Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.03.2011 в 10:18:53

Вадим_Д написал : Какой лучше все таки взять ВВГ или ВВП? И одесский это Тумен или Одескабель?

ВВП-1 только Одесакабель

4eh написал : ВВГ - это кабель, а ВВП - провод поидее.. У ВВГ - оболчка мощнее

У Одесского ВВП оболочка ничем не хуже чем у ВВГ, а изоляция жил значительно толще + "земляная" жила посередине.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

17.03.2011 в 06:59:55

Smily написал : У Одесского ВВП оболочка ничем не хуже чем у ВВГ, а изоляция жил значительно толще + "земляная" жила посередине.

А как расчитывается сечение "земляной" жилы? Сейчас в квартире двухжильная проводка, земли нет и будет ли или нет тоже вопрос. В связи с этим прокладывать трехпроводку только про запас. Если проложить ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 , то потом как расчитать мощность приборов на которых есть заземление (если конечно появится в доме трехпроводка)? Аvmal писал:

avmal написал : Сечение защитного проводника должно быть равно сечениям рабочих.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

18.03.2011 в 08:34:07

avmal написал : Сообщение от Вадим_Д
Планируются ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 или ВВГ 3х2,5. Сечение защитного проводника должно быть равно сечениям рабочих.

Так все таки по сечению земли.. Если провести аналогию медь 2,5 держит примерно 5кВт, то ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 с землей 1,5 можно будет подключить 3кВт? или там какой то другой подход?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2011 в 09:35:55

Вадим_Д написал : Если провести аналогию медь 2,5 держит примерно 5кВт, то ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 с землей 1,5 можно будет подключить 3кВт? или там какой то другой подход?

Ожидаемая мощность принимает участие только при расчёте сечения рабочих жил, а сечение защитного нуля должно быть равным сечению рабочих жил. Без всяких расчётов. Сечение защитного проводника обуславливается не штатной ситуацией, а аварийной, ход которой предсказать практически невозможно.

0
Вадим_Д
Вадим_Д
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Донецк

Сообщений: 39

19.03.2011 в 07:25:53

А по полу в стяжке ВВП или ВВГ можно прокладывать без какой либо защиты (имею ввиду гофра, труба и т.п.). Просто проштробить стяжку, проложить провод и замазать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2011 в 12:14:09

Вадим_Д написал : А по полу в стяжке ВВП или ВВГ можно прокладывать без какой либо защиты (имею ввиду гофра, труба и т.п.). Просто проштробить стяжку, проложить провод и замазать.

Можно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу