Аватар пользователя
andrym

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 51

01.04.2011 в 20:41:40

Здраствуйте господа профессионалы. Делаю в квартире ремонт И после грунтовки стен вырубился автомат с розетками. Думал что в распаечную коробку попала грунтовка. через день пришел всеравно коротит. Вскрыл розетки контакты в порядке провода не перекрываются Где мне посмотреть возможные места кз??? и чем проверить??? а главное как???

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

01.04.2011 в 21:06:30

andrym написал : Где мне посмотреть возможные места кз???

Прежде всего - где сверлили. Автомат или дифавтомат? В последнем случае причиной может быть путаница с защитным и рабочим нулями.

0
Аватар пользователя
andrym

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 51

01.04.2011 в 21:10:05

дифавтомат. я не сверлил а только обрабатывал потолок, стены и пол грутовкой глубокого проникновения. в розетках подключено заземление. До обработки грунтовки все работало хорошо.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.04.2011 в 21:36:03

2andrym а вы не пробовали отключить провода с проблемного автомата и включить его без них?может он забарахлил.

0
Аватар пользователя
andrym

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 51

01.04.2011 в 21:41:44

Дом 2008 года постройки. Автоматы еще новые.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.04.2011 в 21:44:42

andrym написал : Автоматы еще новые

вы пробывали или нет?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.04.2011 в 22:02:59

andrym написал : дифавтомат. я не сверлил а только обрабатывал потолок, стены и пол грутовкой глубокого проникновения. в розетках подключено заземление. До обработки грунтовки все работало хорошо.

Если исключить проблему самого Дифа - то "задир" проводки/кабеля (до вас) - сейчас стена просырела - утечка, просохнет - перестанет (хотя по хорошему - перекладывать проводку, хотя врятли на это пойдет хозяин)

0
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

01.04.2011 в 22:47:39

Предлогаю вариант, такой. Если проводка штатная, то возможна скрутка где нибудь замазана в стене, она и коротит.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2011 в 23:06:17

andrym написал : а главное как???

Пригласить знакомого электрика и вежливо попросить включить розетки назад, иначе хозяева очень расстроятся.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2011 в 00:02:18

для того чтобы делать выводы об изоляции проводки,- ее надо прозвонить для начала.. Если низкая - снять с нее всю арматуру и прозвонить сами кабели отдельно.. Эта ваша грунтовка глубокого проникновения - гадость еще та.. она пленку оставляет после засыхания.. могли плеснуть ее в розетку или выключатель , и теперь диф по утечке отсекает..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2011 в 00:03:43

а вообще такой вид повреждения проводки отыскать очень просто.. Сварочным аппаратом..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

02.04.2011 в 00:23:00

4eh написал : Сварочным аппаратом..

Где быстрее высохло?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2011 в 01:30:45

haramamburu написал : Где быстрее высохло?

нет.. лишнее - отгорает обычно.. :)

0
Аватар пользователя
andrym

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 51

02.04.2011 в 10:19:54

Включаю дифавтомат на розетки - включается, начинаю включать автомат на освещение - вырубается дифавтомат - где проблема??? в распредкоробке?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.04.2011 в 17:41:38

andrym написал :

концы на освещении смотрите..