01.04.2011 в 20:41:40
Здраствуйте господа профессионалы. Делаю в квартире ремонт И после грунтовки стен вырубился автомат с розетками. Думал что в распаечную коробку попала грунтовка. через день пришел всеравно коротит. Вскрыл розетки контакты в порядке провода не перекрываются Где мне посмотреть возможные места кз??? и чем проверить??? а главное как???
01.04.2011 в 21:06:30
andrym написал : Где мне посмотреть возможные места кз???
Прежде всего - где сверлили. Автомат или дифавтомат? В последнем случае причиной может быть путаница с защитным и рабочим нулями.
01.04.2011 в 21:10:05
дифавтомат. я не сверлил а только обрабатывал потолок, стены и пол грутовкой глубокого проникновения. в розетках подключено заземление. До обработки грунтовки все работало хорошо.
01.04.2011 в 21:36:03
2andrym а вы не пробовали отключить провода с проблемного автомата и включить его без них?может он забарахлил.
01.04.2011 в 21:41:44
Дом 2008 года постройки. Автоматы еще новые.
01.04.2011 в 21:44:42
andrym написал : Автоматы еще новые
вы пробывали или нет?
01.04.2011 в 22:02:59
andrym написал : дифавтомат. я не сверлил а только обрабатывал потолок, стены и пол грутовкой глубокого проникновения. в розетках подключено заземление. До обработки грунтовки все работало хорошо.
Если исключить проблему самого Дифа - то "задир" проводки/кабеля (до вас) - сейчас стена просырела - утечка, просохнет - перестанет (хотя по хорошему - перекладывать проводку, хотя врятли на это пойдет хозяин)
01.04.2011 в 22:47:39
Предлогаю вариант, такой. Если проводка штатная, то возможна скрутка где нибудь замазана в стене, она и коротит.
01.04.2011 в 23:06:17
andrym написал : а главное как???
Пригласить знакомого электрика и вежливо попросить включить розетки назад, иначе хозяева очень расстроятся.
02.04.2011 в 00:02:18
для того чтобы делать выводы об изоляции проводки,- ее надо прозвонить для начала.. Если низкая - снять с нее всю арматуру и прозвонить сами кабели отдельно.. Эта ваша грунтовка глубокого проникновения - гадость еще та.. она пленку оставляет после засыхания.. могли плеснуть ее в розетку или выключатель , и теперь диф по утечке отсекает..
02.04.2011 в 00:03:43
а вообще такой вид повреждения проводки отыскать очень просто.. Сварочным аппаратом..
02.04.2011 в 00:23:00
4eh написал : Сварочным аппаратом..
Где быстрее высохло?
02.04.2011 в 01:30:45
haramamburu написал : Где быстрее высохло?
нет.. лишнее - отгорает обычно.. :)
02.04.2011 в 10:19:54
Включаю дифавтомат на розетки - включается, начинаю включать автомат на освещение - вырубается дифавтомат - где проблема??? в распредкоробке?
02.04.2011 в 17:41:38
andrym написал :
концы на освещении смотрите..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу