alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.03.2011 в 15:35:52

Прошу совета и оценки, в электрике знания поверхностные, но понимать что к чему в щитке собственной квартиры хочется. 1 комнатная квартира, ремонт эконом класса. Возникает примерно такая схема (сорри за качество, в попыхах) -

Вопросов собственно несколько:

  1. В лестничном щитке стоит вводной автомат на 50А (время срабатывания не известно). Блок, обозначенный на схеме как "A" - что сюда лучше поставить?

    • УЗО 2P 63/0.1
    • УЗО 2P 63/0.03
    • 1P C 50A
    • 2P C 50A
  2. Возможно ли объединение нескольких групп с одинаковыми параметрами УЗО на одно УЗО (в данном случае стиралку и посудомойку повесить на одно УЗО)?

  3. Необходимость УЗО на посудомойку?

  4. Необходимость УЗО на розетки кухни (фартук)?

  5. Правильно я понимаю что индикатор напряжения в сети ставиться обычно после счетчика и выполняет функцию показа "есть свет вне квартиры/или нет"?

  6. В целом Ваше мнение о схеме?

  7. Что улчше применять УЗО + автомат или диффы соответствующие?

  8. В соседней теме прочитал про "шины на дин рейку вместо 2х шин ноль земля в верх и низ щита" - для чего они применяются? Для более простого подключения отводных кабелей? Сборку щитка буду заказывать отдельно, хотелось максимально упростить электрикам осуществляющим непосредственный монтаж процесс подключения отводных кабелей.

Спасибо за ответы на банальные вопросы :)

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 15:49:44

alexil написал :

  • УЗО 2P 63/0.1

Не существует

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 15:54:49

Блин обманул. У EKF есть такое.

alexil написал :

  1. Возможно ли объединение нескольких групп с одинаковыми параметрами УЗО на одно УЗО (в данном случае стиралку и посудомойку повесить на одно УЗО)?

Да

alexil написал :

  1. Необходимость УЗО на посудомойку?

С одной стороны стационарный прибор,с другой подключается через розетку. Если жестко экономить- то можно под общим оставить

alexil написал :

  1. Необходимость УЗО на розетки кухни (фартук)?

Все розетки должны защищаться ВДТ(АВДТ)

alexil написал :

  1. Правильно я понимаю что индикатор напряжения в сети ставиться обычно после счетчика и выполняет функцию показа "есть свет вне квартиры/или нет"?

Да - функции "фенечки"

alexil написал :

  1. В целом Ваше мнение о схеме?

Ерунда

alexil написал :

  1. Что улчше применять УЗО + автомат или диффы соответствующие?

Вопрос в русле верю в Бога или нет

alexil написал :

  1. В соседней теме прочитал про "шины на дин рейку вместо 2х шин ноль земля в верх и низ щита" - для чего они применяются? Для более простого подключения отводных кабелей? Сборку щитка буду заказывать отдельно, хотелось максимально упростить электрикам осуществляющим непосредственный монтаж процесс подключения отводных кабелей.

Лучше использовать шины вверху и внизу щита

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 15:57:01

Обычно вот так: счетчик> вводной АВ>групповое УЗО> автомат на отходящую линию>потребитель. А у вас наоборот

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.03.2011 в 16:00:36

Все розетки должны защищаться ВДТ(АВДТ)

сорри, что такое ВДТ(АВДТ)

Ерунда

подскажите плз, как поправить чтобы была не ерунда

Вопрос в русле верю в Бога или нет

ясно, ожидаемо :)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 16:04:19

ВДТ - выключатель диффренциального тока (УЗО) АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (ДифАВ)

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 16:05:38

Связка УЗО+АВ всегда ниже по цене, чем ДифАВ с теми же характеристиками.

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.03.2011 в 16:12:45

Обычно вот так: счетчик> вводной АВ>групповое УЗО> автомат на отходящую линию>потребитель. А у вас наоборот

спасибо, понятно... т.е. ближе к потребителю автомат, а у меня действительно УЗО :(.

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.03.2011 в 17:00:56

кстати, еще такой вопрос - почему при сборке щитка как правило применяется многожильный провод ПВ-3, вместо одножильного. С чем это связано? Какое сечение обычно используется?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

21.03.2011 в 18:16:19

alexil написал : Блок, обозначенный на схеме как "A" - что сюда лучше поставить?

  • УЗО 2P 63/0.1
  • УЗО 2P 63/0.03
  • 1P C 50A
  • 2P C 50A

Если не менять схему, то лучше наверное вариант № 2 (иначе розетки останутся без дифзащиты). Но тогда нижние УЗО на 30мА лишние.

alexil написал : кстати, еще такой вопрос - почему при сборке щитка как правило применяется многожильный провод ПВ-3, вместо одножильного. С чем это связано?

Да как-то так повелось. Лет 12 назад увидели, что на западе так делают, и у нас стали. Но можно сделать и по-старинке, ПВ-1.

alexil написал : Какое сечение обычно используется?

Для автоматов 10А - сечение 1,5; для 16А - 2,5; для 32А - минимум 4 (лучше 6); для 50А - 10мм.кв.

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

21.03.2011 в 18:19:22

Если не менять схему...

а если поменять, как оптимальнее сделать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу