Встречал на С2000-БИ, при этом гадюка (С2000-М) уходил в режим " потеря связи". Набираю пароль и... на второй цифре - сброс, "потрея прибора" и так до бсконечночти. ( Отсоединяешь БИ, всё пучком) Отвез в ремонт, привез ( и так два раза, пока не написали огромную кляузу на бездельников). После ремонта - стоял 15-20 часов и всё по новой. Ремонт, опять... Итог: написали всё ж таки:" замена микросхемы...". А до этого - "перепрошивка".
За последний год уже несколько новых приборов накрывалаось. ( Подряд, два раза УО-4С, в котором, кстати, обнаружилась ещё одна "тайна" Он работает только с картами старого образца ( обычными, которых большинство). Но вот у пчелы и мегафона появились, какие-то "неправильные" ( неправильные для нашего прибора). Жжёт их в лёгкую. Тех поддержка нам вопрос задала, на сколько вольт у нас карточка? На 3 или на 5? Я, ессно извинился, но отправил их ...к продавцам, самим, узнавать сию конструкцию иъ карточек...
В общем хреновато они сейчас начали работать. Чуется, что все умные в Сочи, а с нами бездари остались. В общем разозли они меня :)
PS. Какой адрес после сброса присвоился С2000 БИ, не готов сказать с уверенностью, но, кажется 127. В чём уверен- это в том, что адрес точно изменился!