Есть 2 вида перенапряжения от грозы: прмое поппадание в ВЛ и косвенное.
При прямом напряжение оболденное, и часто бывает что ОПН выгорают, поэтому лучше их подальше и понадежней прятать.
при СИП ВЛ, чаще косвенное перенапряжение- это когда молния рядом с ВЛ бьет, а не в сами провода. Тут напряжения поменьше.
Вам нужно грамотно подой ти к вопросу с PEN, PE и N проводником, а именно выполнять TN-C-S
Будет ли выполняться повторное заземление на ЗУ. N и PE будут браться с ГЗШ которая будет присоединена к ЗУ сечением не менее фазному( но не менее 10 кв мм по меди, а лучше 16)
ЗУ -заземляющее устройство
ГЗШ главная заземляющая шина - шина в щите к котрому присоеденены проводники защитного заземления и проводники рабочего ноля
Спасибо за ссылочку)) Но уж что такое заземление и зануление я знаю.
Мне бы совет как подбирать из леграна узо,дифы, панелек шитков и.т.д. чтоб они подошли друг к другу, не вплане электрических параметров а именно в механическом соединении!