Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

23.03.2011 в 20:32:16

******Юрка, avmal что-нибудь скажете? :) Выше мнение о схеме?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2011 в 21:08:19

alexil написал : Выше мнение о схеме?

Какой именно схемы? Пока не увидел ни одной, похожей на мной рекомендуемую.

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

23.03.2011 в 21:11:08

Пока не увидел ни одной, похожей на мной рекомендуемую.

ну я вообще про пост #53, мне кажется похожа на Вами рекомендуемую, разве что вместо рубильника на вводе у меня автомат

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2011 в 21:26:43

alexil написал : похожа на Вами рекомендуемую, разве что вместо рубильника на вводе у меня автомат

"Похожа" не считается. Рубильника на вводе нет. Появились два лишних автомата на розетки санузла. Пропал автомат освещения санузла ...

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

23.03.2011 в 21:44:24

Пропал автомат освещения санузла

Вы же сами говорили > освещение санузла повесьте под УЗО освещения.

  • я его и повесил под общее УЗО освещения.

Рубильника на вводе нет

Т.е. автомат вместо рубильника не принимается, так?

Появились два лишних автомата на розетки санузла.

да, это ошибка, в итоговой схеме перерисую

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2011 в 21:56:58

alexil написал : я его и повесил под общее УЗО освещения.

А про автомат для него забыли.

alexil написал : Т.е. автомат вместо рубильника не принимается, так?

Можете и автомат поставить, если считаете, что два последовательных автомата 50А необходимы.

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

23.03.2011 в 22:31:14

А про автомат для него забыли.

у меня сейчас свет всей квартиры висит на одной линии, была идея делать для света санузла отдельную, но так-как все равно все висит на одном УЗО, какой смысл в отдельной линии и отдельном автомате?

Можете и автомат поставить, если считаете, что два последовательных автомата 50А необходимы.

выше было сказано, что при КЗ или перегрузе никто не знает какой из двух последовательно соединенных автоматов выбьет - установка внутриквартирного автомата это шанс, что выбьет его и не придется идти на лестницу. Не разумно?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.03.2011 в 23:13:55

alexil написал : выше было сказано, что при КЗ или перегрузе никто не знает какой из двух последовательно соединенных автоматов выбьет - установка внутриквартирного автомата это шанс, что выбьет его и не придется идти на лестницу. Не разумно?

Ориентировочная селективность: у потребителя АВ 16-20 А с хар В, на вводе в здание 100 А с хар D

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2011 в 23:33:41

alexil написал : все висит на одном УЗО, какой смысл в отдельной линии и отдельном автомате?

Розетки кухни и комнаты тоже на одном УЗО висят ...

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

23.03.2011 в 23:49:31

т.е. автомат все-таки не логичен, ясно

Розетки кухни и комнаты тоже на одном УЗО висят ...

ну на кухне перегруз например более вероятен чем в ванной

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.03.2011 в 23:51:54

alexil написал : или автомат все-таки не логичен?

он дешевле чем рубильник. А вот если в этажном поставить рубильник, то при КЗ будет срабатывать квартирный

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2011 в 00:12:24

gugulaki написал : А вот если в этажном поставить рубильник, то при КЗ будет срабатывать квартирный

Или в ВРУ.

alexil написал : на кухне перегруз например более вероятен чем в ванной

Понятно. Именно по этой причине вам будет удобнее оставить без света всю квартиру при необходимости, а не только там, где надо ...

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

24.03.2011 в 00:42:32

Именно по этой причине вам будет удобнее оставить без света всю квартиру при необходимости, а не только там, где надо

мысль ясна, спасибо... хотя я не понимаю с чего вдруг может отработать автомат на освещении в ванной :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2011 в 00:59:14

alexil написал : с чего вдруг может отработать автомат на освещении в ванной

Ну, например, лампочка в комнате перегорит с вышибанием автомата, а вы в это время в ванной моетесь ... Или решили заменить лампочку в ванной и, от греха подальше, выключили автомат, что очень не понравится "кому-то", кто готовит что-то на кухне ... Ситуаций может быть много, которых даже предусмотреть невозможно.

0
Аватар пользователя
alexil

Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

25.03.2011 в 10:51:20

итоговая схема -

на вводе оставил таки двухполюсный автомат, т.к. рубильник стоит дороже и нет в наличии в магазине.

разделять проводку света не буду - так в моем случае проще.

вопрос последний:

  • Ваше мнение, какова минимальная толщина стены (кирпич; разделяет квартиру и лестничный коридор) в которую разумно утопить встраиваемый щиток ABB Unibox (глубина ниши 80мм). В моем случае стена в 1 кирпич толщиной, вот думаю, стоит или нет?
0