03.04.2011 в 00:10:55
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Сегодня ставили инверторный кондиционер Samsung, мастер перепутал контакты внутреннего и внешнего блока, скорее всего перепутал местами L,N c F1,F2.
В результате при включении в розетку был сильный перепад напряжения (мигнули лампочки в комнате).
Мастер сказал, что это ерунда и подключил как положено. После чего внутренний блок работает нормально, а внешний нет. Не холодит и внутренний выключается автоматически через 3-4 минуты с ошибкой.
Мастер говорит, что кондиционер пришел бракованным, мне думается, что он сам его сломал.
Прошу рассудить наш спор.
03.04.2011 в 00:13:27
не пережил самсунг перепутывание проводов. редко какие выдерживают. конечно его установщик спалил.
03.04.2011 в 00:14:41
Спасибо, за печальную новость. Можно оценить, на сколько денег мы попали?
03.04.2011 в 00:17:14
ни на сколько. это установщик попал.
03.04.2011 в 00:20:59
и тем не менее, примерная стоимость бедствия? а с установщика еще денег надо будет умудриться стрясти. Сам кондей покупали отдельно, заказывали установку в фирме, но без предварительного договора, так что еще доказать надо, тем более они нам вообще заявили, что их дело маленькое- поставили и все, а что не работает это проблемы наши, а от того что контакты перепутаны ничего страшного не произошло...
03.04.2011 в 00:25:30
перепутанные контакты однозначно снимают всякую ответственность с производителя. факт перепутывания проводов был? все. установщик несет всю ответственность. а что там в Вашем самсунге сгорело откуда мне знать. нужна диагностика и хотя бы модель.
03.04.2011 в 00:33:49
Kosto написал : Сам кондей покупали отдельно, заказывали установку в фирме
Обычная практика купили у одного, устанавливает другой - отвечать не кому. Звоните директору фирмы- объясняете как произошло- дальше по ситуации. Обязательно все вежливо и спокойно. Не забудьте упомянуть про письменную претензию. Сколько стоит ремонт без диагностики никто не скажет, да это пока и не важно.
03.04.2011 в 00:35:50
Kosto написал : а от того что контакты перепутаны ничего страшного не произошло...
Плата наружника по ходу выгорела, а в остальном...
03.04.2011 в 09:29:29
Да там всё просто, вышибло оптроны по линии связи, замена гарантирована, а мастер красавец, грамотно отмазывается, хотя и тупо ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
03.04.2011 в 18:03:18
Да и еще странность, спросил у мастера почему у него нет вакумного компрессора, он сказал, что современные кодиционеры не требуют продувки. При этом в инструкции пользователя написано, что нужно выгнать воздух.
Вопрос, опять мастер накосячил? :swoon
03.04.2011 в 18:07:43
Kosto а как же. наоборот современные кондиционеры необходимо вакуумировать.