у автомата с хадактеристикой D как раз кратность 10-20 не должны сработать
29.03.2011 в 20:18:23
у автомата с хадактеристикой D как раз кратность 10-20 не должны сработать
Переделка зарядных устройств и не только
29.03.2011 в 20:19:50
у асинкронников запуск длится от 1 до десятков секунд в зависимости от нагрузки, а лампы обладают пусковым током 5-8 крат, но длительность его всего период
Переделка зарядных устройств и не только
29.03.2011 в 20:33:29
Насяльника написал : 54А С10 Обязан сработать.
как раз должен на переделе но устоять
29.03.2011 в 20:45:27
так С16 вырубает, а С10 будет держать?
Переделка зарядных устройств и не только
29.03.2011 в 20:59:41
юра Т написал : как раз должен на переделе но устоять
Это граница и тут 50 на 50 должен или может. Брендопроизводители гордятся точностью и стабильностью параметров. :) У АВВ прочитал так прям менее полпериода гарантируют отработать.(новые S400) Так что мене кааца что должен и будет. ЭТО мое имхо.
Anat78 написал : так С16 вырубает, а С10 будет держать?
Вот вот.:)
29.03.2011 в 21:04:15
Anat78 написал : так С16 вырубает, а С10 будет держать?
Так вы уже пробовали нормальный автомат ставить?
29.03.2011 в 21:12:10
а нормальный это какой? У нас просто в городе люди не понимают какая разница АВВ, ИЭК, шнайдер вот и ставим то что дешевле
Переделка зарядных устройств и не только
03.04.2011 в 20:00:38
Просто поставте точно такой автомат но новый. Иногда со временем автоматы перестают держать свой положенный ток и бывает это не так уж и редко.Недавно освещение цеха АВ 32А тип С начал выбивать поставили АВ 25А тип С держит, другого просто не было под рукой.Производителя автоматов не помню но помоему самая дешевка (такова политика руководства купить подешевле).
03.04.2011 в 21:28:14
Anat78 написал : а нормальный это какой?
Токоизмерительными клещами мерили? АВ менять однозначно.
03.04.2011 в 22:43:40
я же написал 1200 ватт=220* 5,5 ампер мерил клещами
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2011 в 10:07:58
ИЭК 5 раз сработал - в помойку. Будет жить собственной жизнью в любом случае. Для начала заменить на тот же номинал АВВ. У меня такого почти всегда было достаточно. Нет - членить нагрузку на 2-3 группы и включать по очереди.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу