18.03.2011 в 19:18:56
Длинный провод Ваш, к клеммам в трансе я думаю прикрутите (там пластиночка с гайками под клеммы закрытая кожухом)
ILL написал : в штатах 110 же..
На машине табличка должна быть. С точными указаниями.
ILL написал : в ящике грубо розетка в которую воткнут ДЛИННЫЙ провод
А этот провод обрезать и вглухую прикрутить опять же в клеммы под кожухом.
18.03.2011 в 19:40:18
нет не получится отрезать и прикрутить на всегда.. ибо розетка, в которую включен длинный провод - это розетка из встроенного генератора (тоже на 110 :)) ну в итоге нужно понять где купить и что.. штуки по 60 кг скажу честно меня не вдохнавляют :( у меня там пол проломится..
18.03.2011 в 19:43:42
Москва? сейчас в крупных городах полно фирм, наматывающих на заказ всё, что заблагорассудится. Радиорынок, объявления, друзья-радиолюбители, всё найдётся.
19.03.2011 в 10:09:49
Если очень вес волнует, то может посмотреть в сторону преобразователей
19.03.2011 в 12:20:00
Единственный правильный вариант это ЛАТР. Например вот такой:
Ресанта TDGC2-5К 5kVA
Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт. Диапазон регулирования напряжения 0-250 В. Вес 15,5 кг. Габариты 248x245x272 мм •Ток нагрузки (max), А:20 Латвия
Цена, р: 5480
или такой
ЛАТР Rucelf TDGC2 - 5
Диапазон регулировки напряжения, В: 0…250
Мощность нагрузки, кВа (max): 5
Номинальное входное напряжение, В: 220
Ток нагрузки (max), А: 20
Габаритные размеры, мм: 190х230х210
Вес, кг: 22
Цена, р: 5 546
Дешевле варианта не будет нигде.
Только придется корпус разобрать и сделать отвод от 110 вольт, чтобы не пользоваться ползунком вообще
Переделка зарядных устройств и не только
19.03.2011 в 13:59:54
Anat78 написал : Единственный правильный вариант это ЛАТР. Например вот такой: Ресанта TDGC2-5К 5kVA Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт.
Может быть я ошибаюсь, но ЛАТР и мощность понятия мало совместимые...
Anat78 написал : Ток нагрузки (max), А:20
Исходить надо из тока... И получится максимальная нагрузка при 110В - 2200Вт...
Anat78 написал : Только придется корпус разобрать и сделать отвод от 110 вольт, чтобы не пользоваться ползунком вообще
На такую нагрузку (2,5 кВА) есть и готовые...
Б3875 Трансформатор Штиль ОСМ Т 220/110-2,5 2,5кВА тороидальный (Тульский завод трансформаторов) тор.250х90мм, 19кг
19.03.2011 в 16:12:44
Жалко вы не видели автотрансформаторы 500\750 кВ вот там тоже нет мощности?
по ссылке
Трансформатор Штиль ОСМ Т 220/110-2,5 2,5кВА тороидальный (Тульский завод трансформаторов)
тор.250х90мм, 19кг 9414.40р 1 шт
Это мошность большая при 19 кг? и цена тоже не очень
Все ЛАТРЫ кстати тоже тороидальные если не знали, здесь разделение с сетью не нужно и коэффициент трансформации 2 это как раз стехия автотрансформаторов.
а если надо 110 вольт и 40 ампер то есль и мощнее латры например:
Ресанта TDGC2-10К 10kVA
Тип однофазный
Номинальная мощность 10 кВт
Диапазон регулирования напряжения 0 В / 250 В
Ток выходной максимальный 40 A
Рабочая частота 50 Гц
Диапазон температур от 0 до 250 °С
Относительная влажность не более 80%
Класс защиты IP20
Вес 28,8 кг
Габариты ДxШxВ 262x320x350 мм
цена 9000 р
да потяжелее но не 60 кило как выше предлагали, в любом случае автотрансформатор будел легче и иметь больше КПД по сравнению с обычным трансформатором
Переделка зарядных устройств и не только
19.03.2011 в 16:22:15
Anat78 написал : Жалко вы не видели автотрансформаторы 500\750 кВ вот там тоже нет мощности?
Anat78 написал : Ресанта TDGC2-5К 5kVA Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт
Anat78 написал : Ток нагрузки (max), А:20
Anat78 написал : Диапазон регулирования напряжения 0-250 В.
Считаем... 5кВт 20А эта мощность будет только при выходном напряжении 250В... При выходном напряжении 110В выходная мощность будет 2200Вт... Если Вы подключите к ЛАТРу нагрузку 110в 5кВт, ЛАТР попросту сгорит...
19.03.2011 в 16:28:46
На этих ЛАТРах указана мощность которую они отдают при выходном напряжении 250 в А на 110 в выходных и 20 А при весе 15 кило он отдает 2,2 КВА а обычный тороидальный трансформатор приведенный вами при 19 кило теже 2,5 КВА при этом в ЛАТРе еще и механизм регулирования есть
Переделка зарядных устройств и не только
19.03.2011 в 17:11:26
Anat78 написал : Все ЛАТРЫ кстати тоже тороидальные если не знали, здесь разделение с сетью не нужно и коэффициент трансформации 2 это как раз стехия автотрансформаторов. а если надо 110 вольт и 40 ампер то есль и мощнее латры например:
Ресанта TDGC2-10К 10kVA
спасибо.. по деньгам номрально мне вот интересно посоветуйте пожалуйста что скажем так ПРАВИЛЬНЕЕ купить для моих целей
ЛАТР аля упомянутый TDGC2-10К
Универсальные преобразователи (автотрансформаторы) аля
купить
или заказать трансформатор ОСМ-6.3 в корпусе
19.03.2011 в 17:14:11
все зависит от финансов и веса трансформатора, разницы для ваших целей нет Eleca ETS1250 самый легкий 18 кило
Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу