...тогда подключайте реле параллельно к питанию вызывной панели. Напряжение 12в не постоянно приходит на панель? Только в момент вызова?
14.03.2011 в 23:52:59
ммм...сложный вопрос. наверное постоянно, иначе как панель будет работать?
14.03.2011 в 23:53:35
Если все стандартно - то при вызове питание подается на панель как раз около 30+-секунд(в зависимости от типа домофона)
есть у этого варианта кое какие минусы - если вы положите трубку - свет потухнет.
14.03.2011 в 23:55:40
реле-то я подключу...а как всё это соотнести со светильниками 220в?
14.03.2011 в 23:56:19
мощность светильников какая?
14.03.2011 в 23:57:26
40 ватт 2 шт.
14.03.2011 в 23:59:38
это примерно ток 0,4 А . Найти такое реле без проблем.
15.03.2011 в 00:00:18
сейчас.....5 мин
15.03.2011 в 00:03:37
ну например
это с запасом по току
15.03.2011 в 00:05:56