Аватар пользователя
evgeni86

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Россошь

Сообщений: 340

16.03.2011 в 00:52:20

avmal написал : Нули в розетке, например, перепутали ...

так я ее сразу снял, провода все разьединил, ниче ведь не должно перемыкать- а все равно выбивает!

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

16.03.2011 в 01:02:52

evgeni86 написал : я в электричестве не особо спец. Сейчас отделываю квартиру. Вставил вилку в розетку- свет выбило. ключаю на щитке- не включ-ся, выбивает. Разобрал розетку(мож2 фазы кто- то соеденил) разьеденил провода- безрезультатно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вызывать электрика и проверять все распред коробки.
Прежде чем делать отделку квартиры, нужно было поменять проводку.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2011 в 02:03:18

evgeni86 написал : так я ее сразу снял, провода все разьединил, ниче ведь не должно перемыкать- а все равно выбивает!

Может не выбивает, а не взводится? И может у вас не автомат, а диффавтомат? И может вы кнопку сброса забыли нажать прежде, чем его взводить?

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

16.03.2011 в 07:31:11

Сергей Сазонов написал : В электричестве есть 2 проблемы:

  1. есть контакт там, где его быть не должно
  2. нет контакта там, где он должен быть Так что ищите

Я считал, что в электрических сетях живут обрывы, коротыши, и перепуты.

0
Аватар пользователя
evgeni86

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Россошь

Сообщений: 340

16.03.2011 в 12:35:02

avmal написал : И может у вас не автомат, а диффавтомат?

ща попробую! спасибо

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20158

16.03.2011 в 13:37:17

avmal написал : И может вы кнопку сброса забыли нажать прежде, чем его взводить?

Какая еще кнопка "сброса"? Видел тока на промышленнных электронных УЗО. У бытовых, у некоторых производителей рычажок расцепителя становится в среднее положение. Дернуть вниз и верх до упора...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2011 в 13:48:05

dokar написал : Какая еще кнопка "сброса"?

Если действительно любопытно, то купите любой диффавтомат и разглядывайте сколько душе угодно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20158

16.03.2011 в 14:04:58

Может все-таки тестовая кнопка?:)Но при её нажатии рычажок не опустится из среднего положения вниз...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2011 в 14:26:43

dokar написал : Может все-таки тестовая кнопка?

Может, всё-таки, купите и разглядите?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.03.2011 в 14:37:48

2dokar
Кнопка "Возврат" выступает из лицевой панели. Для повторного включения дифавтомата необходимо нажать эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку автоматического выключателя.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20158

16.03.2011 в 14:53:21

Хорошо сегодня просмотрим на примере АСТРО-УЗО. Или опять не то?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.03.2011 в 16:33:36

dokar написал : Или опять не то?

Например, дифференциальный автомат АД-12/14

0
Вложение
Аватар пользователя
evgeni86

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Россошь

Сообщений: 340

16.03.2011 в 17:39:17

Bladiclab написал : Миниатюры

вот, по ходу такой. только там свет вырубили во всем доме (какие-то ремонтные работы) та что пока нет возможности проверить

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20158

16.03.2011 в 18:12:49

2Bladiclab Я не использую УЗО и "диффы" этого производителя и ему подобных пусть они обклеются медалями ,как Советское шампанское. Видел конкрено эту модификацию пару раз . Про кнопку "возврат" -забыл. Извините...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2011 в 19:48:57

dokar написал : Я не использую УЗО и "диффы" этого производителя и ему подобных

Вам их никто и не рекомендовал для использования.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу