Имеется в квартирке проводка, ноль, да фаза, этажного щитка нет, сразу идёт в подвал, в бетоне.
В процессе замены проводки есть мысль добавить третий проводник, PEN, и возникает вопрос, куда его подключать.
На ноль - что-то не хочется, щит тот подвальный постоянно подбрасывает чудеса, то фаза отгорит, то ноль.
Пока что рабочая версия - набить за окном несколько штырей длиной метра 4, и подключить новый PEN-проводник к ним, чтоб УЗО 300 ма срабатывало вне зависимости от чудес домового щитка.

Не надо.
Читайте в начале раздела

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Что конкретно не надо?
Тема по ссылке слишком необъятна.

Netlog написал :
набить за окном несколько штырей длиной метра 4,

  • а кто ж вам даст их под окном набить-то? А еще не дай боже в какую-нить трубу или кабель набьете, о счастья то будет...

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Это отдельная история Я ж не в Москве, здоровенного железного червя на сваю сваебойкой не поймать.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Netlog написал :

  • тянуть третий провод, да-нет;
  • куда его подключать, на ноль, или на самодельную землю.
  • тянуть до ГЗШ(главная заземляющая шина);
  • самовольно ни каких подключений не производить.

Netlog написал :
Имеется в квартирке проводка, ноль, да фаза, этажного щитка нет, сразу идёт в подвал, в бетоне.

Мало информации. УК, ЖЭК что предлагают (на счет замены ввода)?

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

УК не извещается. до щита, который в подвале, провод идёт прямо в бетоне, алюминиевый, ессно. Судя по состоянию щита - УК на замену ввода будет чихать, как и на вообще наш дом. Я ж писал, что периодически в щите отгорают то ноль, то фазы.
Задача замены ввода, помимо того, что затруднена - опуск по подъезду в новой трубе, два перекрытия и новый кабель в подвале на другой край дома - так ещё сейчас и не стоит. В квартире проводится модернизация одной комнаты, но с учётом на будущую унификацию решений по всей квартире. Протянуть свой кабель прямо до щита - идея интересная, но не сегодняшнего дня.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Netlog написал :
В квартире проводится модернизация одной комнаты, но с учётом на будущую унификацию решений по всей квартире.

Вот 3-ю жилу прокладывайте, но к розеткам не подключайте.
Временно получиться пост 70 пункт 4.3

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Спасибо, уже яснее.
Единственно, что пока не решено - что делать со стиралкой, которая щиплется эдак 110-ю вольтами. Идея локального заземления неприменима напрочь?

Netlog написал :
Единственно, что пока не решено - что делать со стиралкой, которая щиплется эдак 110-ю вольтами.

Ремонтировать.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

И что ж там починять? стиралку, или сеть?
Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь на корпусе напряжние. Напомню, PEN контакт на вилке стиралки, а с ним и корпус, болтаются в воздухе.

Netlog написал :
Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь на корпусе напряжние.

Это уже брак называется. Наводка согласен. Но не напруга!

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Наводка!!! не фазное, не надо и самим пугаться и меня пугать!
Вот эта наводка и щипается, причём, если стоишь мокрыми босыми ногами на полу - весьма прилично.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Netlog написал :
Практически любая новая (металлическая) стиралка будет в таких условиях иметь...

Самый простой способ - выключать ее из розетки, а на период работы СМ не касаться корпуса.

Много домов что даже в подъезд быт. технику (стиралки, чайники, микроволновки, водонагреватели и т. д.) заносить нельзя сеть гулять начинает. Но сразу вопрос, а как жить? Каменный век что ли? В Вашем случае так и не ясно реальное состояние сети (возможно и есть выход).

Netlog написал :
Наводка!!! не фазное, не надо и самим пугаться и меня пугать!

Если Вы под УЗО стиралку поставите, при двух проводке будет срабатывать? Если да то в ремонт.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Реальное состояние сети - года полтора назад на ТП проводили работы, и вместо вечерних 170-180 вольт стало 240-250, ещё через месяц - стабильных и по сей день 230.
С напругой полегчало, со стабильностью - нет, blackout на часок-другой пару-тройку дней в месяц в месяц - это норма, причём точно так же норма, что свет пропадает на сутки-другие, хоть и реже. В первом случае пропадает питание где-то до ТП, ветер часто причина такого, а во втором - выбивает домовой щит, чаще при перегрузке, когда мороз, а батареи холодные, или наоборот, все кондишны включают летом.
Сама проводка по дому в плохом состоянии - ввод в квартиру алюминий 2,5 квадрата, изоляция жёлтая, хрупкая.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Bladiclab написал :
Если Вы под УЗО стиралку поставите, при двух проводке будет срабатывать? Если да то в ремонт.

УЗО какое, 10 мА? Не проверял, но, думаю, срабатывать будет. У меня сейчас только 30 мА есть, надо проверить.

Начиная с 2000 годов, пошел большой наплыв мощной бытовой техники. Денег на проведение капитальных ремонтов нет. А те, что и проводятся уровень начала 90. Но купить эту технику возможности у населения появились

Я уже сталкивался с такой проблемой, стиралка была занулена в эт. щите (стояк AL25мм.кв.). Установил УЗО на всю квартиру (захотели и все). Стиралку не пропускало. 2 мастера были и оба вы вилку не правильно в розетку включаете. Надо соблюсти, куда фазу, а куда ноль подавать. После того как в ремонт отдали, все стало в норме. Что было, не сказали.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Стиралка выдала 100 вольт и 1,4 мА при КЗ. Для УЗО маловато, даже для самого маленького.