из множества комплектующих и эти комплектующие так же имеют свои допуски. И вот представь себе, что тебе попался автомат, где все параметры находятся на верхней границе допусков, а узо наоборот - имеет всю комплектуху с нижней границей. Вот мы и имеем 2 прибора с граничными параметрами, но в общем удовлетворяющих допускам на готовый прибор. У нас получается следующее - автомат держит 1.45 нагрузки в течении часа(время к нормативке конкретно не оговорено, там просто сказано, что не больше), и узо - которое держит-держит этот ток.... А потом ему не хватает нескольких секунд до сработки автомата. И не потому, что оно бракованное, а просто потому, что было на нижней границе допуска... А как известно - время никого не молодит Ерунда..., а не приятно - приборчик-то дорогой. Разница же в стоимости двух соседних номиналов мизерна по сравнению со стоимостью нового прибора. Приобретая узо на шаг больше - ты делаешь запас прочности для дорогостоящего прибора. Это дело лично каждого - ни тот, ни другой выбор не нарушают никаких правил.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2006 в 18:15:20

dmc написал : максимальная отключающая способность, указывается в тысячах ампер(3000, 4500, 6000)

Это номинальный условный ток короткого замыкания.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 18:22:42

ВТБ! написал : Значит, кондиционеры и посудомоечную машину придётся втыкать в розетки. А добавить щиток возле кухни тоже ни в какую не желаете? Если ещё и санузел хоть один рядом, тогда можно на проводах сэкономить...

Кондишины ставить не буду. Не люблю. Посудомойка будет, Вы правы. По моему опыту, напольная - где-то киловатт. Ей нужен отдельный автомат?

DMC написал : 2Prok12

  1. Теплый пол обязательно подключается через узо. При этом, если теплый пол выполнен не заводскими матами, оборудованными металлическим экраном, а каким-то греющим кабелем, то необходимо устраивать систему выравнивания потенциалов для защиты от шагового напряжения(это поверх кабеля укладываеся металлическая сетка, которая подключается к шине заземления в щитке).

  2. Что написано в паспорте для стиралки по поводц автомата? Например в моем - линия должна быть защищена автоматом не менее 10А.

1 .. не понял... как раз кабель DEVI - с экраном. Поверх него у меня уложена армирующая стальная сетка. Всё залито 5см бетоном. А Маты - тонкий кабель, который бывает и без экрана, просто соединен капроновыми нитями змейкой...

  1. Со стиралкой - поставю на 10А. УЗО поставлю на 63А
  2. Фэнкс
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2006 в 18:29:23

Prok12 написал : Кондишины ставить не буду. Не люблю.

Интригует столь стойкая нелюбовь к кондиционерам почти у всех, кто выкладывает сюда подобные схемы. А почему лично у Вас неприятие этого бытового прибора? На старой квартире надоел?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.06.2006 в 18:54:06

2ВТБ!

ВТБ! написал : Сообщение от dmc максимальная отключающая способность, указывается в тысячах ампер(3000, 4500, 6000) Это номинальный условный ток короткого замыкания.

Нормативку что ли с вас спросить? Хотя бы вот из этого ГОСТ Р 50030.2-99 :)))

Хорошая система стоит дорого, а от дешевой один гимор да насморк.

2Prok12

  1. Экран заземлен, присоединен с щиту посредством чего-либо(третий провод в розетке или еще чего)?

Ну..., знаешь - на что фантазии хватило, так и выпусти - бывает и так как ты описал, бывает и наоборот... :) Не принципиально. Важно чтобы условия безопасности были соблюдены - а на мате они или на кабеле...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.06.2006 в 19:11:04

DMC написал : Нормативку что ли с вас спросить?

Откуда у меня ГОСТы? Но и УЗО, представленные на рынке не по ГОСТам сделаны, :) и для них это называется "short-circuit current".

0

Следование моим советам вредит кошельку

Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 20:54:02

ВТБ! написал : Интригует столь стойкая нелюбовь к кондиционерам почти у всех, кто выкладывает сюда подобные схемы. А почему лично у Вас неприятие этого бытового прибора? На старой квартире надоел?

На работе есть. Причем не дешевый. МакВэй. Вчера прямо из жалюзей того блока что у меня в кабинете висит - вода потекла. Не выдержал гад в самый неподходящий момент. Или что то похожее, без запаха. А работает то в Питере от силы 2 недели в году - когда больше 25. К тому же прикиньте, если я на 4комнаты плюс кухня поставлю 5 блоков. Или сплит-систему, которая дороже выйдет. Окупится оно?? Определенную роль играет и вентилируемый фасад дома: не так жарко как в панельной девятиэтажке, хотя в новой квартире все окна на юг....

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.06.2006 в 23:10:51

Почитал щас архив и засомневался... А насколько опосно, что у меня скажем на кухне кабель подогрева пола сидит на одной фазе, а розетки на другой? А Электроплита - вообще на трех фазах? Или в санузлах: в моей схеме стир.машина и сами розетки сан.узлов, джакузи, душ.кабина - вместе на одной фазе, а пол - на другой. Всё: кирдык? Или двойной изоляции греющего кабеля Devi-17 в экране, закрытом стальной армирующей сеткой и слоем стяжки 5см верить можно?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

22.06.2006 в 10:19:50

2Prok12

Гмм, давай свои соменния не через запятую, а по пунктам. С описанием чего тебе непонятно или сомнительно...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу