дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

31.03.2011 в 13:53:45

Электромонтажники по периметру здания установили светильники( так-же рекламу все на улице),на каждую линию установленно Узо, когда дождь, снег узо срабатывает, руководство говорит чтоб с линии убрали Узо как лучше сделать.1.В щите от линии уходящей на светильники отцепить жилу РЕ через Узо Ф и Н. 2.Кинуть перемичку от входящего Н в Узо на отходящий Н от Узо.3. Отходящий Н от Узо подключить на шину Н.4.Или есть другие варианты.5.Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...:D

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

31.03.2011 в 14:12:42

дружба написал : Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...

Ой как весело, просто обоссатся можно со смеху. Если кого-то убьёт, во время дождя, от ваших светильников - тоже смайлики ставить будете???

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

31.03.2011 в 14:12:57

  1. Низзя!
  2. Будет срабатывать.
  3. Будет срабатывать.
  4. Исполнение светильников соответствует? (минимум IP55). Проверить герметичность.
  5. Долбить, проедать мозг. Вода камень точит.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

31.03.2011 в 14:35:30

Smily светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

31.03.2011 в 15:49:20

дружба написал : светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

Вариант мокрой стены и случайного, прохожего вы, конечно-же не рассматриваете. А как с сопротивлением изоляции? Протоколы есть? Каждый год исправно покупаете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2011 в 15:53:46

дружба написал : руководство говорит чтоб с линии убрали Узо как лучше сделать.

Получить приказ в письменном виде от руководства и отнести его в Ростехнадзор. Затем ваше руководство выплатит штраф, небольшой, тысяч в пять и приведет свою электроустановку в соответствие ПУЭ.

дружба написал : светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.

Вне зависимости от высоты установки наружные проводки должны быть защищены УЗО(ВДТ). Степень защиты светильников от внешних воздействий должна соответствовать условиям среды. Гарантия на электромонтажные работы- один год. И ваши подрядчики обязаны устранить выявленные недостатки бесплатно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

31.03.2011 в 16:26:00

дружба написал : руководство говорит чтоб с линии убрали Узо

дружба написал : Советы перебрать весь монтаж электромонтажников отремонтировать светильники не принимаються...

Вопрос?

Smily написал : Если кого-то убьёт

Ответ!

дружба написал : светильники весят на 3 метровой высоте, реклама на высоте 15-25 метров.Обслуж. персонал если и полезет обесточит линию.Так что спите спокойно не кого не убьет.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

31.03.2011 в 21:37:07

Да ладно, че тут удивляться, у нас всегда так - выбивает автомат? - гвоздь туда, пущай знает, мало? "сварочкой прихватим" - чтоб "губки не расходились" Видимо все мы родом из Челябинска

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

31.03.2011 в 23:48:30

ПPOPAБ написал : Вне зависимости от высоты установки наружные проводки должны быть защищены УЗО(ВДТ)

источник?в ПУЭ не нашёл

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.04.2011 в 09:42:44

tetra75 написал : источник?в ПУЭ не нашёл

6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям — распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

01.04.2011 в 10:36:56

а УЗО на более глупое поменять (300мА в самый раз). Ну если и это будет выбивать, то дело швах.