19.03.2011 в 17:26:04
ILL написал : мне вот интересно посоветуйте пожалуйста что скажем так ПРАВИЛЬНЕЕ купить для моих целей
ILL написал : Решение нужно несколько специфичное в электическом плане ... необходим трансформатор понижающий с 220 на 100 при этом мощностью до 5 квт
При упомянутой мощности, необходим трансформатор 5кВт, или ЛАТР на 50А (10 кВт)...
20.03.2011 в 01:40:45
т.е. верно ли я понимаю с точки зрения правильности не важно что это будет ЛАТР или траснформатор в большой железной коробке.. и верно ли понимаю что автотрансформатор не есть гуд
20.03.2011 в 01:57:52
ILL написал : и верно ли понимаю что автотрансформатор не есть гуд
Для подключения потребителей 110В мощностью 5 кВт, потребуется ЛАТР на 50А (10 кВт... Размер, вес и цена прилагаются.... :) )... Это гуд?
20.03.2011 в 11:59:34
ILL написал : автотрансформатор не есть гуд
На самом деле он позволяет регулировать напряжение, т.е. более точно подстроится под сеть. Вы куда нибудь приезжаете, а там в сети не 220 а 190. И Вы еще с 5 кВт потребителей им просадку. Подключили через транс - стало не 110 а 95 в машине. Как вся пиндосная требуха, которая у Вас напихана в вагончик себя поведет при такой напруге - вопрос. А так глянули на вольтметр - ага, косяки с сетью, взяли и подкрутили напругу у себя внутри. Ну и пусть остальные от Вашей напруги вешаются, зато в домике тепло, светло, мухи не кусают. :) Если все же транс, то можно попросить с отпайками сделать 100-110-115-120-125 и при необходимости просто перемычку перекидывать. А УПС у Вас там не стоит? Вот бы его еще для полного счастья за таким трансом с перемычками влепить.
20.03.2011 в 12:20:19
ArVicBor написал : Ну и пусть остальные от Вашей напруги вешаются,
Вот это по нашему... 2ArVicBor Сами то в такой ситуации не бывали? Со стороны вешающихся?
20.03.2011 в 12:58:38
Alex___dr написал : Сами то в такой ситуации не бывали? Со стороны вешающихся?
А как же. У родителей на даче такая хрень постоянно была. Один раз 165 В видел. У меня на трансе 220-220 с кучей отпаек их даже не хватало. Максимум 215 выдавил. В общем порядок навели в результате, скандалов было.... У родителей то из потребителей телевизор - рессивер спутниковый и пяток лампочек. А народ соседний электросауны себе ставил и дома грел масленниками. Все остальное у родителей на дровах - лес рядом, сушняка море, дармовая энергия. А по работе такие вещи каждый день вижу и помогаю людям разрешить ситуевину.
20.03.2011 в 13:09:59
ArVicBor написал : А по работе такие вещи каждый день вижу и помогаю людям разрешить ситуевину.
Помощь в таких случаях может быть только одна - наведение порядка в электрохозяйстве и ограничение аппетитов...
20.03.2011 в 13:16:28
вот подобные варианты можно купить в штатах
по идее штуки интересные же.. нет?
20.03.2011 в 13:22:50
Alex___dr написал : наведение порядка в электрохозяйстве и ограничение аппетитов...
Ну порядок само собой, а вот со вторым.... вообще то еще есть реконструкция энергохозяйства (выделение дополнительной мощности, реконструкция существующих РП и КТП и т.д.). Зачем ограничивать аппетит, если можно заплатить за то, что в тарелку больше положат и ложку побольше дадут. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу