ПPOPAБ написал : В кирпичных- часто провод, в ПНД трубе, на плиту проходит под порогом.

Подтверждаю у меня именно так, дом кирпичный.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.03.2015 в 11:55:43

При установке входной двери на моей только памяти умудрялись оставить прихожую без света( распилили провода болгаркой), перебить анкером фазный провод в стояке( дверь рядом с электрощитом), в общем возможно всё.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.03.2015 в 10:12:13

Electrolamp написал : Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм[SUP]2[/SUP].

Хотя есть пункт

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм[SUP]2 [/SUP]по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм[SUP]2[/SUP], алюминиевых - 16 мм[SUP]2[/SUP], стальных - 50 мм[SUP]2[/SUP].

Затрудняюсь сказать, насколько тут уместен 1.7.137... Можно ли подключение двери к РЕ обозвать организацией основной системы уравнивания потенциалов...

ЗЫ! Я конечно тоже за 6 квадрат для себя любимого.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.03.2015 в 10:42:40

Solovey написал : Хотя есть пункт "1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки"

Вопрос в том, что именно мы считаем "электроустановкой": дом, квартиру или группу квартир на одном стояке? С учётом того, что наша ДСУП может быть единственной на этом стояке.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

30.03.2015 в 10:59:48

volchenok написал : При установке входной двери на моей только памяти умудрялись оставить прихожую без света( распилили провода болгаркой), перебить анкером фазный провод в стояке( дверь рядом с электрощитом), в общем возможно всё.

Точно. Когда у себя ремонт делал собственной жо..ой нашел фазу на двери - заливал стяжку в коридоре, пятился раком к двери разравнивая смесь - уперся и вот оно. Оказалось что предыдущие хозяева ставили металлическую дверь, и им загнали арматурину в подьездный стояк. Три этажа остались без одной фазы, фаза на двери - хоть бы хер кому. Сталинка поздняя

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.03.2015 в 11:22:36

Мы забавам самый главный момент. Что живем в многоквартирных жилых домах. И любые переустройства (жилищный кодекс) должны быть согласованны и получены соответствующие разрешения. А без разрешений можно только по-простому сказать – обои переклеить. Думать и еще раз думать перед принятием решений. Столкнулся в 90 г., из однушки на первом этаже не смогли выйти из квартиры. Вокруг на расстоянии нескольких метров от входной двери (металлическая) стена светилась (дом панельный). Подносишь медленно руку – волосы шевелятся. Неисправность нашел быстро. Над эт. щитом была ниша за откидной металлической дверцей. Подняв ее шваброй, обнаружил, что на скрутке линии освещения на площадке у квартир прогорела изоляция, и скрутка коснулась бетона. Куском плинтуса отогнул ее во внутрь. Доступ из квартиры есть, местный электрик вызван для устранения.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.03.2015 в 11:23:27

Solovey написал : Можно ли подключение двери к РЕ обозвать организацией основной системы уравнивания потенциалов

  • один провод - это основная суп - т.е. 6мм медь. Но т.к. дверь не является частью электроустановки здания - то ее защитный проводник основной суп может быть 1/2 сечения защитного проводника pe щита (квартирного или этажного) - какой есть.

ДСУП - двери - это второй дополнительный проводник - он может быть 1/2 от сечения - защитного проводника: осуп двери - см абзац выше.

0
Doc_pit
Doc_pit
Новичок

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

30.03.2015 в 20:54:24

Это "чопики" отопления, стояки которого идут сквозняком по этажам на площадках, а в квартиры заходят и выходят. Короче в квартирах стояков нет, есть уродливые горизонтальные трубы по периметру..

0
Doc_pit
Doc_pit
Новичок

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

30.03.2015 в 21:16:24

Фото щитка, какое получилось... Мои автоматы справа нижние (там где нет УЗО). Все УЗО у соседей стоят для профанации, играя роль клеммных колодок :). выходной N моего счетчика идет правильно на колодку справа от моих автоматов. Вот только 1.5мм2 квартирных групп туда подключены соседские. А нули моей квартиры подключенв на соседскую правую верхнюю колодку.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

30.03.2015 в 21:31:21

Alex-Alex написал :

  • один провод - это основная суп - т.е. 6мм медь.

"фуфуфу" (с) доктор Быков Может вам уже пора отсюда переехать? В электрожопу например? Там цлавик ждет ;)

0
Doc_pit
Doc_pit
Новичок

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

30.03.2015 в 21:39:06

Да. Синие провода квартирных групп, это - не нули. Это - фазные провода в квартирных коробках :). Электромонтаж - стратосферный!. и все 5 проводов стояка (фазы, N, PE), все - желто-зеленый медь :).