Kosto
Kosto
Новичок

Регистрация: 03.04.2011

Москва

Сообщений: 7

03.04.2011 в 00:10:55

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.

Сегодня ставили инверторный кондиционер Samsung, мастер перепутал контакты внутреннего и внешнего блока, скорее всего перепутал местами L,N c F1,F2.

В результате при включении в розетку был сильный перепад напряжения (мигнули лампочки в комнате).

Мастер сказал, что это ерунда и подключил как положено. После чего внутренний блок работает нормально, а внешний нет. Не холодит и внутренний выключается автоматически через 3-4 минуты с ошибкой.

Мастер говорит, что кондиционер пришел бракованным, мне думается, что он сам его сломал.

Прошу рассудить наш спор.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 00:13:27

не пережил самсунг перепутывание проводов. редко какие выдерживают. конечно его установщик спалил.

0
Kosto
Kosto
Новичок

Регистрация: 03.04.2011

Москва

Сообщений: 7

03.04.2011 в 00:14:41

Спасибо, за печальную новость. Можно оценить, на сколько денег мы попали?

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 00:17:14

ни на сколько. это установщик попал.

0
Kosto
Kosto
Новичок

Регистрация: 03.04.2011

Москва

Сообщений: 7

03.04.2011 в 00:20:59

и тем не менее, примерная стоимость бедствия? а с установщика еще денег надо будет умудриться стрясти. Сам кондей покупали отдельно, заказывали установку в фирме, но без предварительного договора, так что еще доказать надо, тем более они нам вообще заявили, что их дело маленькое- поставили и все, а что не работает это проблемы наши, а от того что контакты перепутаны ничего страшного не произошло...

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 00:25:30

перепутанные контакты однозначно снимают всякую ответственность с производителя. факт перепутывания проводов был? все. установщик несет всю ответственность. а что там в Вашем самсунге сгорело откуда мне знать. нужна диагностика и хотя бы модель.

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

03.04.2011 в 00:33:49

Kosto написал : Сам кондей покупали отдельно, заказывали установку в фирме

Обычная практика купили у одного, устанавливает другой - отвечать не кому. Звоните директору фирмы- объясняете как произошло- дальше по ситуации. Обязательно все вежливо и спокойно. Не забудьте упомянуть про письменную претензию. Сколько стоит ремонт без диагностики никто не скажет, да это пока и не важно.

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

03.04.2011 в 00:35:50

Kosto написал : а от того что контакты перепутаны ничего страшного не произошло...

Плата наружника по ходу выгорела, а в остальном...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.04.2011 в 09:29:29

Да там всё просто, вышибло оптроны по линии связи, замена гарантирована, а мастер красавец, грамотно отмазывается, хотя и тупо ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kosto
Kosto
Новичок

Регистрация: 03.04.2011

Москва

Сообщений: 7

03.04.2011 в 18:03:18

Да и еще странность, спросил у мастера почему у него нет вакумного компрессора, он сказал, что современные кодиционеры не требуют продувки. При этом в инструкции пользователя написано, что нужно выгнать воздух.

Вопрос, опять мастер накосячил? :swoon

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.04.2011 в 18:07:43

Kosto а как же. наоборот современные кондиционеры необходимо вакуумировать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.