Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.03.2011 в 11:47:42

И что ж там починять? стиралку, или сеть? Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь на корпусе напряжние. Напомню, PEN контакт на вилке стиралки, а с ним и корпус, болтаются в воздухе.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 11:50:19

Netlog написал : Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь на корпусе напряжние.

Это уже брак называется. Наводка согласен. Но не напруга!

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.03.2011 в 11:53:18

Наводка!!! не фазное, не надо и самим пугаться и меня пугать! Вот эта наводка и щипается, причём, если стоишь мокрыми босыми ногами на полу - весьма прилично.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.03.2011 в 11:54:26

Netlog написал : Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь...

Самый простой способ - выключать ее из розетки, а на период работы СМ не касаться корпуса.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 11:57:25

Много домов что даже в подъезд быт. технику (стиралки, чайники, микроволновки, водонагреватели и т. д.) заносить нельзя сеть гулять начинает. Но сразу вопрос, а как жить? Каменный век что ли? В Вашем случае так и не ясно реальное состояние сети (возможно и есть выход).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 11:59:20

Netlog написал : Наводка!!! не фазное, не надо и самим пугаться и меня пугать!

Если Вы под УЗО стиралку поставите, при двух проводке будет срабатывать? Если да то в ремонт.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.03.2011 в 12:02:39

Реальное состояние сети - года полтора назад на ТП проводили работы, и вместо вечерних 170-180 вольт стало 240-250, ещё через месяц - стабильных и по сей день 230. С напругой полегчало, со стабильностью - нет, blackout на часок-другой пару-тройку дней в месяц в месяц - это норма, причём точно так же норма, что свет пропадает на сутки-другие, хоть и реже. В первом случае пропадает питание где-то до ТП, ветер часто причина такого, а во втором - выбивает домовой щит, чаще при перегрузке, когда мороз, а батареи холодные, или наоборот, все кондишны включают летом. Сама проводка по дому в плохом состоянии - ввод в квартиру алюминий 2,5 квадрата, изоляция жёлтая, хрупкая.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

15.03.2011 в 12:04:56

Bladiclab написал : Если Вы под УЗО стиралку поставите, при двух проводке будет срабатывать? Если да то в ремонт.

УЗО какое, 10 мА? Не проверял, но, думаю, срабатывать будет. У меня сейчас только 30 мА есть, надо проверить.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 12:11:20

Начиная с 2000 годов, пошел большой наплыв мощной бытовой техники. Денег на проведение капитальных ремонтов нет. А те, что и проводятся уровень начала 90. Но купить эту технику возможности у населения появились

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 12:16:37

Я уже сталкивался с такой проблемой, стиралка была занулена в эт. щите (стояк AL25мм.кв.). Установил УЗО на всю квартиру (захотели и все). Стиралку не пропускало. 2 мастера были и оба вы вилку не правильно в розетку включаете. Надо соблюсти, куда фазу, а куда ноль подавать. После того как в ремонт отдали, все стало в норме. Что было, не сказали.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.03.2011 в 07:23:59

Стиралка выдала 100 вольт и 1,4 мА при КЗ. Для УЗО маловато, даже для самого маленького.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу