alexil написал :
Возникает примерно такая схема (сорри за качество, в попыхах)
Всё, что на схеме, входит в щит? Если нет, то лучше пунктиром обвести комплектуху щитка.
alexil написал :
электрик с которым планирую работать собирается использовать внутри щитка одножильный провод 4 мм. кв. При том что сечение вводного кабеля с лестничного щитка 6 кв. мм.,
Не важно, что 6 мм, важно что автомат 50А. Для такого автомата 6 мм - это на пределе и если жилы отдельно друг от друга и не в трубе.
вопрос к тому, что электрик с которым планирую работать собирается использовать внутри щитка одножильный провод 4 мм. кв. При том что сечение вводного кабеля с лестничного щитка 6 кв. мм., а внутри квартиры на плиту идет те же 4. Смущает Т.е. получается при работающий электроплите (автомат 32A) вся дополнительная нагрузка идет сверх того, что может выдержать внутрищитковый провод.
Когда оптимизируют, имеют в виду какой-то критерий оптимизации.
Критерий оптимизации в данном случае - обеспечить дифзащиту для максимального числа нуждающихся в ней потребителей с учетом минимальных финансовых затрат, а также с сохранением удобства обслуживания (вариант одно общее УЗО 0,03 на вводе не слишком удобен например в быту).
alexil написал :
а если поменять, как оптимальнее сделать?
Когда оптимизируют, имеют в виду какой-то критерий оптимизации. Не имея критерия, мы можем говорить пока только о вкусах, кто бы как сделал.
Судя по тому, что внизу УЗО 30мА, прибор А - это не УЗО 30мА. Это или рубильник или автомат или УЗО 300мА. Но тогда розетки (вернее, человек у этих розеток) останутся без дифзащиты.
alexil написал :
т.е. ближе к потребителю автомат, а у меня действительно УЗО
Вообще-то УЗО после автомата - это нормально. Иногда удобнее поставить наоборот, но у Вас пока не видно причин для этого.
alexil написал :
Блок, обозначенный на схеме как "A" - что сюда лучше поставить?
УЗО 2P 63/0.1
УЗО 2P 63/0.03
1P C 50A
2P C 50A
Если не менять схему, то лучше наверное вариант № 2 (иначе розетки останутся без дифзащиты). Но тогда нижние УЗО на 30мА лишние.
alexil написал :
кстати, еще такой вопрос - почему при сборке щитка как правило применяется многожильный провод ПВ-3, вместо одножильного. С чем это связано?
Да как-то так повелось. Лет 12 назад увидели, что на западе так делают, и у нас стали.
Но можно сделать и по-старинке, ПВ-1.
alexil написал :
Какое сечение обычно используется?
Для автоматов 10А - сечение 1,5; для 16А - 2,5; для 32А - минимум 4 (лучше 6); для 50А - 10мм.кв.
кстати, еще такой вопрос - почему при сборке щитка как правило применяется многожильный провод ПВ-3, вместо одножильного. С чем это связано? Какое сечение обычно используется?
Возможно ли объединение нескольких групп с одинаковыми параметрами УЗО на одно УЗО (в данном случае стиралку и посудомойку повесить на одно УЗО)?
Да
alexil написал :
Необходимость УЗО на посудомойку?
С одной стороны стационарный прибор,с другой подключается через розетку. Если жестко экономить- то можно под общим оставить
alexil написал :
Необходимость УЗО на розетки кухни (фартук)?
Все розетки должны защищаться ВДТ(АВДТ)
alexil написал :
Правильно я понимаю что индикатор напряжения в сети ставиться обычно после счетчика и выполняет функцию показа "есть свет вне квартиры/или нет"?
Да - функции "фенечки"
alexil написал :
В целом Ваше мнение о схеме?
Ерунда
alexil написал :
Что улчше применять УЗО + автомат или диффы соответствующие?
Вопрос в русле верю в Бога или нет
alexil написал :
В соседней теме прочитал про "шины на дин рейку вместо 2х шин ноль земля в верх и низ щита" - для чего они применяются? Для более простого подключения отводных кабелей? Сборку щитка буду заказывать отдельно, хотелось максимально упростить электрикам осуществляющим непосредственный монтаж процесс подключения отводных кабелей.
Прошу совета и оценки, в электрике знания поверхностные, но понимать что к чему в щитке собственной квартиры хочется. 1 комнатная квартира, ремонт эконом класса.
Возникает примерно такая схема (сорри за качество, в попыхах) -
Вопросов собственно несколько:
В лестничном щитке стоит вводной автомат на 50А (время срабатывания не известно). Блок, обозначенный на схеме как "A" - что сюда лучше поставить?
УЗО 2P 63/0.1
УЗО 2P 63/0.03
1P C 50A
2P C 50A
Возможно ли объединение нескольких групп с одинаковыми параметрами УЗО на одно УЗО (в данном случае стиралку и посудомойку повесить на одно УЗО)?
Необходимость УЗО на посудомойку?
Необходимость УЗО на розетки кухни (фартук)?
Правильно я понимаю что индикатор напряжения в сети ставиться обычно после счетчика и выполняет функцию показа "есть свет вне квартиры/или нет"?
В целом Ваше мнение о схеме?
Что улчше применять УЗО + автомат или диффы соответствующие?
В соседней теме прочитал про "шины на дин рейку вместо 2х шин ноль земля в верх и низ щита" - для чего они применяются? Для более простого подключения отводных кабелей? Сборку щитка буду заказывать отдельно, хотелось максимально упростить электрикам осуществляющим непосредственный монтаж процесс подключения отводных кабелей.
Спасибо за ответы на банальные вопросы