12.03.2011 в 16:26:30
Всем доброго времени суток! Возникла у меня проблема следующего плана: взялись выполнить монтаж электрики в трехэтажном коттедже. На лестнице будут установлены переключатели для включения/отключения света с трех мест. Заказчик желает, что бы были установлены дополнительно датчики движения. Всю голову сломал, как это увязать! Может, кто то сталкивался с подобным, сможет подсказать как выполнить схему подключения?
12.03.2011 в 16:31:31
vla3344 написал : как выполнить схему подключения?
просто параллельно(всем трём переключателям), так же как и с обычным выключателем
12.03.2011 в 16:33:46
проходники по классической схеме будут включать релюху, а через нее свет, эту же релюху будет включать группа датчиков движения с замыкающими контактами в паралель.. блин, можно ж без релюхи.. просто фазный провод идуший к лампе от проходников соединяете с фазой - выходом от датчиков движения.
12.03.2011 в 16:34:48
юра Т написал : просто параллельно(всем трём переключателям), так же как и с обычным выключателем
не выйдет.. потому что проходник включает свет в одном случае н.з. контактом, а в другом случае - н.р. контактом.. А у датчика движения два положения - вкл и выкл..
12.03.2011 в 16:41:01
4eh написал :
Я так и подозревал, что без реле не обойтись... можно было бы переключателями включать сам датчик, а тот в свою очередь лампочку...Но их ТРИ (датчика)...
12.03.2011 в 16:50:11
Выключатели "паралельно" датчикам. Клиент явно не доверяет ни тому ни другому:D
12.03.2011 в 16:51:42
вотъ третий контакт датчика движения не рисовал.. думаю понятно где он..
12.03.2011 в 16:52:02
vla3344 написал : можно было бы переключателями включать сам датчик, а тот в свою очередь лампочку...Но их ТРИ (датчика)...
Вам какая логика нужна? (чтобы свет включался только при сработке датчика и одновременно выключателя?)
12.03.2011 в 16:54:36
4eh написал : вотъ
Ай, спасибо!!! Будем думать...
12.03.2011 в 16:56:17
юра Т написал : просто параллельно(всем трём переключателям),
я вас недопонял.. , пардон.. думал вы предлагаете в паралель каждому проходнику..
12.03.2011 в 16:56:48
юра Т написал : Вам какая логика нужна? (чтобы свет включался только при сработке датчика и одновременно выключателя?)
Да мне то никакой логики не требуется... Я склоняюсь к логической "ИЛИ")))) А клиент уперся и хочет "И"!)))
12.03.2011 в 16:59:16
vla3344 написал : А клиент уперся и хочет "И"!)))
точно чукча... ну хотя логика как сказать.. есть возможность отключения датчиков .. при ИЛИ ее не будет..
12.03.2011 в 17:04:56
тогда так.. И
12.03.2011 в 17:05:34
4eh написал : вотъ третий контакт датчика движения не рисовал.. думаю понятно где он..
Да, но при данной схеме датчик движения не разорвет цепь!!! если она зашунтирована переключателями...:swoon
12.03.2011 в 17:05:47
4eh написал : я вас недопонял.. , пардон.. думал вы предлагаете в паралель каждому проходнику..
а можно даже и в "параллель" переключателю, но только двухпроводный датчик, и на одноименные контакты
vla3344 написал : А клиент уперся и хочет "И"!)))
вот веселуха то будет, может еще и все датчики по логике "И" подключить)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу