Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.03.2011 в 20:18:23

у автомата с хадактеристикой D как раз кратность 10-20 не должны сработать

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.03.2011 в 20:19:50

у асинкронников запуск длится от 1 до десятков секунд в зависимости от нагрузки, а лампы обладают пусковым током 5-8 крат, но длительность его всего период

0

Переделка зарядных устройств и не только

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

29.03.2011 в 20:33:29

Насяльника написал : 54А С10 Обязан сработать.

как раз должен на переделе но устоять

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.03.2011 в 20:45:27

так С16 вырубает, а С10 будет держать?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2011 в 20:59:41

юра Т написал : как раз должен на переделе но устоять

Это граница и тут 50 на 50 должен или может. Брендопроизводители гордятся точностью и стабильностью параметров. :) У АВВ прочитал так прям менее полпериода гарантируют отработать.(новые S400) Так что мене кааца что должен и будет. ЭТО мое имхо.

Anat78 написал : так С16 вырубает, а С10 будет держать?

Вот вот.:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2011 в 21:04:15

Anat78 написал : так С16 вырубает, а С10 будет держать?

Так вы уже пробовали нормальный автомат ставить?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.03.2011 в 21:12:10

а нормальный это какой? У нас просто в городе люди не понимают какая разница АВВ, ИЭК, шнайдер вот и ставим то что дешевле

0

Переделка зарядных устройств и не только

старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

03.04.2011 в 20:00:38

Просто поставте точно такой автомат но новый. Иногда со временем автоматы перестают держать свой положенный ток и бывает это не так уж и редко.Недавно освещение цеха АВ 32А тип С начал выбивать поставили АВ 25А тип С держит, другого просто не было под рукой.Производителя автоматов не помню но помоему самая дешевка (такова политика руководства купить подешевле).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.04.2011 в 21:28:14

Anat78 написал : а нормальный это какой?

Токоизмерительными клещами мерили? АВ менять однозначно.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

03.04.2011 в 22:43:40

я же написал 1200 ватт=220* 5,5 ампер мерил клещами

0

Переделка зарядных устройств и не только

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

04.04.2011 в 10:07:58

ИЭК 5 раз сработал - в помойку. Будет жить собственной жизнью в любом случае. Для начала заменить на тот же номинал АВВ. У меня такого почти всегда было достаточно. Нет - членить нагрузку на 2-3 группы и включать по очереди.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.